21.07.2007 в 20:31:39
Сосед снизу сделал электрику (щиток) на ИЭК (см фото)
Я подсчитал стоимость его счета и сравнил, что было бы если покупать Legrand (цена взяты mpo-electro)
вот что получилось
ИЭК
№ Маркировка Расшифровка к-во Цена Сумма
1 ВН-32 25 А 3P Выключатель нагрузки 1 75 75
2 С16 3P автомат 1 75 75
3 С16 автомат 4 24 96
4 С6 автомат 2 25 50
5 ВД1-63 25 А 30 ма 4P УЗО 1 560 560
6 ВД1-63 25 А 30 ма 2P УЗО 3 410 1230
Итого 2086 Legrand
№ Маркировка Расшифровка к-во Цена Сумма 1 ВН-32 25 А 3P Выключатель нагрузки 1 75 75 2 А2565. Автоматический выключатель DX 03451 /3Р/ C16А 6,0 кА (Legrand) автомат 1 700 700 3 А2504. Автоматический выключатель DX 06019 /1Р+N/ C16А 6,0 кА (Legrand) автомат 4 390 1560 4 А2502. Автоматический выключатель DX 06015 /1Р+N/ C6А 6,0 кА (Legrand) автомат 2 445 890 5 А2040. УЗО DX 08993 (тип АС) 25А-30мА 230/400В 3P+N 4мод. (Legrand) УЗО 1 2138 2138 6 А2021. УЗО DX 08909 (тип АС) 25А-30мА 230В 1P+N 2мод. (Legrand) УЗО 3 1218 3654
Итого 9017
ВН-32 25 А 3P Выключатель нагрузки у Legrand не смог найти и не пойму так ли он нужен ...
как видно, цена более чем в 4 раза вырастает если использовать Legrand вопрос стоит ли овчинка выделки , так ли уж хорошо Legrand
21.07.2007 в 22:07:24
dsMerdok написал : стоит ли овчинка выделки
Это каждый решает сам для себя, исходя из толщины кошелька и уровня электропараноидальности.
Визуально неотличимых подделок под ДЭК и ИЭК (даже с голограммами) на рынках и в мелких магазинах ОЧЕНЬ много. :(
ИМХО подделывать без очевидных внешних отличий крупные европейские бренды труднее - точнее штампы, затейливее маркировка, качественнее пластик, меньше возможностей воровства корпусов с заводов.
Поддельные автоматы можно отличить по весу, поддельные УЗО с помощью батарейки.
22.07.2007 в 00:08:17
dsMerdok написал :
dsMerdok написал : как видно, цена более чем в 4 раза вырастает если использовать Legrand вопрос стоит ли овчинка выделки , так ли уж хорошо Legrand
Так это в любой области -- за раскрученный бренд надо платить. По поводу соотношения качество/цена -- моё мнение -- оно у ИЭКа выше; да и подделывать его врядли кто будет.
22.07.2007 в 00:16:12
у бесплатной медицины тоже превосходные характеристики цена/качество (и не подделывает ее никто...) :)
22.07.2007 в 00:33:23
0/0 - это неопределенность. А у платной все более определенно, в том смысле, что это вежливый развод на огромные траты, причем процесс развода идет за свои же деньги.
22.07.2007 в 00:35:07
Простите за флуд. Забаньте, если что :)
BECHA написал : у бесплатной медицины тоже превосходные характеристики цена/качество
Не уверен. Сильно не уверен.
22.07.2007 в 14:06:48
Никогда не поставлю ИЭК, тем более домой... На работе заменили все щитки освещения с ИЭК (более 200 автоматов) на АВВ и т.п. У себя в гараже тоже заменил - 2-х амперный ИЭК трое суток держал 3-х киливатный калорифер (сушил кессон)!
22.07.2007 в 15:57:30
У меня вчера ЖЭКовский электрик поменял автомат Multi9 (производства Merlin Gerin / Schneider Electric). Причина в том, что он стал спонтанно отключаться независимо от нагрузки. В чем причина не поняли, автомат не горячий, счетчик вертится не быстро, скорее всего внутренний механический дефект. Так что и у брендов бывают такие заскоки.
22.07.2007 в 16:35:52
А у меня УЗО ИЭКовское пока нормально пашет. Проверял его создавая утечки резисторами. 25ма не отрубало, 35 отрубило. Вдобавок, оно стало отрубаться при включении духовки, после ее прогрева. И было право, ибо один из ТЭНов, как выяснилось, немного пробивал на корпус.
22.07.2007 в 16:57:29
Ярослав_М написал :
как раз рассматриваю - взять узо иэк 32А/30мА за 650 р. или астро-узо за 1090р. делаю новую проводку в съемной квартире поэтому сильно тратиться на брэнды желания нет.. Так значит иэк-узо более-менее нормально работает?
22.07.2007 в 17:04:20
Radj написал : У меня вчера ЖЭКовский электрик поменял автомат Multi9 (производства Merlin Gerin / Schneider Electric). Причина в том, что он стал спонтанно отключаться независимо от нагрузки. В чем причина не поняли, автомат не горячий, счетчик вертится не быстро, скорее всего внутренний механический дефект. Так что и у брендов бывают такие заскоки.
Вы уверены, чтот "брэнд" не детище китайских умельцев? Китайцы уже давно освоили производство именно этих "брэндов" - Multi9.
Ярослав_М написал : Проверял его создавая утечки резисторами. 25ма не отрубало, 35 отрубило.
Нормальное УЗО на 30мА должно срабатывать в диапазоне от 16 до 30мА. Срабатывание его при 35мА о его качестве не говорит, а даже наоборот ...