demonmsk написал : хотелось бы сделать попроще, но в то же время надежно.
Если хотите сделать попроще, то замените проводку на то, что есть, а вид сделайте, будто ничего не меняли и перед автоматами поставьте УЗО 40-63А 30мА.
16.07.2007 в 20:58:58
demonmsk написал : хотелось бы сделать попроще, но в то же время надежно.
Если хотите сделать попроще, то замените проводку на то, что есть, а вид сделайте, будто ничего не меняли и перед автоматами поставьте УЗО 40-63А 30мА.
16.07.2007 в 21:15:06
avmal написал : вид сделайте
это если кто проверять придет как проводка выполнена? УЗО думаю поставить АСТРО-УЗО Ф-3211 (In=40A, Idn=30mA). Не будет ли нарушением, если вводной автомат окажется на 25А и его ЖЭК откажется поменять скажем на 40А?
16.07.2007 в 21:20:23
вот вроде схема к моему случаю ? И на сайте uzo.ru читаем: "Поскольку повреждение и старение изоляции возможны и в фазных, и в нулевом рабочем проводниках, а УЗО реагирует на утечку на землю с любого из них, на отходящих линиях следует устанавливать двух- и четырехполюсные автоматические выключатели. Только в этом случае возможно методом поочередного включения линий найти неисправную цепь, в том числе и цепь с утечкой с нулевого проводника без демонтажа вводно-распределительного устройства, а также возможно отключить неисправную цепь для обеспечения работы остальной части электроустановки."
Т.е. групповые автоматы все-таки лучше поставить двухполюсные?
16.07.2007 в 22:41:24
demonmsk написал : Не будет ли нарушением, если вводной автомат окажется на 25А и его ЖЭК откажется поменять скажем на 40А?
Что может быть нарушением? То, что автомат на 25А или то, что ЖЭК откажется поменять его на 40А?
demonmsk написал : Т.е. групповые автоматы все-таки лучше поставить двухполюсные?
Если после УЗО их больше одного, то да - двухполюсные или 1Р+N.
2demonmsk Освещение вы тоже будете делать 2х2,5?
16.07.2007 в 23:02:11
avmal написал : Что может быть нарушением? То, что автомат на 25А или то, что ЖЭК откажется поменять его на 40А?
то что на вводе меньше (25) Освещение буду 2*1,5 - там нагрузка небольшая. Автоматы тогда по 10А поставлю если такие бывают..
16.07.2007 в 23:11:55
demonmsk написал : Автоматы тогда по 10А поставлю если такие бывают..
Ну вот, видите - достаточно было просто задать вопрос, чтобы вы пришли к разумному решению. А почему 5 автомат не запитан?
17.07.2007 в 07:23:16
avmal написал : А почему 5 автомат не запитан?
а просто забыл дочертить))
17.07.2007 в 09:48:53
Вот планируемая разводка
17.07.2007 в 14:14:46
Вот сделал схемку. Зацените - пойдет?
17.07.2007 в 14:32:50
demonmsk
Каково назначение шины N, если все автоматы двухполюсные? :D Двухполюсная гребёнка была бы кстати.
Автоматы желательно с характеристикой В - всё едино в Астро-УЗО собрались ехать?
Следование моим советам вредит кошельку
17.07.2007 в 14:39:55
ВТБ! написал : Каково назначение шины N, если все автоматы двухполюсные?
Двухполюсная гребёнка была бы кстати.
Гребенку не знаю найду ли, а гребенка может со щитком идти в комплекте.. Но если это так принципиально - пусть шинка будет)
ВТБ! написал : Автоматы желательно с характеристикой В
это рекомендация?
ВТБ! написал : всё едино в Астро-УЗО собрались ехать?
ну такую схему взял как рекомендуемую (временное решение) для старого фонда - с сайта uzo.ru. Если есть в чем поправить - подсказывайте - это очень важно.