MDN
MDN
Местный

Регистрация: 14.04.2006

Великий Новгород

Сообщений: 356

18.07.2007 в 17:01:26

avmal написал : Цитата:Сообщение от MDN Стесняюсь спросить, а домовая проводка (эл. стояк) такой ток потребления выдержит?

Это зависит от сечения проводника магистрали в стояке и, разумеется, от металла алюминий или медь.

Ну это я и сам знаю, я просто к тому клоню, что если ещё кто нибудь прикупит такой же водогрей + все остальные эл.приборы по стояку + старый жилфонд, то настаёт полный пипец. Вот например alex38rus перед покупкой этого чуда техники вообще поинтересовался допустимой мощностью нагрузки на эл. стояк? Например у меня сечение алюминиевой жилы составляет около 6 квадрат, и никаких проточников это выдержат не сможет......... :( . А народ на пайке зациклился......... :confused:

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.07.2007 в 17:20:15

Smily написал : несогласование документов для проэктировщиков и исполнителей (ГОСТ против ВСН и ПУЭ) в данном конкретном случае - некритично.

Последне слово всегда будет за ГОСТом, где и звучит эта зловещая фраза "НЕ РЕКОМЕНДОВАНО".

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

18.07.2007 в 18:13:57

BV написал : Именно поэтому есть соединители со срывными болтами: и болт и динамометр в одном флаконе. Хочешь, не хочешь - получишь именно то усилие, которое нужно...

  • делают и у нас в Подольске - широко применяю - от 70 мм2 и выше... -но и тут нужна аккуратность...

Р220 написал : А можете ли Вы представить, что будет греться качественно пропаянное соединение?

  • Конечно- и расплавиться и отвалиться - и не представить - при коротком замыкании это почти гарантировано...когда провод нагревается докрасна...

Р220 написал : Просто представьте, какая площадь контакта между проводами, скрученными болтом, и неизвестно, чистыми, или окислившимися, и проводами спаянными, причём к окислившимся проводам припой не пристанет, значит, они однозначно чистые

  • Еще бы не знать -провод впаяный в наконечник оттуда аж вылетал..
  • и до 10 килоампер шины приходилось свинчивать - но не паять точно... -а паяли мы шины и толстые кабели фосфорной медью с бурой и разогревом угольными электродами...

Р220 написал : Речь, как Вы понимаете, идёт о Качественной пайке, а не о скрученных проводах, на которые намазали сверху припой

  • Т.е. пайка мягкими припоями без дополнительных способов механического скрепления???

Р220 написал : А механической прочности тут и не требуется, или Вы думаете, что за гипсокартоном барабашка будет провода дёргать?

  • Зачем- достаточно дернуть из распаечной коробки или розетки - или просто сделать небольшое натяжение кабеля при монтаже-прокладке (даже это не заметив) - разогретая пайка (30 Ампер однако - и не минутами- часами ) - "успех" гарантирован...
0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

18.07.2007 в 19:22:58

Smily написал : Вот если это в проэкте указывать "метод соединения пайка" - тогда могут возникнуть сложности, которые обычно преодолеваются при помощи N суммы наличных

Вот тогда сложности Вас, как монтажника, волновать не должны. Ибо не зря сказано: "Делай всё по чертежу и не будет...(сами знаете чего)"

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

18.07.2007 в 19:45:49

Valeryko написал :

  • Конечно- и расплавиться и отвалиться - и не представить - при коротком замыкании это почти гарантировано...когда провод нагревается докрасна...

Если провод при КЗ греется докрасна - неправильно подобран номинал автомата...

Valeryko написал :

  • Еще бы не знать -провод впаяный в наконечник оттуда аж вылетал..

А почему в нашем цеховом ШС с 1967 года, ни один наконечник (кабель 95мм2) не отпаялся? Ни со взрывом ни без... А уж КЗ сколько было... Строители не раз отбойником источник дармовой электроэнергии находили...

Valeryko написал :

  • Зачем- достаточно дернуть из распаечной коробки или розетки - или просто сделать небольшое натяжение кабеля при монтаже-прокладке (даже это не заметив) - разогретая пайка (30 Ампер однако - и не минутами- часами ) - "успех" гарантирован...

Да и немецкого тр-ра (год выпуска 1966 ), с номинальным током 100А, и током КЗ 650А обмотки припаяны к клеммам... Не отпаялись...

0
Вложение
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

18.07.2007 в 21:08:44

Когда провод нагревается докрасна, то уже не важно, пайка там, или скрутка... все равно никому не нужен провод с испарившейся изоляцией. Так что, теперь запретить использовать ПВХ изоляцию? Или проще не давать проводам греться докрасна?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

19.07.2007 в 00:51:29

sergey_sav написал : Вот тогда сложности Вас, как монтажника, волновать не должны. Ибо не зря сказано: "Делай всё по чертежу и не будет...(сами знаете чего)"

  1. Ну если чесно, то я не монтажник. Вы правы если я укажу на чертеже, то монтажник обязан выполнить по чертежу, но...это если есть чертёж.
  2. Електричество применяется не только в осветительных сетях. Мне приходится строить сети для своего оборудования, естественно со своей спецификой. А проэкт - стоит денег, времени и не всегда делается. Маршруты прокладки кабеля и места и методы соединений частенько выбираются монтажниками. Почему? Потому, что комунальные комуникации делают всегда, а доп. оборудование (видео, сетка, охранка) ставят не всегда, и обычно после ремонта. Поэтому маршрут и .т. д определяется частенько монтажником (бригадиром) по месту. Чем-же руководствоваться монтажнику при выборе метода соединений?
  3. ГОСТом? ПУЭ? страниц много, а по конкретному вопросу (как и когда соединять провода) сказанно мало. Но...есть замечательный документ ВСН 139-83, в котором все расписанно, что, как, соединять, последовательность действий, список инструментов, материалов, методы контроля качества...от 0,35 до 240 кв. Если экскаватором порвали кабель, и производство стоит - ненадо ждать проэкта с мокрой печатью (которая у бухгалтера), и подписью гл. инженера который в отпуске. Монтажник, поднятый по тревоге берёт ВСН 139-83 и соединяет кабель как там написанно. И пайка там есть.
  4. Пайка. Ести нет проэкта. Фраза "не рекомендованна" в ГОСТе - касается инженера, и если он нехочет иметь геморой с проверяющими, то он должен предупредить об этом монтажника. Приказ, должносная инструкция - все равно. Главное чтоб оба поставили подписи. И тогда уже монтажник пайку применять не должен. В любом случае, инженер должен оповещать монтажников о внесении изменеий в нормативную базу. Если монтажники будут рыться в куче ГОСТов - ктож работать будет :)
  5. По специфике работы, в основном используем много(мало)проволочную жилу. Её удобнее паять. ВАГО на Украине - несертифицированны, "нерекомендованна" - из ГОСТа РФ так-что я пока за пайку. Хотя, если чесно - то ВАГО понравились.

P.S Есть тема, про пайку может прейдём в неё:) Сдуем пыль, достанем щиты, копья :) http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=8689&page=10&highlight=%EC%E8%ED%F3%F1%FB+%EF%F0%EE%EF%E0%FF%ED%ED%EE%E9

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

19.07.2007 в 01:06:13

Smily написал : Есть тема, про пайку может прейдём в неё

То же, если честно, ничего личного не имею против какого либо вида соединений. Паял соединения на квартире одного "делового" - он так захотел, спорить не стал. Пайкой в коробках сейчас не пользуемся, большие объемы - только сварка. А тему продолжать не хочется, просто попадается к слову. WAGO - отдельная тема, у меня доверия нет. В проекте жилого дома на все соединения проектировщик забил их. Убедили и изменили на сварку.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

19.07.2007 в 11:51:05

sergey_sav написал : только сварка

По охране труда вопросов не возникало? Чем изолируете соединения?

большие объемы

Почему выбор пал на сварку, а не на опрессовку?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

19.07.2007 в 12:07:28

Kamikaze написал : Когда провод нагревается докрасна, то уже не важно, пайка там, или скрутка... все равно никому не нужен провод с испарившейся изоляцией. Так что, теперь запретить использовать ПВХ изоляцию? Или проще не давать проводам греться докрасна?

  • тем не менее, пайку мягкими припоями считают в таких случаях -пусть и экстремальных - НЕДОСТАТОЧНО НАДЕЖНОЙ - в противовес сварке, винтовым зажимам, опрессовке...
  • а ПВХ изоляцию надо дополнять нераспространяющим внутри кабеля наполнителем - то есть применять кабель ВВГ-нг-LS
0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

19.07.2007 в 12:08:44

ВТБ! написал : По охране труда вопросов не возникало?

Ни разу.

ВТБ! написал : Чем изолируете соединения?

Изолента ПВХ, 3 слоя.

ВТБ! написал : Почему выбор пал на сварку, а не на опрессовку?

Исторически сложилось.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.