Аватар пользователя
Valeryko

Местный

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

27.08.2007 в 01:28:48

leonard написал : Когда поедете на зеленый, посмотрите по сторонам вдруг у кого то тормаза отказали. Это одно из многих понятий которые не описаны в ПДД.

  • Вы давно не ездили, похоже - "тормоза отказывают" ПОСТОЯННО
  • у купившего "крутые" иномарки - вместе с правами - ворья.. -Но это не означает, что правила должны нарушаться всеми
  • не все воры, знаете ли...

avmal написал :

  • вы дурак?
  • ПОВТОРНО- отрезать вилку и ликвидировать розетку по Вашим бредовым "рецептам":

avmal написал : (можно просто завести кабель 3х6 мм2 на кухню и оставить 2-3 метра, чтобы при установке мебели/плиты подключить этот кабель прямо к плите, без всяких промежуточных коробок?)

Разумеется можно. Я бы даже сказал нужно так подключать - чем меньше соединений, тем больше надежность.

Я лично не буду - ищите дураков в другом месте - и им лапшу на уши вешайте

  • "напрямую" электроплиту-варочную панель подключать нельзя
  • только через ПРОМЕЖУТОЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ , находящееся на расстоянии не более 2 метров..
  • если Вы это знали "но забыли сказать" - Вы .....
  • Есл не знали, но утверждали обратное: Вы.....
0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.08.2007 в 01:54:08

2Valeryko И тем не менее ...

avmal написал : вы не ответили ни на один из вопросов: Цитата: Сообщение от avmal ... где я рекомендую отрезать вилку или установить розетку в запрещенном месте?

Цитата: Сообщение от avmal

  • вы дурак?
0
Аватар пользователя
Valeryko

Местный

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

27.08.2007 в 08:01:12

avmal написал : Сообщение от avmal ... где я рекомендую отрезать вилку или установить розетку в запрещенном месте?

Здесь (пост №17):

avmal написал : (Т.е. можно просто завести кабель 3х6 мм2 на кухню и оставить 2-3 метра, чтобы при установке мебели/плиты подключить этот кабель прямо к плите, без всяких промежуточных коробок?)

Разумеется можно. Я бы даже сказал нужно так подключать - чем меньше соединений, тем больше надежность.

avmal написал : Сообщение от avmal

  • вы дурак?
  • А что, очень хотелось бы, чтобы все вокруг дураками были, а Вы с умным видом тут вещали собственные "абсолютные истины" ?
  • Полагаю, этого удовольствия Вам не дождаться..
0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.08.2007 в 11:22:32

2Valeryko И тем не менее ...

avmal написал : вы не ответили ни на один из вопросов: Цитата: Сообщение от avmal ... где я рекомендую отрезать вилку или установить розетку в запрещенном месте?

Цитата: Сообщение от avmal

  • вы дурак?
0
Аватар пользователя
Wazawai

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4132

27.08.2007 в 22:15:57

2Valeryko - Вы форумом, случайно, не ошиблись? Складывается такое впечатление...

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.08.2007 в 23:06:24

Wazawai написал : Вы форумом, случайно, не ошиблись? Складывается такое впечатление...

У администрации, наконец-то, тоже сложилось такое же впечатление. Лучше поздно, чем никогда ...

0
Аватар пользователя
Jail

Местный

Регистрация: 08.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 383

11.09.2007 в 10:53:33

Подскажите решение для подключения пожалуйста - какое эл.оборудование использовать, как и где? Имеется: 1.Сеть 220В 1 фаза 2.Автомат 32А 3.Кабель NYM 4 x 4 мм2 (2-е фазы, "ноль", защитное заземление) 4.Варочная поверхность SIEMENS ET735001 - 7 кВт независиомая, управление сенсорное (под плитой распред.коробка и схемы подключения 1, 2, 3 фазных провода, если правильно понял, один фазный контакт проходной). 5.Духовой шкаф SIEMENS 3.3кВт (при быстром разогреве)

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

11.09.2007 в 10:58:54

Jail написал : (под плитой распред.коробка и схемы подключения 1, 2, 3 фазных провода, если правильно понял, один фазный контакт проходной).

Вот тут, конечно, лучше фото схемы, что бы Вас правильно поняли.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Jail

Местный

Регистрация: 08.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 383

11.09.2007 в 12:09:44

Фото нет, но рисунок сделаю. Вопрос в другом как развести духовку и варочную. Автомат 32А или достаточно 25А. Кабель выделен только для варочной поверхности и духовки.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

11.09.2007 в 12:18:14

2Jail Для того, что бы правильно развести духовку и варочную, надо знать как они должны подключаться в сеть. Давайте рисунок.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Jail

Местный

Регистрация: 08.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 383

13.09.2007 в 11:00:45

Вот схемы подключения варочной поверхности

0
Вложение
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

13.09.2007 в 11:11:55

2Jail Ну все правильно. Ваша панель может подключаться тремя способами. На одну, две или три фазы. Право выбора - за Вами. А точнее уже не за Вами... У Вас же однофазное питание? Значит подключать надо по верхней схеме. Тогда не понятно зачем это?

Jail написал : 3.Кабель NYM 4 x 4 мм2

Кстати вопрос. Это случайно не в ту квартиру, на Косыгина? При той "непонятной" разводке в ЩЭ?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Jail

Местный

Регистрация: 08.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 383

13.09.2007 в 11:18:15

2sergey_sav Да, это я знаю. Вопрос в том как физически развести провод на духовой шкаф и варочную поверхность. Какие эл.тех.уст-ва использовать? провод NYM 4 x 4 mm2. Не завышен-ли автомат 32А для этой связки? Кстати для диф.УЗО указываемый ток, напрмер 25А это ток срабатывания при к.з. или диапазон работы?

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

13.09.2007 в 11:23:23

Jail написал : провод NYM 4 x 4 mm2.

Ещё раз спрашиваю, Зачем 4х4? Куда четвертый проводник?

Jail написал : Не завышен-ли автомат 32А для этой связки?

Для этой связки его мало будет

Jail написал : 4.Варочная поверхность SIEMENS ET735001 - 7 кВт . 5.Духовой шкаф SIEMENS 3.3кВт

10,3 кВт это ток 45,5 А! Напомните у Вас в квартире изначально электроплиты?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

13.09.2007 в 11:24:59

2Jail 25А на УЗО - это номинальный коммутируемый ток контактов, лучше выбирать выше тока защитного автомата, по крайней мере не менее.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу