Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

26.11.2007 в 20:05:58

Sergey_G. написал : В УЗО датчиком тока является трансформатор тока и постоянный ток он не передает во вторичную обмотку.

Постоянный - не передаст, а нарастающий от нуля до макс. - передаст. Хороший пример - катушка зажигания автомобиля, суть повышающий трансформатор. И ведь трансформирует (импульсы).

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Valeryko
Valeryko
Эксперт

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

26.11.2007 в 22:58:07

Kamikaze написал : Угу. И зачастую из непонятного материала еще и пластинка, которая в настоящих автоматах делается из биметалла. Т.е. теплового расцепителя попросту нет.

  1. тепловой расцепитель есть
  2. ИЭК сертифицированы в РФ и соответствуют всем необходимым требованиям к автоматам согласно российским ГОСТам
  3. это не относится как к подделкам ИЭК, так и к подделкам АВВ...
0
BorisM
BorisM
Местный

Регистрация: 07.02.2006

Москва

Сообщений: 817

26.11.2007 в 23:36:57

dsMerdok написал : как видно, цена более чем в 4 раза вырастает если использовать Legrand вопрос стоит ли овчинка выделки , так ли уж хорошо Legrand

Цены на легранд вы привели сущевственно завышенные.

Автоматический выключатель DX 03451 /3Р/ C16А 6,0 кА (Legrand) автомат 1 стоит не 700р, а 450р. Автоматический выключатель DX /1Р/ C16А 6,0 кА (Legrand) автомат 4 по 120р = 480р Автоматический выключатель DX /1Р/ C6А 6,0 кА (Legrand) автомат 2 по 130р = 260р УЗО DX 08993 (тип АС) 25А-30мА 230/400В 3P+N 4мод. (Legrand) 1 1900р УЗО DX 08909 (тип АС) 25А-30мА 230В 1P+N 2мод. (Legrand) 3 по 1100 = 3300р

Итого:6390руб

0
Valeryko
Valeryko
Эксперт

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

27.11.2007 в 02:10:46

BorisM написал : Цены на легранд вы привели сущевственно завышенные.

BorisM написал : Итого:6390руб

Ну и ИЭК

dsMerdok написал : Итого 2086

dsMerdok написал : как видно, цена более чем в 4 раза вырастает если использовать Legrand вопрос стоит ли овчинка выделки , так ли уж хорошо Legrand

  • Более чем в 3 раза - тоже достаточно большая разница
  • я широко использую на производстве ИЭК- больших проблем нет...
0
BorisM
BorisM
Местный

Регистрация: 07.02.2006

Москва

Сообщений: 817

27.11.2007 в 15:40:34

Valeryko написал :

В принципие я согласен, цены на электроустановочные изд. европейских производителей сильно завышены.
Если Китай и дальше будет развиваться такими же темпами, леграндам и прочим шнейдерам будет очень тяжело продавать куски пластмассы по цене золота :)

0
Электрик78
Электрик78
Новичок

Регистрация: 26.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 28

27.11.2007 в 16:03:38

Автоматы DX оринтированы на промышленность, устанавливаются в основном в шкафы автоматизации и т.п. В вашем случае можно поставить
LR 3P 16А /604835/ - 315 руб. LR 1P 16А /604805/ - 80 руб. х 4 = 320 руб. LR 1p 6A /604802/ - 100 руб. х 2 = 200 руб. УЗО LR AC 30 ma 25A 4P /602146/ - 1350 руб. УЗО LR AC 30 ma 25 A 2P /602136/ - 740 руб.х3=2220 руб. Итого 4090 руб. Цены приведены магазинные, если хорошие отношения с дистрибом, скидывайте еще процентов 10 Цена вопроса за оборудование с 3х летней гарантией.

Касательно подделок ИЭК, его не подделывают, т.к. г.... подделать невозможно. Цытаты тех кто использует ИЭК и очень доволен, пользуйтесь на здоровье, дай бог чтобы ваш клиент не погорел. Обычно нормальные энергетики, эксплуатирующие внутренние сети стараются по возможности менять все это барахло после приема объекта. P.S. В Европе авт. выкл. с ток. к.з. ниже 6 кА запрещены, все это написано на крови.

0
Vadim82
Vadim82
Новичок

Регистрация: 24.11.2007

Челябинск

Сообщений: 17

27.11.2007 в 16:22:53

Электрик78 написал : Цытаты тех кто использует ИЭК и очень доволен, пользуйтесь на здоровье, дай бог чтобы ваш клиент не погорел. Обычно нормальные энергетики, эксплуатирующие внутренние сети стараются по возможности менять все это барахло после приема объекта. P.S. В Европе авт. выкл. с ток. к.з. ниже 6 кА запрещены, все это написано на крови.

абсолютно согласен. на безопасности экономить глупо
0
Smily
Smily
Эксперт

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

27.11.2007 в 20:48:45

Электрик78 написал : P.S. В Европе авт. выкл. с ток. к.з. ниже 6 кА запрещены,

С какой-такой стати запрещены? А чего тогда их в Европе выпускают, причём почти все производители имеют в линейке изделия на 4,5 - 5 кА??? Может, по принципу чем больше тем лучше, поставить в розеточную группу автомат С16 с отключающей способностью 50 кА? А на освещение С10 (и естественно 50 кА)?

0
ИнтСистемс
ИнтСистемс
Местный

Регистрация: 10.04.2007

Москва

Сообщений: 132

27.11.2007 в 20:53:52

BorisM написал : Если Китай и дальше будет развиваться такими же темпами, леграндам и прочим шнейдерам будет очень тяжело продавать куски пластмассы по цене золота

Вся проблемма в том, что "куски пластмассы" - это именно китай со всеми своими темпами контрафакта... а легранды и шнейдеры еще и металы применяют в производстве...

0
Valeryko
Valeryko
Эксперт

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

27.11.2007 в 21:27:19

Электрик78 написал : Касательно подделок ИЭК, его не подделывают, т.к. г.... подделать невозможно.

-угу... сами придумалии эту сказочку али подсказал хто?

  • подделывают и ИЭК и ДЭК:
0
Вложение
Valeryko
Valeryko
Эксперт

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

27.11.2007 в 21:30:29

Электрик78 написал : Цытаты тех кто использует ИЭК и очень доволен, пользуйтесь на здоровье, дай бог чтобы ваш клиент не погорел. Обычно нормальные энергетики, эксплуатирующие внутренние сети стараются по возможности менять все это барахло после приема объекта.

  • заменить несколько сотен нормально работающих новых автоматов ИЭК, установленных у меня только за последний год???
  • это только ненормальные энергетики будут делать...

Электрик78 написал : P.S. В Европе авт. выкл. с ток. к.з. ниже 6 кА запрещены, все это написано на крови.

  • Повторно - Россия - не колония ЕЭС и автоматы ИЭК - как и ДЭК соответствуют ГОСТу, сертифицированы в РФ и их применяют на законных основаниях- миллионами штук...

ИнтСистемс написал : Вся проблемма в том, что "куски пластмассы" - это именно китай со всеми своими темпами контрафакта... а легранды и шнейдеры еще и металы применяют в производстве...

  • да-да- они сделаны "из цельного куска золота"...
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу