evgenygrig написал :
Если ввод кабелем 3х6, то как его подключить на два УЗО, чтобы не разрывать жилу?
А вводного автомата у вас не будет, чтобы в случае необходимости обесточить всю сеть? И почему вы боитесь его разрывать? Обычную перемычку тем же проводом.
evgenygrig написал :
Теоретически, можно все запихнуть в щиток на 12 модулей в ряд
Если теоретически у вас получается 12 модулей, то берите бокс на 18 или 24 - запас обязательно должен быть.
evgenygrig написал :
Если взять щиток на 2х12 модулей, то как лучше расположить УЗО и соответствующие автоматы:
Если будут две рейки, то для удобства обслуживания лучше расположить по группе на рейку и использовать после УЗО не однополюсные автоматы, а 1Р+N.
evgenygrig написал :
кабели там подключать будет неудобно?
Почему? Вы же не собираетесь там проводить ежедневные коммутации.
И почему обязательно "гребенки" использовать? ПВ-3 или ПВ-4, наконечники и недорогие опрессовочные клещи.
evgenygrig написал :
На втором фото на нижней DIN-рейке какой-то непонятный блок - каково его назначение?
Обычный наборный блок клемм на DIN-рейку. Если места в щите много болше, чем надо, то все выходы автоматов можно вывести на эти клеммы и внешний монаж уже подключать к блоку, только дополнительные соединения для сети надежности не прибавляют. При использовании автоматов 1Р+N подключать линии непосредственно к автоматам даже много удобнее.