Alex___dr написал : выполнен многожильным проводом
многопроволочным маложильным :)
02.08.2007 в 16:17:40
Alex___dr написал : выполнен многожильным проводом
многопроволочным маложильным :)
02.08.2007 в 16:30:55
Alex___dr написал : А в том, что : а) монтаж "Земли" выполнен многожильным проводом, б) провод не опрессован/облужен, в) провод прикручен прямо на краску и ржавчину... Вы криминала не усматриваете?
Все вышеперечисленное можно отнести только к добросовестности монтажников, но никак не к криминалу.Магистральный маложильный провод зачищен без разрыва так, что в опрессовке или облуживании необходимости нет.
03.08.2007 в 10:29:03
мммм, тут подумал и решил сделать нагреватель не съемным. Поэтому розетка не нужна. Но хотелось бы поставить выключатель на ответвление с подогревом, т.е. что весь год сиральная машина работала, а нагреватель не был бы под неапругой. Мож кто посоветует нормально выглядящий выключатель на 25А (без влагозащиты, т.к. стоять будет в коридоре)? Так же вопрос: надо разрывать и фазу и ноль или достаточно фазы?
03.08.2007 в 20:25:00
Nikk1 написал : Так же вопрос: надо разрывать и фазу и ноль или достаточно фазы?
Надо разрывать и фазу и ноль, поскольку нагреватель подключен стационарно.
Nikk1 написал : Мож кто посоветует нормально выглядящий выключатель на 25А (без влагозащиты, т.к. стоять будет в коридоре)?
Единственно, что вам можно посоветовать, установить бокс на два модуля, а в него поставить 2Р-разъединитель на 25-40А или просто 2Р-автомат на 25А.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу