Коcтяныч
Коcтяныч
Новичок

Регистрация: 31.01.2007

Зеленоград

Сообщений: 97

01.08.2007 в 10:58:39

Подскажите пожалуйста, на кухне планирую сделать теплый пол. Там же будет стиралка. По разводке планирую так: от розетки (малоиспользуемой) сделать отвод в маленький встроенный щиток. В щитке двухполюсный автомат + УЗО. Далее разводка для теплого пола и стиралки. Провода - медь 2,5 кв. Мощность пола 0,9 кВт. Вопросы такие:

  1. Каких номиналов надо автомат и УЗО?
  2. В какой последовательности делать подключение в щитке: автомат, потом УЗО или УЗО потом автомат?
  3. Какие УЗО и автомат (производители)? Если не трудно, может кто-нибудь пришлет схему соединения. Да, больше к этому шлейфу ничего подсоединяться не будет. Спасибо!
0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

01.08.2007 в 11:22:36

Вообще то, первым надо рассматривать вопрос о правильности подключения щитка к розетке.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Коcтяныч
Коcтяныч
Новичок

Регистрация: 31.01.2007

Зеленоград

Сообщений: 97

01.08.2007 в 11:30:28

А в чем тут проблема? Есть ввод (от розетки), ставится защита и т.д.
Больше ввод взять негде.

0
Gru
Gru
Местный

Регистрация: 18.07.2006

Тула

Сообщений: 784

01.08.2007 в 14:36:31

2Коcтяныч

Коcтяныч написал : А в чем тут проблема?

Могут быть проблемы. Механизм розетки позволяет сделать соединение шлейфом? На какой ток расчитана розетка? Как собираетесь тянуть РЕ от розетки к щитку? В подрозетнике есть место для клемников?

Коcтяныч написал : Каких номиналов надо автомат и УЗО?

Открываем паспорт на стиралку, смотрим максимальную мощность, добавляем мощность теплого пола, считаем ток. Добавляем запас прцентов 20-25, получаем номинал автомата. Номинал УЗО на ступень больше. Но для себя я бы поставил два автомата - один на пол, другой на стиралку.

Коcтяныч написал : автомат, потом УЗО или УЗО потом автомат?

Для Вашего случая без разницы, но если будет дальнейшее развитие щитка, лучше автомат после УЗО.

Коcтяныч написал : Какие УЗО и автомат (производители)?

Вопрос религии и финансов. Я бы советовал АВВ.

Коcтяныч написал : больше к этому шлейфу ничего подсоединяться не будет.

Не зарекайтесь.

0
Коcтяныч
Коcтяныч
Новичок

Регистрация: 31.01.2007

Зеленоград

Сообщений: 97

01.08.2007 в 14:58:10

Спасибо за развернутый ответ! Теперь я попробую по порядку: РЕ буду тянуть к щитку через клемник Ваго. Розетка на 16 А. По номиналу автомата - понял, по номиналу УЗО - нет. Что такое """номинал УЗО на ступень больше"""? Два автомата поставить не проблема, место в микрощитке будет, но зачем на стиралку отдельно? Она же еще вилкой в розетку будет втыкаться? """лучше автомат после УЗО.""" Так и сделаю. Православный, финансы есть (пока). """больше к этому шлейфу ничего подсоединяться не будет"""
Очень на это надеюсь, потому как все это в кухне будет. А кухню как правило редко переделывают. Поэтому и хочу сделать сразу максимально правильно.

0
Gru
Gru
Местный

Регистрация: 18.07.2006

Тула

Сообщений: 784

01.08.2007 в 15:35:37

Коcтяныч написал : РЕ буду тянуть к щитку через клемник Ваго.

ОК. Место в подразетнике, надеюсь, есть.

Коcтяныч написал : Розетка на 16 А.

Плохо. Если стиралка обычная на 2000 Вт плюс 900 Вт теплого пола, остается 600 Вт на подключеные к розетке приборы (для соединения шлейфом).

Коcтяныч написал : по номиналу УЗО - нет

Автомат 10А - УЗО 16А, автомат 16А - УЗО 20А, автомат 20А - УЗО 25А и т.д. Да, УЗО на ток утечки не более 30мА, лучше на 10мА.

Коcтяныч написал : но зачем на стиралку отдельно?

Напимер, для пользования стиралкой при КЗ в теплом полу.

0
Коcтяныч
Коcтяныч
Новичок

Регистрация: 31.01.2007

Зеленоград

Сообщений: 97

01.08.2007 в 15:49:04

Получается, что розетка на 16 а расчитана всего на 3,5 кВт? Или шлейф? Тогда для безопасности вместо розетки сделаю коробку, в которой с помощью клемников сделаю отводы. Т.е. розетки не будет, чтобы домашние ничего туда больше не воткнули (утюг например при включенных стиралке и подогреве пола).

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

01.08.2007 в 16:20:02

Ещё один не рассмотренный момент. На группе, к которой эта розетка подключена, других потребителей точно нет? И какой автомат стоит в щитке на эту группу? Как бы не пришлнсь тянуть новый кабель.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Radj
Radj
Резидент

Регистрация: 12.03.2006

Казань

Сообщений: 2381

01.08.2007 в 16:52:57

У меня вопрос. Часто советуют номинал УЗО брать болше номинала автомата. Меня это как-то смущает. Вот мои сомнения: Разве УЗО того же номинала, что и автомат не расчитано на кратковременное превышение тока, которое даст автомату сработать?
Если не расчитано, то может сразу брать УЗО на максимально возможный ток, ведь в случае КЗ, ток все равно будет больше чем следующая ступень? А в дифавтоматах УЗО-шная часть тоже расчитана на ступень больше чем автоматная часть?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.08.2007 в 17:10:32

Radj написал : может сразу брать УЗО на максимально возможный ток, ведь в случае КЗ, ток все равно будет больше чем следующая ступень?

Конечно берите, если не смущают лишние расходы.

Radj написал : А в дифавтоматах УЗО-шная часть тоже расчитана на ступень больше чем автоматная часть?

Разумеется.

0
Radj
Radj
Резидент

Регистрация: 12.03.2006

Казань

Сообщений: 2381

01.08.2007 в 17:46:47

avmal написал : Разумеется.

А почему в дифавтоматах только на ступень запас если надо учитывать, что перегрузка может быть значительно больше номинала автомата?

Мне почему-то казалось, что проводка, розетки, выключатели, УЗО и электросчетчик, расчитанные на нормальную работу при указанном токе, не должны моментально выходить из строя при превышении этого тока. Где нибудь есть официальное мнение насчет того что за автоматом 25А надо ставить УЗО не менее 32А? Или это скорее из области "лучше перебдеть"?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу