Valeryko написал :
повторно: квалифицированные специалисты конкретно указывают такую точку для СУП: ЭТАЖНЫЙ ЩИТОК...
Уже, наверное, в сотый раз повторяю: дураки эти ваши так называемые "квалифицированные специалисты", поскольку сечение или состояние магистрального PEN проводника в старых домах может быть недостаточным для безопасного уравнивания.
И те, кто сделает такое "уравнивание" на магистральный N сечения 6мм2 Al в старом доме с газовыми плитами, при разборе причин аварии в суде оправдаться не смогут.
Напоминаю, что по ПУЭ устаревшей 6 редакции, сечение 6мм2 - это наименьшее допустимое сечение "линий питающей сети и стояков для питания квартир".
Но если в домах устанавливались потребители 1 класса (электроплиты), то к проекту предьявлялись ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ требования " для использовании электроэнергии в термических целях ".