oKELA
oKELA
Местный

Регистрация: 02.03.2007

Одесса

Сообщений: 370

29.07.2007 в 16:35:14

Какова мощность элдвигателя? Трехфазный или однофазный?
Скорее всего пускатель нулевого габарита

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.07.2007 в 16:49:09

oKELA написал : Скорее всего пускатель нулевого габарита

Сейчас ПМЕ нулевой величины не выпускаются.

Камчадал написал : Извиняюсь за назойливость, но какой необходим контактор?

Возьмите александрийский ПМЛ1160М на Дин-рейку и тепловое реле к нему РТЛ на ток, соответствующий вашему насосу.

0
oKELA
oKELA
Местный

Регистрация: 02.03.2007

Одесса

Сообщений: 370

29.07.2007 в 17:17:05

avmal написал : Сейчас ПМЕ нулевой величины не выпускаются.

Но, понятие габаритной мощности для электриков не изменилось -нулевой - не требующей дугогашения. Вы ведь не цепляетесь к понятиям "контактор-пускатель"?

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.07.2007 в 17:33:37

oKELA написал : понятие габаритной мощности для электриков не изменилось -нулевой - не требующей дугогашения.

Понятие габаритной мощности не изменилось - 0-я величина 4А, а 1-я величина 10А и т.д.

oKELA написал : Вы ведь не цепляетесь к понятиям "контактор-пускатель"?

Раньше не цеплялся, а теперь цепляюсь, поскольку с засилием Дикого Запада теперь под понятием контактор приходится принимать то, что мы всю жизнь называли пускателем, а пускателем по ихней терминологии теперь является корпусной контактор со всеми кнопками, светоиндикацией и тепловыми реле, т.е. скомплектованное и готовое к употреблению изделие, подобное корпусным ПМЛ, ПМ12 или ПМА.

0
oKELA
oKELA
Местный

Регистрация: 02.03.2007

Одесса

Сообщений: 370

29.07.2007 в 19:18:06

avmal написал : Раньше не цеплялся, а теперь цепляюсь, поскольку с засилием Дикого

В этом смысле - полностью солидарен.

0
Sedoy
Sedoy
Местный

Регистрация: 01.11.2005

Москва

Сообщений: 135

29.07.2007 в 22:57:11

Для вашего насоса поставил бы через контактор с теплухой на ток насоса. Контактор типа LC1K1210M7, теплуха LR2-K03**. http://www.schneider-electric.ru/Attachment.aspx?Id=1718 - тепловые реле http://www.schneider-electric.ru/Attachment.aspx?Id=2606 - контакторы Выбирайте

0
Камчадал
Камчадал
Новичок

Регистрация: 28.07.2007

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 35

30.07.2007 в 13:37:48

Спасибо. Насос "Водолей" мощностью - 650 ватт.

0
iale
iale
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

30.07.2007 в 15:41:57

2Камчадал Личку - новые сообщения - посмотрите.

0
Камчадал
Камчадал
Новичок

Регистрация: 28.07.2007

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 35

02.08.2007 в 09:34:24

Спасибо всем за участие. Опять отсутствовал, потому что дежурил. Проблему я кажется решил. Кому интересно - прилагаю схемы. Или это неверно?

0
Камчадал
Камчадал
Новичок

Регистрация: 28.07.2007

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 35

02.08.2007 в 09:51:59

Схема подключения реле контроля уровня

0
pzotov
pzotov
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 558

05.08.2007 в 19:01:43

2avmal
Вообще то и у нас во всех учебниках по эл.приводу, даже очень старых, всегда под магнитным пускателем понималась совокупность эл.магнитного контактора и элементов защиты и управления. Но в обиходе любой 3-х фазный контакор стали обзывать пускателем, да и сейчас вас все поймут если вы это термин используете. Так же как и понятие "фаза" - стало в обиходе проводом, а не временным интервалом.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.