05.07.2009 в 16:52:16
Спасибо ,тоже так думал.Только не купить подделку китайскую,как выбрать-магнитом?
06.07.2009 в 09:15:03
1.Спросить сертификат. 2.Можно и магнитом - брать он не должен.
06.07.2009 в 22:48:05
Генеренко написал : Генеренко
Уважаемый очень заинтересовало как вы подключили колонку на отопление??? Какие датчики поставили? Ну насос наверное и пр... Если можно то со схемой.... На каких колонках это прокатит???
07.07.2009 в 09:36:39
Забыл, как выкладывал рисунки. Сейчас спешу. Может, в личку мне напишите? В обед будет часик времени, отвечу. До связи![EMAIL alex_izm@mail.ru.
07.07.2009 в 09:41:41
Схем подключения более десяти, на любой вкус. Ничего сверхестественного не требуется. Выбор колонки - в зависимости от отапливаемой площади. Та, что на фото - (ДИОН - 06) на площадь до 70 квадратов. Для нашей зимы, конечно. А она у нас не сильно холодная, даже теплая. В общем - на мое мыло все вопросы, сегодня же отвечу.
09.07.2009 в 10:42:56
Описание - ниже:
1-газовый кран; 2-ввод холодной воды в колонку; 3-кран подачи; 4-кран обратки; 5-циркуляционный насос; 6-радиаторы отопления; 7-кран разбора горячей воды; 8-труба холодной воды; Если не ставить кран на трубе 8, система будет всегда под давлением, насосу будет легко работать, и не нужен расширительный бачок, его функцию будет выполнять система городского водопровода. Манометр в этом случае ставится в любом удобном месте, насос 5, краны 3 и 4 – тоже. Кран 4 можно и не ставить, это на схеме для показа, что отопление перекрывается, а так вполне достаточно одного крана № 3.
20.07.2009 в 10:08:26
Подскажите, где находится сетчатый фильтр колонки. Как до него добраться? Может у кого есть схема устройства.
20.07.2009 в 10:44:44
фильтр на входе холодной воды.Просто сетка.
20.07.2009 в 11:01:21
Спасибо посмотрю.
А вообще проблема такая:
колонка оазис-12.эксплуатируется 3 года.трубы в квартире менял год назад.
напор холодной воды нормальный (не замерял, но хорошо работает). После колонки напор падает раза в три, еле течет. Соответсвенно колонка не включается. Срабатывает только если регулятор температуры выкрутить на максимум. Но тогда температура воды достигает 60-70 градусов. это совсем не устраивает.
Регулятор зима-лето в положении лето.
регулятор пламени на минимуме.
Подвод воды к колонке на гибких шлангах.
В чем дело?
20.07.2009 в 13:10:10
Мысль работала в правильном направлении - начинать нужно с фильтра холодной воды, т.е. с той самой сеточки на входе в колонку. Кстати, а в каком положении регулятор "ВОДА"? Ну, за три года общения с колонкой Вы это должны были, конечно, изучить. Если фильтр чистый (а это можно проверить, даже не разбирая, просто поставить регулятор "вода" на "максимум"), тогда, скорее всего, предстоит процедура чистки теплообменника.
20.07.2009 в 13:19:56
Регулятор "Вода" -такого нет. Вы имеете в виду регулятор температуры? Он на максимальном положении, в этом случаее происходит розжиг. При его вращении напор воды меняется. на максимальном положении становится слабый напор.