avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.08.2007 в 12:36:12

J.Walker написал : Судя по всему, распределение выключателей между фазой и нулем определяется вероятностью попадания в руки монтажников того или иного провода первым

Тут вы ошиблись в классификации - теория вероятности в этом случае не может быть применима к монтажникам. У монтажников подключение на выключатель фазы должно составлять 100%. Любое отклонение от этих процентов говорит лишь об отсутствии квалификации или элементарном пофигизме - "лишь бы работало". :(

0
Диэлектрик
Диэлектрик
Новичок

Регистрация: 08.09.2007

Воскресенск

Сообщений: 5

08.09.2007 в 15:34:15

Провода сейчас цветные перепутать трудно если не дальтоник, синий по умолчанию ноль :)

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

08.09.2007 в 16:57:30

kors написал : схема правильная или наоборот :на выключатель ноль , а фазу сразу вести к люстре.Есть стандарты и требования.

...форумчанами все верно было описано, добавлю лишь, что при не правильном подключении (ноль на выключатель) в помещении , оборудованном светильниками с лампами дневного света, при выключеном положении выключателя, как правило наблюдается подсветка, мерцание лапмп

0
J.Walker
J.Walker
Местный

Регистрация: 10.07.2007

Москва

Сообщений: 743

10.09.2007 в 14:33:39

avmal написал : Тут вы ошиблись в классификации - теория вероятности в этом случае не может быть применима к монтажникам. У монтажников подключение на выключатель фазы должно составлять 100%. Любое отклонение от этих процентов говорит лишь об отсутствии квалификации или элементарном пофигизме - "лишь бы работало".

Нет, как раз я не ошибаюсь :) Именно потому, что "должно быть" и "есть" - две большие разницы...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.10.2011 в 16:13:58

Не ругайте за вопрос: если на тройной выключатель приходит общий ноль, а от трех лампочек фаза, то если найти "скрутку", где фаза распределяется к этим лампочкам, можно переделать, чтобы к лампам уходили нули, а на выключатель шла фаза и не окажется ли, что такая рокировка повлечет где-нибудь дальше в квартире 2 фазы в розетку или еще-чему подобному плачевному?

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

07.10.2011 в 16:20:53

Пересадить можно в щите. Но нужно ответить на вопросы. 1 – не было ли проблем с этой линией в прошлом 2 – что рвут остальные выключатели В розетках после пере подключения просто поменяются местами фаза и ноль.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

07.10.2011 в 16:21:53

Я так понял у Вас 2 группы смешанные?

0
haramamburu
haramamburu
Ограничен

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7186

07.10.2011 в 16:23:31

ЭДС написал : можно переделать, чтобы к лампам уходили нули, а на выключатель шла фаза

Можно, а зачем? Раз уж есть как есть.

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

07.10.2011 в 18:48:54

Проверить остальные выключатели на этой линии. Если все выключатели рвут нули, то поменять местами провода в щитке (нулевой на болте и фазный на автомате). Просто раньше провода одноцветные были, а строителям прозванить их нифига не интересно. Посему присоединялось как получится...

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

09.10.2011 в 08:56:43

ЭДС написал : если на тройной выключатель приходит общий ноль, а от трех лампочек фаза, то если найти "скрутку", где фаза распределяется к этим лампочкам, можно переделать, чтобы к лампам уходили нули, а на выключатель шла фаза

Да.

ЭДС написал : и не окажется ли, что такая рокировка повлечет где-нибудь дальше в квартире 2 фазы в розетку или еще-чему подобному плачевному?

Нет. Но, следует с особой осторожностью обращаться со старыми проводами, особенно алюминиевыми. Их легко обломить.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25099

09.10.2011 в 14:03:43

leonard написал : фаза все равно присутствовала в выключателе пойдя через лампу

Для ремонта выключателя лампочку Кузьмича выкручивали.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.