02.02.2011 в 11:53:11
Smily написал : ПВ-1 6 кв, ж/з цвета проложенный от ВРУ дома.
Будь ВРУ рядом так бы и сделал.
В общем хочу собрать следующий квартирный щиток:
Достоинства:
02.02.2011 в 12:27:09
Инж. написал : Будь ВРУ рядом так бы и сделал.
Оно у вас в подъезде, или возле. На каком этаже живёте?
03.02.2011 в 14:34:08
Smily написал : Оно у вас в подъезде, или возле. На каком этаже живёте?
До ВРУ 7 этажей и 4 подъезда.
03.02.2011 в 15:28:35
Инж. написал : До ВРУ 7 этажей и 4 подъезда.
В вашем подъезде или подвале должно быть какое-то РУ.
07.02.2011 в 10:00:26
Smily написал : В вашем подъезде или подвале должно быть какое-то РУ.
Есть конечно - закрытый ящик в подвале, корпус наверняка подключен к PEN с ВРУ здания.
08.02.2011 в 21:00:58
Инж. написал : Есть конечно - закрытый ящик в подвале, корпус наверняка подключен к PEN с ВРУ здания.
Ну так в чём сложности? Можно соседями скинуться и провод протянуть, можно одному, а с электриком месным договориться чтоб щит открыл. Это вопрос мотивации :)
09.02.2011 в 16:20:34
Smily написал : Ну так в чём сложности? Можно соседями скинуться и провод протянуть, можно одному, а с электриком месным договориться чтоб щит открыл. Это вопрос мотивации
К РЩ подъезда тянуть - это как-то несерьезно, лучше чем к этажному щитку, но не намного...
08.04.2011 в 14:37:08
что скажете про это АЗУ-60? вроде как спасает от обрыва нуля, тогда можно и зануление сделать в щитке а в паре с узо еще эфективнее
09.04.2011 в 00:09:05
chio написал : что скажете про это АЗУ-60?
сделайте поиск по разделу - уже говорили :)
12.04.2011 в 10:57:02
Всем привет, наконец сделал фото лестничного щитка, выкладываю на обсуждение, основная задача как сделать защиту, и какие девайсы поставить их номинал и тип 1.щиток,2.фазы(моя нижняя), 3.земляной провод, 4.нулевой(белый слева),5 мой 2р автомат(до счетчика), так же видно мой нулевой провод(белый толстый),6 а это один из ужасов на соседских линиях, пятиэтажка кирпич, стояк без реконструкции , так же вопрос про подключения 3-го провода у себя в розетках при состоянии щитка на сегодняшний день, видно что у соседа можетотгореть фазный провод да и нулевой подгорел, куда он может коснуться..конечно на корпус, ноль и землю сосед берет с одной шинки из под одного винта
12.04.2011 в 13:36:33
и такой бардак на всех этажах, до счетчика у меня стоит 2р 32 думаю оставить как рубильник, далее с автомата на счетчик и со счетчика ко мне в квартиру идет круглый 3х жильный медный кабель 3х4кв.мм(жилы многожилка), поставить вводной автомат на 32 при входе далее узо на 40а 30ма и РН, проводку всю в квартире поменял, вывел концы к предполагаемому месту установки квартирного щитка, теперь настала пора обзавестись устройствами защиты, помогите определиться потребители:1. ванна одна розетка под фен больше ничего не планируется, 2.кухня вся основная нагрузка- см,пм,микроволновка ,холодильник..3.большая комната вся бытовая техника комп телек ресивер пылесос и т.д, 3. маленькая комната комп,телек,принтер,сканер..
п.с часто мигает свет,иногда при включении холодильника иногда без нагрузки
12.04.2011 в 16:36:38
Если не подключать 3 провод то как я понимаю основная защита это от отгорание нуля ну и узо на утечку
п.с с вашей помошью хочу нарисовать схему как грамотно будет разводиться фаза на устройства и в какой последовательности сами девайсы
схемка 2р32--счетчик 40а--вводной 2р32-узо 40а 30ма-РН-далее по группам, на ванну узо 16а 10 ма, на кухню тоже на 10 ма?
12.04.2011 в 18:04:41
спасибо за помощь, почему игнор? не в той теме вопросы задаю?
13.04.2011 в 12:54:00
chio написал : спасибо за помощь, почему игнор? не в той теме вопросы задаю?
Они для Вас именной девайс отливают... :) Я с этими штуками (ЗАС, РКН, РН и т.п.) мало знаком, подождите может кто и появится из спецов.
13.04.2011 в 13:59:00
ПPOPAБ написал : Они для Вас именной девайс отливают...
это лишнее, куплю обычные девайсы которые посоветуют поставить:)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.