04.01.2012 в 09:26:16
#2814591
drdollar, Все понял, "землю" рвать нельзя. Спасибо.
04.01.2012 в 13:28:54
#2814869
угу, пжл.
06.01.2012 в 16:33:50
#2818974
спс, надо будет запомнить страничку :)
12.01.2012 в 19:41:47
#2832195
В СССР никто и никогда не подключал электроплиты (по существовавшим стандартам) двухжильным проводом. Делалось зануление в щитке. И я ни разу не слышал, чтобы у кого-нибудь от этого были проблемы...
25.01.2012 в 12:55:08
#2859632
Всем привет. Скажите пожалуйста сейчас большинство варочных панелей предусматривает как одно-фазное подключение так и двух-трех-фазное. В связи с этим такой вопрос, квартира на стадии строительства, проектирования электропроводки. На кухню под варочную панель (~7,5 КВт) одну фазу вести или три? Что лучше? Надежнее? Если три, то придется ставить диф.выключатель трехфазный плюс автоматический выключатель тоже на три фазы, все вместе это займет весь щиток, который строители ставят довольно маленькие. Придется выносить щиток, делать его большего размера. Второй вариант одна фаза, однофазный диф. выключатель однофазный автомат но кабель с большим сечением. Какие плюсы у трехфазного подключения?
25.01.2012 в 13:09:42
#2859667
Тип подключения 1 или 3 ф определяете не вы, а эл. проект здания. ИМХО(мое мнение): если у вас не более 200м2 то 3 ф вам не нужны.
25.01.2012 в 15:04:51
#2859928
Это многоквартирный дом. Квартиры сдаются без отделки и без разводки, т.е. проводка в доме идет до вводного устройства в квартиру и все. Далее как я понимаю каждый делает у себя как хочет, проверять разводку в квартирах думаю никто уже не будет, т.к. дом принимается комиссией без разводки в квартирах, все это ложиться на плечи хозяев квартир. (или я чего то не знаю о современном строительстве, может на кухню они сами кабель кинут а все остальное уже делать самому?) Я конечно почитаю еще раз проектную документацию.... Квартира у меня 82 кв.м. до кухни кабель будет метра 4-8.
25.01.2012 в 15:10:30
#2859942
1 ф достаточно.
25.01.2012 в 15:22:16
#2859970
Т.е. на работе самой плиты это никак не отражается? Ей все равно 1ф или 3ф к ней придут? И у трехфазного подключения преимуществ особенных нет? Странно, зачем вообще тогда заморачиваются с трехфазным подключением...
25.01.2012 в 15:40:47
#2860022
Именно плите совершенно все равно
12.03.2012 в 22:46:55
#2963312
Скажите а какой провод использывать для подключения варочной плиты к розетке, и как его соеденять с плитой и вилкой ?
13.03.2012 в 16:27:07
#2964722
Итак я сделал подключение варочной, у которой не было в комплекте провода.
Кабель сделал из 3х кусков
Концы обжал
ps: Фото будут вечерком. Если, что не правильно поправите меня.
15.03.2012 в 01:16:52
#2968056
Danila_K написал : ps: Фото будут вечерком
Варочная со штатным проводом
Варочная без провода. Изготавливается самостоятельно
Минищиток
03.04.2012 в 12:11:03
#3011746
Здравствуйте. Есть независимая индукционная варочная панель BOSCH PIB 679T14E, мощность 7 кВт. От щитка до варочной панели протянут NYM 3*6мм. Защита -DS 941 32A. Дошло дело до подключения, и возник вопрос. Из панели выходят тонкие провода, на вид сечением 2,5мм, на фазу и ноль идут сдвоенные провода (обжаты на конце). Хотел подключить NYM 3*6 напрямую, но не знаю как добраться до клемм, если снять пластиковую накладку (большую) гарантии не лишусь? Вроде пломб нигде не видно. Сборщик мебели уверяет что гарантии 100% лишат если что. Может у кого есть опыт по аналогичным панелям и подключению их, поделитесь, очень жду.
03.04.2012 в 12:54:10
#3011848
A.Z написал : Сборщик мебели уверяет что гарантии 100% лишат если что.
Ну не 100% но повод докопаться у них будет. Да и как Вы 3*6 туда запихаете? Коробку с надежными клемниками или розетку.
@fev.santeh Инста
03.04.2012 в 13:19:19
#3011910
Есть дома такие вилка и розетка на 32А. Не эстетично, но надежно ))) её все равно не видно будет. Пойдёт? А напрямую значит 6 квадратов не судьба подключить... жаль :(
Смущают меня уж очень тонкие провода от производителя.
03.04.2012 в 14:01:28
#3012010
Откройте крышку клеммной коробки на варочной поверхности. (там же нет пломбы ??!!). Отключите штатный провод из клемника. Подключите туда ваш кабель NYM 3*6 мм.кв. 6 мм.кв.. должен туда поместится....
03.04.2012 в 14:50:41
#3012097
Да в том то и дело что там нет отдельной маленькой крышки клемной коробки. Было бы так, я не спрашивал бы здесь...
У меня же одна большая пластиковая накладка на шести саморезах,
закрывает почти всё снизу. Установщик ещё верещит, мол там специальная СКРЫТАЯ пломба. Как только снимешь, всё, пипец) Но так хочется снять ). Неужели никто не сталкивался с подобными панелями? Что там за накладкой? :o
В Бош мне ответили-можете снять ))) но если произойдет так, что у Вас появится необходимость в сервисном ремонте и мастер установит, что в поломка по Вашей вине, в таком случае гарантия снимается.
Почему производитель на 7 кВт ставит такие провода?
03.04.2012 в 15:03:50
#3012118
A.Z написал : Почему производитель на 7 кВт ставит такие провода
2 * 2,5= 5мм2 в самый раз! а кабель для 3х фазного подсоединения ,экономия
К тому набору ,что у Вас есть ,можно найти розетку "на кабель" -похожа на вилку
@fev.santeh Инста
03.04.2012 в 15:16:14
#3012150
A.Z написал : Почему производитель на 7 кВт ставит такие провода?
Доверьтесь производителю. Эти провода рассчитаны на допустимый ток и также выдерживают длительный допустимый нагрев до 90гр. У нас же рассчитывают сечение, исходя из цифры 60гр. Ещё учтите коэффициент использования. Сомневаюсь, что плита будет работать на полную мощность сутками. Также, при возможном сервисном обслуживании будет гораздо легче разъединить разъём и оперировать с гибким кабелем, чем откручивать крышку и нянчить моножилу 6кв. Возможно, отсутствие отдельной маленькой крышки сделано специально для чайников, чтобы туда не лазили. Несмотря на всё это, при сборке кухонь, всегда подключаю варку напрямую. Мне так проще, чем городить дополнительный разъём.
04.04.2012 в 10:35:08
#3013957
подключать как указал Бладиклаб - через коробку клеммную. А почему тонкие - пара фаза-ноль на левые блины, пара фаза-ноль на правые блины. Грубо говоря по 16А на каждую пару - все нормально.
07.04.2012 в 22:03:08
#3021607
на "орехи"
07.04.2012 в 23:30:36
#3021900
A.Z,
A.Z написал : Из панели выходят тонкие провода, на вид сечением 2,5мм, на фазу и ноль идут сдвоенные провода (обжаты на конце)
У вас есть сомнения, что Бош-инженеры не знают допустимую плотность тока на мм2 меди?
A.Z написал : Хотел подключить NYM 3*6
Ну и в чем сомнения?, подключайте ваши 6 мм2 к бошевским проводам. Во внутрь Боша , имхо, влезать не советую, потому как здравых причин и смысла - нет.
08.04.2012 в 01:32:12
#3022162
Подключайте, как указал SVKan - через коробку клеммную. А почему тонкие – частично прав г-н drdollar. К его предположениям я бы добавил: регулировка темпертуры работы комфорок осуществляют термостаты. Поэтому комфорки включены очень короткое время. Поэтому провода не перегреваются.
29.04.2012 в 09:57:10
#3065187
Здравствуйте! В скором будущем буду покупать "электро ВП(6.6кВт) и ДШ(3.5кВт) Bosch" оба девайса не зависимые. Проводка в квартире однофазная алюминь,сейчас меняю на медь(меняю не сам). На кухне стоит старая електроплита с большой вилкой и розеткой 40А-220В к розетки 3 провода.Как и каким кабелем лучше всего подключить эти агрегаты и какой АВ для них.
29.04.2012 в 10:57:37
#3065237
zigmoond написал : В скором будущем буду покупать "электро ВП(6.6кВт) и ДШ(3.5кВт) Bosch" оба девайса не зависимые. Проводка в квартире однофазная алюминь,сейчас меняю на медь(меняю не сам). На кухне стоит старая електроплита с большой вилкой и розеткой 40А-220В к розетки 3 провода.Как и каким кабелем лучше всего подключить эти агрегаты и какой АВ для них.
ВП кабелем 3х6,0, не зависимо от её мощности, напрямую, а если конструкция не позволяет, то через клеммную коробку КлК-5С или адекватные сжимы. Автомат 32А. ДШ кабелем 3х2,5 через обычную бытовую розетку 16А с ЗК. Автомат 16А.