23.05.2019 в 17:42:45
megrad написал:
BV написал: рекомендуется, но не должен
Видимо мне правильные дома попадались :o.
megrad, ПУЭ, п. 1.7.61 При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление PE– и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
23.05.2019 в 17:46:18
Вопрос 1. Почему выполнение повторного заземления на вводе в электроустановку здания рекомендуется, а не требуется? В соответствии с 1.1.17 слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным.
ОТВЕТ. Повторное заземление на вводе в электроустановки зданий в системе ТN следует выполнять всегда для понижения потенциала, который может быть вынесен по РЕ-проводнику на корпуса электроприемников неповрежденных цепей при однофазных замыканиях в электрической сети здания, а в системе TN-C, кроме того, потенциала, возникающего при «смещении нейтрали» в результате обрыва PEN-проводника питающей линии и потенциала, определяемого рабочим током, протекающим по PEN-проводнику в нормальном режиме при несимметричной нагрузке.
При выполнении основной системы уравнивания потенциалов, которое является обязательным при применении защитного автоматического отключения питания, повторное заземление обеспечивается за счет использования естественных заземлителей (фунда-ментов и коммуникаций здания и др.), присоединенных к основной системе уравнивания потенциалов (главной заземляющей шине). Выполнение искусственного заземлителя, дополнительно к основной системе уравнивания потенциалов, позволяет понизить значения вынесенных потенциалов в электроустановке, независимо от состояния неэлектрических инженерных систем или необходимости их отключения для выполнения ремонтных работ. Термин «рекомендуется» относится к выполнению повторного заземления при помощи искусственного заземлителя и учитывает невозможность его выполнения в ряде случаев, например, в районах вечной мерзлоты, в скальных грунтах и некоторых других. В этих случаях повторное заземление может быть обеспечено при использовании только естественных заземлителей, присоединенных к основной системе уравнивания потенциалов.
23.05.2019 в 17:49:08
Вопрос 4. Почему функция повторного заземления аналогична уравниванию потенциалов? Означает ли это, что в небольших и малоэтажных зданиях не обязательно выполнять уравнивание потенциалов?
ОТВЕТ. Не означает. Уравнивание потенциалов предназначено для понижения напряжения прикосновения между доступными одновременному прикосновению проводящими частями внутри здания (сооружения). Повторное заземление предназначено для понижения значения напряжения относительно земли на РЕ-проводнике и присоединенных к нему открытых проводящих частях. Внутри здания земля недоступна, но имеются сторонние проводящие части, имеющие потенциал земли. Присоединение системы уравнивания потенциалов к главной заземляющей шине, соединенной со сторонними проводящими частями, находящимися в соприкосновении с землей, а также выполнение дополнительного уравнивания потенциалов путем соединения между собой проводящих частей, могущих оказаться под разными потенциалами внутри здания, с точки зрения электробезопасности равноценно выполнению повторного заземления вне зданий. Выполнение уравнивания потенциалов обязательно во всех зданиях.
Так вот во многих зданиях СУП появилась только при реконструкции электросети. Ранее ее просто не было - например, в одном из домов где жил, не были подключены внешние трубопроводы
23.05.2019 в 18:18:56
BV написал: Так вот во многих зданиях СУП появилась только при реконструкции электросети.
дом, где я живу, 72 г. Все стальные трубы были обварены полосой, на чугунную каналью был выполнен хомут из стальной полосы. После замены на ПП был проведён провод заземления. во всех хрущёвках где выполнял электромонтаж было также.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
23.05.2019 в 18:24:13
megrad, Возможно у Вас больше порядка, то что я видел - 50/50...
23.05.2019 в 19:40:35
BV написал: 50/50..
Именно.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
23.05.2019 в 19:44:36
BV написал: а в домах посвежее - никакого подобия СУП не было
Если только МЖК, там точно бардак был и есть.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
23.05.2019 в 20:15:57
BV написал: Речь о домах скажем 50х-60х годов и 70х
Вы про заземлитель в щитовой? Я даже видел полосы заземления в бомбоубежищах в сталинках. Трубы точно были обварены. В хрущёвках также. Вот когда стали переделывать стальные стояки на МП и ПП начался бардак. Переделки отвратные. Даже реконструкция стояков (причём не понятно как и почему их выполняют) выполнена похабно.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
23.05.2019 в 20:26:43
megrad написал: Вы про заземлитель в щитовой?
И про СУП, и про заземлитель. СУП встречается чаще. В сталинках (50е)- да, обварку полосой встречал, и в кирпичных пятиэтажках без лифтов. А в домах 68-70хх могло и не быть
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу