17.04.2008 в 00:51:38
Маугли7111 написал : Верно. Вот я вчера перетянул с усилием один винтик, так что пришлось пускатель ремонтировать. Побоялся плохого контакта. Думал, что шайба прижимная течёт, оказалось, что винтик. Пускатель E-NEXT, 380 В, 9 кВт.
25.12.2008 в 14:32:50
Smily В вашей схеме я непонял - зачем расцепитель минимального напряжения?
По, моему мнению, ипользовать контактор эфективней так как при нормализации напряжения он включит сеть, что в общем намного удобней и при длительном отсутствии хозяина - рзмороженый холодильник не затопит соседий.
При иползовании автомата - как размыкателя легче использовать не реле напряжения, а расцепитель максимального напряжения.
25.12.2008 в 15:27:35
rHOM написал : В вашей схеме я непонял - зачем расцепитель минимального напряжения?
Для надёжности :) Это просто один из вариантов....
28.12.2008 в 02:33:04
Всем доброго времени суток! из прочитанного выше у меня возникло впечатление, что г-н Valeryko не вполне понял суть проблемы... правила конечно нужно соблюдать, РЕ проводник нельзя разрывать... НО, как квалифицированный специалист, Вы обязаны не только знать и ТУПО выполнять ПРАВИЛА, но и знать чем вызваны требования конкретного пункта ПРАВИЛ (одно из требований для получения 5-й группы по электробезопасности). Требование о неразрывности РЕ проводника имеет смысл только, если на этом проводнике ВСЕГДА будет присутствовать потенциал "земли". А что есть РЕ проводник в большинстве наших квартир? Не что иное как ответвление от нулевого рабочего проводника. Что мы имеем при отгорании РЕН проводника в стояке? Правильно, потенциал от 0 до 380 В, а при пробое высокого напряжения на корпус тр-ра и того выше. Так что будет безопаснее для человека в этом случае? получить такой же потенциал на корпуса своих электроприборов или же полностью изолировать свою сеть? Я бы выбрал второй вариант... И в своей практике, как раз сталкивался со случаями, когда не соблюдение правил (читай - не ТУПОЕ следование) сохраняло людям жизнь... только не подумайте, что я призываю сплошь и рядом все нарушать, и не нужно мне отвечать цитатами из нормативных документов, я их отлично знаю и ПОНИМАЮ....
28.12.2008 в 09:42:30
19vit73 написал : Всем доброго времени суток! из прочитанного выше у меня возникло впечатление, что г-н Valeryko не вполне понял суть проблемы... правила конечно нужно соблюдать, РЕ проводник нельзя разрывать... НО, как квалифицированный специалист, Вы обязаны не только знать и ТУПО выполнять ПРАВИЛА, но и знать чем вызваны требования конкретного пункта ПРАВИЛ (одно из требований для получения 5-й группы по электробезопасности). Требование о неразрывности РЕ проводника имеет смысл только, если на этом проводнике ВСЕГДА будет присутствовать потенциал "земли". А что есть РЕ проводник в большинстве наших квартир? Не что иное как ответвление от нулевого рабочего проводника.
-Простите, но за такое ВСЕГДА ....отрывали... -"ответвление от рабочего проводника" - в розетке, как я понял- для создания защитного земления
19vit73 написал : Что мы имеем при отгорании РЕН проводника в стояке? Правильно, потенциал от 0 до 380 В, а при пробое высокого напряжения на корпус тр-ра и того выше. Так что будет безопаснее для человека в этом случае? получить такой же потенциал на корпуса своих электроприборов или же полностью изолировать свою сеть?
19vit73 написал : Я бы выбрал второй вариант...
-Вообще-то защитное заземление сделано СПЕЦИАЛЬНО для того, чтобы все сгорело, выбило и т. п.,но люди остались живы
19vit73 написал : И в своей практике, как раз сталкивался со случаями, когда не соблюдение правил (читай - не ТУПОЕ следование) сохраняло людям жизнь...
19vit73 написал : только не подумайте, что я призываю сплошь и рядом все нарушать, и не нужно мне отвечать цитатами из нормативных документов, я их отлично знаю и ПОНИМАЮ....
28.12.2008 в 12:04:48
Valeryko написал :
- НЕ ПОЛУЧИТСЯ
- в многоквартирном доме отгородиться ото всего в своей "скорлупке-квартире"
- и не только по электрике: вода, канализация и т.п. -дверь в подъезд, в конце концов-аналогично
Почему-же не получиться? Изолированные вставки на батареи, счётчики воды, антену, канализация - пластик, трубы - зашить, дверь - деревянная.
28.12.2008 в 12:13:05
Smily написал : Почему-же не получиться? Изолированные вставки на батареи, счётчики воды, антену, канализация - пластик, трубы - зашить, дверь - деревянная.
-только если с...ть в парашу и выносить? -а воду ведрами носить-выносить...
ПУЭ: "1.7.133. Не допускается использование сторонних проводящих частей в качестве единственного PEN-проводника. Это требование не исключает использования открытых и сторонних проводящих частей в качестве дополнительного PEN-проводника при присоединении их к системе уравнивания потенциалов."
-проще говоря, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ стальная полоса от контура заземления сваркой на все щитки стояка
28.12.2008 в 12:17:00
Valeryko написал : -проще говоря, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ стальная полоса от контура заземления сваркой на все щитки стояка
- и ее, кстати, и с лифтовой можно сварить-перевязать полосой...
Кто это должен делать?
28.12.2008 в 12:22:30
Alex___dr написал : Кто это должен делать?
28.12.2008 в 12:25:09
Valeryko написал :
- для жителей столицы?
- приезжие из СНГ или РФ...
То есть Вы?
Для танкистов, уточняю вопрос - кто должен и имеет право проводить такие работы официально?
28.12.2008 в 12:30:16
Valeryko написал : -только если с...ть в парашу и выносить? -а воду ведрами носить-выносить...
- вода тоже ток проводит и залить ею "ценную аппаратуру" соседи могут...
Подскажите, а какое удельное сопротивление воды? Скажем, 1 м пластковой трубы 1/2", какой ток будет через этот отрезок воды, при 220В. 200, 100, 50, 0,1, 0,00001 ампер? Если 0,00001А, то это не опасно.
28.12.2008 в 12:30:56
Valeryko написал :
- так что придется все-таки с соседями "контачить"- и корова сдохнет- сочувствовать им....
Просто бесценный совет. Особенно в рамках темы.
28.12.2008 в 12:39:17
Smily написал : Просто бесценный совет. Особенно в рамках темы.
-Разумеется- раз ЭТОТ совет "западло" применить:
Valeryko написал :
- коллективная жалоба в ЖЭК, частичное финансирование, контроль самими жильцами проведенных работ в "местах потенциальных отгораний"...
Valeryko написал :
- НЕ ПОЛУЧИТСЯ
- в многоквартирном доме отгородиться ото всего в своей "скорлупке-квартире"
- и не только по электрике: вода, канализация и т.п. -дверь в подъезд, в конце концов-аналогично
Smily написал : Подскажите, а какое удельное сопротивление воды? Скажем, 1 м пластковой трубы 1/2", какой ток будет через этот отрезок воды, при 220В. 200, 100, 50, 0,1, 0,00001 ампер? Если 0,00001А, то это не опасно.
28.12.2008 в 12:41:14
Alex___dr написал : То есть Вы?
Для танкистов, уточняю вопрос - кто должен и имеет право проводить такие работы официально?
-Уточняю ответ: в Москве есть МЖРП-ЖЭК-ДЭЗ-как там у Вас? -Туда и обратитесь, сообщите название Вашей управы- помогу телефон разузнать (совсем москвичи обленились - уже трубку телефона им прислуга поднимать должна) :cool:
28.12.2008 в 12:50:46
Valeryko написал : -Уточняю ответ: в Москве есть МЖРП-ЖЭК-ДЭЗ-как там у Вас? -Туда и обратитесь, сообщите название Вашей управы- помогу телефон разузнать (совсем москвичи обленились - уже трубку телефона им прислуга поднимать должна)
Это всё очень хорошо... Но что бы требовать проведение таких работ -
Valeryko написал : -проще говоря, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ стальная полоса от контура заземления сваркой на все щитки стояка
- и ее, кстати, и с лифтовой можно сварить-перевязать полосой...
ещё нужно доказать их необходимость... Пока не случится серьёзное ЧП все Вами перечисленные службы не пошевелятся...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу