Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.07.2007 в 14:17:40

Снял 2-ку в доме времен Иосифа Сталина:) . Сам дом в приличном состоянии, но электрика - приводит в ужас. Так как с хозяйкой по договору в счет оплаты последнего месяца должен сделать ремонт - обои и смена линолиума, то под это дело меняю электрику. Скрутки многочисленные видеть просто не могу.. Опыт "с нуля" построения системы, в том числе с УЗО был, но не в Москве и в своей личной квартире. Здесь хочу сделать разумный минимум. Итак.. Внутри квартиры висит "черный" счетчик (не старый, так что с ним вопросов нет), и четыре автомата по 16А - на две группы (один автомат - фаза, второй - ноль в каждой группе). От счетчика на автоматы идет 2,5 мм кв алюминий, возле автоматов "поджаренный". Чем выполнен ввод с этажного автомата - не знаю - медь или тоже алюминий. Хочу его поменять на ВВГ-3х4 - не знаю через какую организацию это решить и как совместить с подключением/переносом счетчика в новый квартирный щиток. Как это в Москве делается не знаю, увы... Планирую сделать по две розеточные группы в две комнаты и одну - на освещение. Отдельная группа - освещение ванная, туалет, кухня. Провод ложу ВВГ 2*2,5 (трехпроводную конечно бы лучше, но так как не знаю какая в доме сеть, решил сделать как есть - в 2 провода). Сначала сделаю подводку к розеткам в кабель-каналах и выведу к месту расположения нового щитка. Далее стоит задача - новый ввод (имеет ли смысл поменять/заплатить чтоб поменяли вводной автомат советских времен на лестничной клетке?) и переброс счетчика. В какой последовательности для минимума затрат по времени/деньгам все это сделать? Понимаю что надо сделать заявки в ЖЭК и ЦОПэнерго(верно?) на снятие пломб/пломбировку и замену пакетника и ввода, чтоб потом не приписали самодеятельность... Если кто имел опыт - распишите по пунктам: идти/звонить туда-то , затем туда-то, вызвать того-то итп. Вопрос очень срочный - спать не могу спокойно при существующей проводке. Заранее благодарю.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.07.2007 в 15:19:04

demonmsk написал : четыре автомата по 16А - на две группы (один автомат - фаза, второй - ноль в каждой группе).

Начать надо с того, что поставить на каждую группу по двухполюсному автомату или просто - убрать с провода N автоматы и соединить их на колодке. Это надо сделать даже, если реконструкция проводки будет отменена.

demonmsk написал : Провод ложу ВВГ 2*2,5 (трехпроводную конечно бы лучше, но так как не знаю какая в доме сеть, решил сделать как есть - в 2 провода).

Если решились на реконструкцию, то провод или кабель надо "ложить" в любом случае 3х2,5.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.07.2007 в 16:52:46

avmal написал : Это надо сделать даже, если реконструкция проводки будет отменена.

Отменена не будет.

avmal написал : Если решились на реконструкцию, то провод или кабель надо "ложить" в любом случае 3х2,5.

Знаю, что надо по правилам трехпроводную.. Как тогда предложите защитный провод подключать? Или не подключать, а оставить на будущее? Просто уже был приобретен ВВГ 2*2,5 - придеться выкинуть?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.07.2007 в 17:48:44

avmal написал : или просто - убрать с провода N автоматы и соединить их на колодке

там не то что убирать - все провода придавлены металлической панелью, на которой счетчик стоит и торчат лишь небольшие кусочки - дышать/трогать их страшно..(( Поэтому и стоит вопрос максимально быстро все переключить на новый щиток. Стоит ли в такой квартире поставить хотя бы общее УЗО? Завтра попробую выложить фото щитка и планируемую переделку.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.07.2007 в 17:49:24

demonmsk написал : Или не подключать, а оставить на будущее?

Именно.

demonmsk написал : Просто уже был приобретен ВВГ 2*2,5 - придеться выкинуть?

Именно.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.07.2007 в 17:50:20

demonmsk написал : Стоит ли в такой квартире поставить хотя бы общее УЗО?

Обязательно на 30мА.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.07.2007 в 19:24:01

avmal написал : Обязательно на 30мА.

на 30 или 300?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.07.2007 в 19:45:00

Вот фото щитка выкладываю...

0
Вложение
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.07.2007 в 20:19:56

вот примерная схема. какой автомат на вводе по амперам - не знаю -старый большой советский наверное ампер на 25.. с каким номинальным током УЗО поставить и возможно ли пока выполнить схему без РЕ-проводника?

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.07.2007 в 20:20:46

demonmsk написал : на 30 или 300?

На 30. На 300мА УЗО человеку жизнь не спасет - их обычно устанавливают в этажном щите для упреждения возгорания из-за повреждения изоляции проводки.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.07.2007 в 20:46:22

avmal написал : На 30. На 300мА УЗО человеку жизнь не спасет - их обычно устанавливают в этажном щите для упреждения возгорания из-за повреждения изоляции проводки.

этажного щита как такового нет - в углублении в стене на площадке видны четыре автомата А3161, закрытых кусочком двп - ампераж не видно даже вплотную если смотреть. а вообще пожарная безопасность волнует не меньше, но тогда уж совсем все усложнится - хотелось бы сделать попроще, но в то же время надежно.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу