nero1975 написал : вводнои автомат на 16 а я ставил сам!!!!!!!

nero1975 написал : всееее а вотниго НАПРЯМУЮ последовательно идут "сопли" от 0.75 до 1.5 кв..в перемежку...

nero1975 написал : а я задал вопрос..может кто внятно обьяснить как

:confused:

sergey_sav написал : "Бардак" не будет оправданием, если Вы устроите аварию.Ищите обслуживающего электрика

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

30.07.2007 в 21:08:19

nero1975 написал : может кто внятно обьяснить как зделать..пожалуиста!!!!!!!!!!!!!!!

  1. Ищите вашего электрика и выясняете СКОЛЬКО ВАМ МОЖНО ВЗЯТЬ В АМПЕРАХ, чтобы не спалить дом.
  2. После счетчика ставите вводной автомат на указанные амперы.
  3. От автомата в квартиру ведете медный кабель ВВГ или NYM сечением по таблице из ПУЭ, но не ниже 3х6 кв.мм.
  4. В квартире ставите УЗО на 40А/30мА или 63А/30мА.
  5. К УЗО подключаете автоматы на 10А (если внутри проводка медью 1.5 кв.мм.) или 16А~20А (если проводка медью 2.5 кв.мм.) и подсоединяете свои нагрузки, в т.ч. на отдельные (!) автоматы и соответственно кабели:
    • кондиционер,
    • водонагреватель,
    • стиралка,
    • свет,
    • остальные розетки (желательно 2 автомата).
0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

02.08.2007 в 23:52:27

Эх ..я повторяю у миня старая камуналка счетчика и впомини нет ВООБШЕ.со столба идет ввод на рубильник а снего транзитом через каждыи этаж..а на каждом этаже поворотныи трехфазныи рубильник..а отниго расходяться сопли по квартирам...транзитныи кабель люминии 6-10 кв.каждая жила..Я спрашиваю если с разных фаз я заведу два пвс медь 2*2.5 в комнату на каждыи кабель вводнои 20 а автомат от 20 а автомата уже на потребителеи отдельным кабелем через автоматы..ТАК нормально??поидет???

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

03.08.2007 в 00:32:57

Эх ..я повторяю - не ПВС, не ПВС :nо: Купите кабель с цельными жилами - ВВГ или NYM. С автоматами на 20А - пойдет 3х2.5. Только автоматы постарайтесь купить качественные. Это кошмар какой-то... :(

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.08.2007 в 00:37:07

evgenygrig написал : Это кошмар какой-то...

Я это понял несколько раньше ... :(

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

04.08.2007 в 09:25:03

прошу простить а почему пвс ни поидет????:sorry:

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

04.08.2007 в 10:33:35

Потому что многожильные проводники имеют очень большую поверхность, быстро и сильно окисляются. Это приводит к ухудшению контакта, разогреву соединения. А у вас нагрузки очень большие для этого кабеля. Так недалеко и до пожара. Понимаете, гибкий ПВС назначен для подсоединения инструмента и переносных приборов, но не предназначен для стационарной установки. Если для ВВГ срок службы 30 лет, то для ПВС производители пишут - 6 лет. Если денег совсем нет, или поменять ПВС невозможно, то надо облудить концы и в этажном щитке, и в квартирном. Но вы вроде кондиционер покупаете, т.е. деньги есть. Я бы на вашем месте потратил 500 рублей на покупку одножильного кабеля ВВГ и спал бы спокойно. И даже лучше не 2х2.5 кв.мм (на пределе), а 2х4 кв.мм.

Мы в прошлом году стиралку на кухню подключали - так только на нее протянули 3х4 кв.мм (розетки две - можно одновременно и чайник включить). 3х4 потому, что сделали зануление на этажном щитке (но у нас стояк алюминием 25 кв.мм.).

0
Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

04.08.2007 в 10:41:54

Люди без счётчика живут...какая лафа...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

04.08.2007 в 12:13:58

Я понял..большое спасибо...дело в том что..потянит ли на стояке провод..такое сечение какое вы предлагаете..я бы срадостью протянул 4-6кв.мм. но там идет где то 4-6 кв.мм. люминии.:cool:

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

04.08.2007 в 13:37:40

Вы себе протяните хороший кабель - 2 кабеля 2х4. А на входе пока поставьте ограничение с помощью автоматов 20А. А то вдруг вам стояк модернизируют :D

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

04.08.2007 в 16:20:19

Стояк модернизируют...:D да нас через 2-3 года снесут...а один кабель уже есть пвс 2*2.5 если его оставить для слабои нагрузки а новыи кинуть ввг 2*4 нормально????