Аватар пользователя
Тим05

Местный

Регистрация: 24.01.2009

Махачкала

Сообщений: 19

04.01.2012 в 09:26:16

#2814591

drdollar, Все понял, "землю" рвать нельзя. Спасибо.

Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

04.01.2012 в 13:28:54

#2814869

угу, пжл.

Аватар пользователя
SoVA

Местный

Регистрация: 08.06.2011

Москва

Сообщений: 388

06.01.2012 в 04:15:07

#2818387

drdollar написал : по Вашим РФ ПУЭ необходимо медь 3х6

СП31-110-2003

Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

06.01.2012 в 16:33:50

#2818974

спс, надо будет запомнить страничку :)

Аватар пользователя
SoVA

Местный

Регистрация: 08.06.2011

Москва

Сообщений: 388

06.01.2012 в 23:48:59

#2820148

drdollar написал : спс, надо будет запомнить страничку

Какую?

Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

07.01.2012 в 11:10:56

#2820767

с

SoVA написал : СП31-110-2003

:)

Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

12.01.2012 в 19:41:47

#2832195

В СССР никто и никогда не подключал электроплиты (по существовавшим стандартам) двухжильным проводом. Делалось зануление в щитке. И я ни разу не слышал, чтобы у кого-нибудь от этого были проблемы...

Аватар пользователя
knyaz

Местный

Регистрация: 25.01.2012

Дмитров

Сообщений: 111

25.01.2012 в 12:55:08

#2859632

Всем привет. Скажите пожалуйста сейчас большинство варочных панелей предусматривает как одно-фазное подключение так и двух-трех-фазное. В связи с этим такой вопрос, квартира на стадии строительства, проектирования электропроводки. На кухню под варочную панель (~7,5 КВт) одну фазу вести или три? Что лучше? Надежнее? Если три, то придется ставить диф.выключатель трехфазный плюс автоматический выключатель тоже на три фазы, все вместе это займет весь щиток, который строители ставят довольно маленькие. Придется выносить щиток, делать его большего размера. Второй вариант одна фаза, однофазный диф. выключатель однофазный автомат но кабель с большим сечением. Какие плюсы у трехфазного подключения?

Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

25.01.2012 в 13:09:42

#2859667

Тип подключения 1 или 3 ф определяете не вы, а эл. проект здания. ИМХО(мое мнение): если у вас не более 200м2 то 3 ф вам не нужны.

Аватар пользователя
knyaz

Местный

Регистрация: 25.01.2012

Дмитров

Сообщений: 111

25.01.2012 в 15:04:51

#2859928

Это многоквартирный дом. Квартиры сдаются без отделки и без разводки, т.е. проводка в доме идет до вводного устройства в квартиру и все. Далее как я понимаю каждый делает у себя как хочет, проверять разводку в квартирах думаю никто уже не будет, т.к. дом принимается комиссией без разводки в квартирах, все это ложиться на плечи хозяев квартир. (или я чего то не знаю о современном строительстве, может на кухню они сами кабель кинут а все остальное уже делать самому?) Я конечно почитаю еще раз проектную документацию.... Квартира у меня 82 кв.м. до кухни кабель будет метра 4-8.

Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

25.01.2012 в 15:10:30

#2859942

1 ф достаточно.

Аватар пользователя
knyaz

Местный

Регистрация: 25.01.2012

Дмитров

Сообщений: 111

25.01.2012 в 15:22:16

#2859970

Т.е. на работе самой плиты это никак не отражается? Ей все равно 1ф или 3ф к ней придут? И у трехфазного подключения преимуществ особенных нет? Странно, зачем вообще тогда заморачиваются с трехфазным подключением...

Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

25.01.2012 в 15:40:47

#2860022

Именно плите совершенно все равно

Аватар пользователя
Trizmey

Местный

Регистрация: 06.03.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 11

12.03.2012 в 22:46:55

#2963312

Скажите а какой провод использывать для подключения варочной плиты к розетке, и как его соеденять с плитой и вилкой ?

Аватар пользователя
Danila_K

Местный

Регистрация: 13.10.2008

Москва

Сообщений: 313

13.03.2012 в 16:27:07

#2964722

Итак я сделал подключение варочной, у которой не было в комплекте провода. Кабель сделал из 3х кусков Провод ПВКВ 4,0 кв. мм-0,38 термостойкий взял 4 метра, оказалось маловато и подключать было не очень удобно, если вы вдруг соединяете через клеммник - коробку со старым АЛюминиевым проводом.

Концы обжал НШВ клещами ПКВк-6 (КВТ). Чтобы оплетка не слазила одел термоусадку по цветам. Один конец в варочную, другой пошел на автомат и шинки в щитке на 4 юнита в соседней с плитами тумбе

ps: Фото будут вечерком. Если, что не правильно поправите меня.

Аватар пользователя
Danila_K

Местный

Регистрация: 13.10.2008

Москва

Сообщений: 313

15.03.2012 в 01:16:52

#2968056

Danila_K написал : ps: Фото будут вечерком

Варочная со штатным проводом

Варочная без провода. Изготавливается самостоятельно

Минищиток

Аватар пользователя
A.Z

Местный

Регистрация: 29.09.2008

Подольск

Сообщений: 102

03.04.2012 в 12:11:03

#3011746

Здравствуйте. Есть независимая индукционная варочная панель BOSCH PIB 679T14E, мощность 7 кВт. От щитка до варочной панели протянут NYM 3*6мм. Защита -DS 941 32A. Дошло дело до подключения, и возник вопрос. Из панели выходят тонкие провода, на вид сечением 2,5мм, на фазу и ноль идут сдвоенные провода (обжаты на конце). Хотел подключить NYM 3*6 напрямую, но не знаю как добраться до клемм, если снять пластиковую накладку (большую) гарантии не лишусь? Вроде пломб нигде не видно. Сборщик мебели уверяет что гарантии 100% лишат если что. Может у кого есть опыт по аналогичным панелям и подключению их, поделитесь, очень жду.

Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

03.04.2012 в 12:54:10

#3011848

A.Z написал : Сборщик мебели уверяет что гарантии 100% лишат если что.

Ну не 100% но повод докопаться у них будет. Да и как Вы 3*6 туда запихаете? Коробку с надежными клемниками или розетку.

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

03.04.2012 в 13:06:36

#3011872

Например так: http://www.electro-mpo.ru/card11072.html

Аватар пользователя
A.Z

Местный

Регистрация: 29.09.2008

Подольск

Сообщений: 102

03.04.2012 в 13:19:19

#3011910

Есть дома такие вилка и розетка на 32А. Не эстетично, но надежно ))) её все равно не видно будет. Пойдёт? А напрямую значит 6 квадратов не судьба подключить... жаль :(

Смущают меня уж очень тонкие провода от производителя.

Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

03.04.2012 в 14:01:28

#3012010

Откройте крышку клеммной коробки на варочной поверхности. (там же нет пломбы ??!!). Отключите штатный провод из клемника. Подключите туда ваш кабель NYM 3*6 мм.кв. 6 мм.кв.. должен туда поместится....

Аватар пользователя
A.Z

Местный

Регистрация: 29.09.2008

Подольск

Сообщений: 102

03.04.2012 в 14:50:41

#3012097

Да в том то и дело что там нет отдельной маленькой крышки клемной коробки. Было бы так, я не спрашивал бы здесь...

У меня же одна большая пластиковая накладка на шести саморезах,

закрывает почти всё снизу. Установщик ещё верещит, мол там специальная СКРЫТАЯ пломба. Как только снимешь, всё, пипец) Но так хочется снять ). Неужели никто не сталкивался с подобными панелями? Что там за накладкой? :o

В Бош мне ответили-можете снять ))) но если произойдет так, что у Вас появится необходимость в сервисном ремонте и мастер установит, что в поломка по Вашей вине, в таком случае гарантия снимается.

Почему производитель на 7 кВт ставит такие провода?

Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

03.04.2012 в 15:03:50

#3012118

A.Z написал : Почему производитель на 7 кВт ставит такие провода

2 * 2,5= 5мм2 в самый раз! а кабель для 3х фазного подсоединения ,экономия

К тому набору ,что у Вас есть ,можно найти розетку "на кабель" -похожа на вилку

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
waw0375

Местный

Регистрация: 17.11.2008

Москва

Сообщений: 2751

03.04.2012 в 15:16:14

#3012150

A.Z написал : Почему производитель на 7 кВт ставит такие провода?

Доверьтесь производителю. Эти провода рассчитаны на допустимый ток и также выдерживают длительный допустимый нагрев до 90гр. У нас же рассчитывают сечение, исходя из цифры 60гр. Ещё учтите коэффициент использования. Сомневаюсь, что плита будет работать на полную мощность сутками. Также, при возможном сервисном обслуживании будет гораздо легче разъединить разъём и оперировать с гибким кабелем, чем откручивать крышку и нянчить моножилу 6кв. Возможно, отсутствие отдельной маленькой крышки сделано специально для чайников, чтобы туда не лазили. Несмотря на всё это, при сборке кухонь, всегда подключаю варку напрямую. Мне так проще, чем городить дополнительный разъём.

Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

04.04.2012 в 10:35:08

#3013957

подключать как указал Бладиклаб - через коробку клеммную. А почему тонкие - пара фаза-ноль на левые блины, пара фаза-ноль на правые блины. Грубо говоря по 16А на каждую пару - все нормально.

Аватар пользователя
gesha

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 384

07.04.2012 в 22:03:08

#3021607

на "орехи"

Аватар пользователя
CTA

Местный

Регистрация: 24.03.2011

Москва

Сообщений: 1083

07.04.2012 в 23:30:36

#3021900

A.Z,

A.Z написал : Из панели выходят тонкие провода, на вид сечением 2,5мм, на фазу и ноль идут сдвоенные провода (обжаты на конце)

У вас есть сомнения, что Бош-инженеры не знают допустимую плотность тока на мм2 меди?

A.Z написал : Хотел подключить NYM 3*6

Ну и в чем сомнения?, подключайте ваши 6 мм2 к бошевским проводам. Во внутрь Боша , имхо, влезать не советую, потому как здравых причин и смысла - нет.

Аватар пользователя
igor1

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

08.04.2012 в 01:32:12

#3022162

Подключайте, как указал SVKan - через коробку клеммную. А почему тонкие – частично прав г-н drdollar. К его предположениям я бы добавил: регулировка темпертуры работы комфорок осуществляют термостаты. Поэтому комфорки включены очень короткое время. Поэтому провода не перегреваются.

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

29.04.2012 в 09:57:10

#3065187

Здравствуйте! В скором будущем буду покупать "электро ВП(6.6кВт) и ДШ(3.5кВт) Bosch" оба девайса не зависимые. Проводка в квартире однофазная алюминь,сейчас меняю на медь(меняю не сам). На кухне стоит старая електроплита с большой вилкой и розеткой 40А-220В к розетки 3 провода.Как и каким кабелем лучше всего подключить эти агрегаты и какой АВ для них.

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.04.2012 в 10:57:37

#3065237

zigmoond написал : В скором будущем буду покупать "электро ВП(6.6кВт) и ДШ(3.5кВт) Bosch" оба девайса не зависимые. Проводка в квартире однофазная алюминь,сейчас меняю на медь(меняю не сам). На кухне стоит старая електроплита с большой вилкой и розеткой 40А-220В к розетки 3 провода.Как и каким кабелем лучше всего подключить эти агрегаты и какой АВ для них.

ВП кабелем 3х6,0, не зависимо от её мощности, напрямую, а если конструкция не позволяет, то через клеммную коробку КлК-5С или адекватные сжимы. Автомат 32А. ДШ кабелем 3х2,5 через обычную бытовую розетку 16А с ЗК. Автомат 16А.

Назад