sergey_sav написал : Неужели это конец?
Сглазишь, ведь ... :(
06.08.2007 в 22:29:07
sergey_sav написал : Неужели это конец?
Сглазишь, ведь ... :(
06.08.2007 в 22:46:03
Smily написал : Ну и далее, сама таблица.
-Ну что ж, посмотрим, хотя и не мое министерство:
"ВСН 139-83
Утверждены Минмонтажспецстроем СССР
5 марта 1983 г.
Соединение медных жил изолированных проводов и кабелей
Пайка: с применением скрутки - 0,35-10 мм2- Рекомендуется
. В процессе эксплуатации следует периодически контролировать нагрев контактных соединений путем измерения сопротивления жил, а также строго учитывать все повреждения с установлением причин. При этом аварийные выходы из строя арматуры из-за повреждения контактных соединений необходимо учитывать особо.
Монтировать контактные соединения должны только специально обученные рабочие, квалификацию которых необходимо проверять в установленном порядке не реже 1 раза в 3 года.."
Smily написал : ГОСТ Р 50571.15-97 пункт 526.2. Примечание - Пайку соединений силовых проводников следует избегать. Однако, если такие соединения применяются, их следует выполнять с учетом возможных их смещений и механических воздействий (см. пункты 522.6-522.8). Т. е если будут выполненны пункты 522.6-522.8 и... если... ну очень хочется, то в домашних условиях пайку можно применить. Если она конечно-же выполненна по ВСН 139-83
Smily написал : Как-же быть с доступностью соединения? Правильно, читать документы
ГОСТ Р 50571.15-97
526.3 Все соединения должны быть доступны для их проверки, испытания и обслуживания, кроме следующих соединений:
- соединения кабелей в земле;
- соединения, заполненные компаундом или загерметизированные;
- соединения холодных концов с нагревательными элементами систем обогрева пола и потолка.
Берём значит компаунд, или термоусадку с компаундом (гелем герметиком), герметизируем и....неразборное соединение можно делать недоступным к обслуживанию.
И заметте, всё со ссылкой на ДОКУМЕНТЫ
06.08.2007 в 22:53:38
sergey_sav написал : Неужели это конец?
06.08.2007 в 22:57:26
sergey_sav написал : Неужели это конец?
avmal написал : Сглазишь, ведь ...
Что, дождался? :mad:
06.08.2007 в 23:12:32
Valeryko написал :
- Спасибо- я себе такое никогда не сделаю (у меня электроплита 5 кВт)
Думаю, именно Вам этого тут никто и не предложит. Ну а уж коль захочется Вам использовать свои припрятанные от старьёвщиков обрезки кабелей, то соединяйте их только болтовыми стяжками, потом термоусадку по правилам, обязательно сертифицированный компаунд... И никогда не подключайте через него никакую нагрузку, разве что светодиод от литиевой батарейки, а не дай бог перегреется и отгорит...:) Удачи Вам в творчестве.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
07.08.2007 в 00:58:53
Valeryko написал : -Ну что ж, посмотрим, хотя и не мое министерство: "ВСН 139-83
А какое ваше? Каким ВЫ ДОКУМЕНТОМ руководствуетесь? Вроде-бы, ДОЛЖНЫ, ОБЯЗАННЫ руководствоваться ВСН 139-83. "Инструкция предназначена для инженерно-технических работников" Дейчтвующая.
Valeryko написал : В процессе эксплуатации следует периодически контролировать нагрев контактных соединений путем измерения сопротивления жил, а также строго учитывать все повреждения с установлением причин.
Совершенно верно, надо контролировать, коробки ставить, но ГОСТ Р 50571.15-97 526.3 при "определённых условиях" допускает делать соединения недоступными для испытаний. Или вы откапываете и разбираете соединения в муфтах по землёй (иногда экскаватор нетам копает :))? На 240 кв? Сделанных методом "Термитная сварка соединение жил встык"
Valeryko написал : в домашних условиях термоусадка с компаундом
Простите, вы что никогда термоусадки с компаундом невстречали? За четверть века работы? А муфты с компаундом - встречали? У нас свободно можно преобрести. И на рынках и в магазинах. От 3-5 мм, вроде.
Valeryko написал : никаких ОТК, проверок, актов...
А на какой документ ВЫ ссылаетесь? Перед пожарными инспекторами например?
07.08.2007 в 01:07:24
2 Valeryko В почтовом ящике document60 сабака mail.ru пароль семь семёрок, есть ВСН 139-83. Только просьба пароль не менять и документы не удалять.
07.08.2007 в 15:47:13
sergey_sav написал : Думаю, именно Вам этого тут никто и не предложит. Ну а уж коль захочется Вам использовать свои припрятанные от старьёвщиков обрезки кабелей, то соединяйте их только болтовыми стяжками, потом термоусадку по правилам, обязательно сертифицированный компаунд... И никогда не подключайте через него никакую нагрузку, разве что светодиод от литиевой батарейки, а не дай бог перегреется и отгорит..
sergey_sav написал : Удачи Вам в творчестве.
Smily написал : но ГОСТ Р 50571.15-97 526.3 при "определённых условиях" допускает делать соединения недоступными для испытаний.
Smily написал : Простите, вы что никогда термоусадки с компаундом невстречали? За четверть века работы? А муфты с компаундом - встречали? У нас свободно можно преобрести. И на рынках и в магазинах. От 3-5 мм, вроде.
Smily написал : А на какой документ ВЫ ссылаетесь? Перед пожарными инспекторами например?
07.08.2007 в 16:15:56
Valeryko написал :
- Ваш документ эти условия имеет - я их процитировал...
Нет, это не мой документ - это просто документ, который, надо соблюдать при монтаже. И вам - в том числе.
МИНИСТЕРСТВО МОНТАЖНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СССР
Утверждена Минмонтажспецстроем СССР 5 марта 1983 г.
Действует сий документ почти четверть века (почти всю вашу трудовую деятельность).
Интересный вы "профессионал" (а может всё-таки студенты развлекаются:)), четверть века работы за плечами а:
Valeryko написал :
- мягкими припоями? Никогда!
07.08.2007 в 18:12:15
"И кабель многожильный, т.е. недолговечный," - перл из перлов, ухохотаться можно .....
08.08.2007 в 01:57:39
Smily написал : Нет, это не мой документ - это просто документ, который, надо соблюдать при монтаже. И вам - в том числе.
МИНИСТЕРСТВО МОНТАЖНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СССР Утверждена Минмонтажспецстроем СССР 5 марта 1983 г. Действует сий документ почти четверть века (почти всю вашу трудовую деятельность).
Smily написал : Интересный вы "профессионал" (а может всё-таки студенты развлекаются), четверть века работы за плечами а:
- про пайку меди мягкими оловянно-свинцовыми припоями - незнаете
Smily написал :
- каким документом руководствоваться при выборе метода соединения проводов/кабелей - незнаете.
Smily написал : Хотя, эти знания необязательны, если вы неимеете никакого отношения к монтажу или проэктировке
VladM написал : "И кабель многожильный, т.е. недолговечный," - перл из перлов, ухохотаться можно .....
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу