Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

16.08.2007 в 01:20:11

leonard написал : ГОСТом нужно регламентировать правила и материалы по электромонтажу, а у вас зацикливание на УЗО о котором лет 10 тому почти никто не слыхивал.

  • правила надо выполнять независимо от того, нравятся они или нет и они меняются тоже вместе с НТП.
  • странно, что Вы это так до сих пор и не поняли...

Рабинович написал : Более того пожарные не приступают к активным действиям пока не получат на руки "акт об отключении".

  • это не совсем так- говорю это по опыту пожара, когда у нас два трансформатора на 6/0,4 кВ скорели - тысячника...

Рабинович написал : что потом будут копать 4-ре(!!!) независимых дознавателя.)

  • вообще-то нам хватило одного..

Рабинович написал : могут спокойно сидеть и ждать пока догорит и будут правы.

  • предполагать можно что угодно..
  • только то, что пожары часто возникают именно из-за электропроводки - Вам известно?
0
leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

16.08.2007 в 08:50:54

Valeryko написал :

  • правила надо выполнять независимо от того, нравятся они или нет и они меняются тоже вместе с НТП.
  • странно, что Вы это так до сих пор и не поняли...

Я не против правил, но по вашим правилам допускается замуровывать кабель в стены и при этом требуют УЗО:)

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

16.08.2007 в 09:31:53

leonard написал : Я не против правил, но по вашим правилам допускается замуровывать кабель в стены и при этом требуют УЗО

  • это не мои правила и "кабель замуровывают в стены" и на "цивилизованном Западе" - странно, что Вы это "не заметили"...
0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

16.08.2007 в 10:01:42

Valeryko написал :

  • но представляю, что будет, когда при пожаре на кухне в ОБЕСТОЧЕННОЙ квартире
  • пожарный будет убит током от холодильника, "запитанного особым образом" МИМО общего автомата и УЗО...

Где я говорил, что не будет общего автомата? Если мне не изменяет память, речь шла ТОЛЬКО об УЗО....

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

16.08.2007 в 10:07:19

BV написал : Где я говорил, что не будет общего автомата? Если мне не изменяет память, речь шла ТОЛЬКО об УЗО....

Что касается вводного УЗО- то его пожарный инспектор потребовала поставить НА ВСЮ ПРОВОДКУ в доме...никаких исключений для холодильников не предусмотрено "почему-то"...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

16.08.2007 в 12:38:51

Valeryko написал : НА ВСЮ ПРОВОДКУ в доме..

Если НА ВСЮ проводку в доме будут стоять ДВА УЗО после вводного автомата?

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

16.08.2007 в 15:06:39

BV написал : Если НА ВСЮ проводку в доме будут стоять ДВА УЗО после вводного автомата?

  • Я такого в проектах или внушающих доверие схемах пока не видел..
  • имеется в виду по жилью, в промышленности этого пока еще нет..
  • а что Вас так волнует УЗО с утечкой 300мА- ложное срабатывание у него маловероятно, цену все равно "накрутят"- тем же автоматом до счетчика, только дорогущую "брендятину" пока ставить не заставляют...
  • куда хуже подвалы, неотапливаемые гаражи и джакузи...с "нормальными" УЗО..
0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

16.08.2007 в 16:07:53

Valeryko написал :

  • а что Вас так волнует УЗО с утечкой 300мА- ложное срабатывание у него маловероятно,

Дело в том, что тот кто замкнет Фазу на PE через одно из УЗО нижнего уровня не будет специально утраивать ток КЗ больше 30, но меньше 300ма :). Через ОБА УЗО потечет скажем 10 ампер - какое УЗО сработает первым - бааальшой вопрос - зависит от производителя и тд и тп. Скорее всего сработают оба УЗО.

Если на 300ма будет СЕЛЕКТИВНОЕ УЗО - то это совершенно другая тема, и к этой схеме я претензий не имею. Другой вопрос, что УЗО на 300ма в квартире совершенно не представляю....

Надо будет найти текст ГОСТа и почитать повнимательнее.... на тему линий резервного питания. Одна схема в виде примера погоды не делает.... Ну а с толкованием законов инспектрами, и др служащимися сталкивался - "зачем мне думать - моё слово-закон"

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

16.08.2007 в 17:35:57

BV написал : Через ОБА УЗО потечет скажем 10 ампер - какое УЗО сработает первым - бааальшой вопрос - зависит от производителя и тд и тп. Скорее всего сработают оба УЗО.

  • Мне повториться? Я дал ссылку на схему установки нескольких УЗО в соответствии с ГОСТом "Шнейдер электрика"
  • Это реальная практически работающая схема, если это туфта, абсолютно нерабочая - подавайте на них в суд..

BV написал : Другой вопрос, что УЗО на 300ма в квартире совершенно не представляю....

  • в моей ссылке схема для обычной квартиры тоже есть, а что касается "представлений", то я тоже не представлял, что можно соорудить виллу на Киевском шоссе с электроотоплением 70кВт- оказывается, деньги и связи делают все...

BV написал : Ну а с толкованием законов инспектрами, и др служащимися сталкивался - "зачем мне думать - моё слово-закон"

  • не хотел бы я жить с соседями, "накрутившими" все не по проекту и давшему для этого "на лапу" этому инспектору- огонь виновных от невиновных "не отсортировывает"....
0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

16.08.2007 в 17:51:30

Valeryko написал :

  • Мне повториться? Я дал ссылку на схему установки нескольких УЗО в соответствии с ГОСТом "Шнейдер электрика"

Мне тоже повториться, что один из примеров реализации схемы? В ГОСТЕ что, написано, что можно применять УЗО только Шнейдер ЭЛЕКТРИК и только в этой схеме? Думаю, что да такой наглости Шнейдер еще не дошел, чтобы купить в ГОСТЕ обязательность применения :)

Я говорил о квартире трёхфазной.... вы мне о Вилле .... и что?

Valeryko написал :

  • не хотел бы я жить с соседями, "накрутившими" все не по проекту

Уверен, на 99,9 что вас окружают соседи у которых что-то сделано "не по проекту" , правда при этом они ничего и никому на лапу не давали....

Еще раз для вашего понимания: Если входное УЗО селективное - ничего не имею против этой схемы. Если не селективное - то схема рабочая, но ВОЗМОЖНО отключает всё сразу при любой утечке.

Далее - я не говорю что надо лепить абы что и давать на лапу, я говорю, что кроме типового примера возможны другие схемы, которые могут пройти защиту проекта.....

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

16.08.2007 в 19:47:57

BV написал : Мне тоже повториться, что один из примеров реализации схемы?

  • дайте свои примеры - я дал тот, который считаю авторитетным...

BV написал : В ГОСТЕ что, написано, что можно применять УЗО только Шнейдер ЭЛЕКТРИК и только в этой схеме?

  • с большим интересом посмотрю Ваш вариант, например, с АВВ

BV написал : Думаю, что да такой наглости Шнейдер еще не дошел, чтобы купить в ГОСТЕ обязательность применения

  • а я думаю, что не дошел до такой глупости, чтобы неработающие "неселективные" УЗО в схеме изображать...

BV написал : Я говорил о квартире трёхфазной.... вы мне о Вилле .... и что?

  • я дал ссылку на схему "отдельного дома или квартиры повышенной комфортности" с трехфазными УЗО - если у Вас этой "повышенной комфортности" нет
  • схема с однофазными УЗО там тоже есть..
  • только это не по теме ветки - она о трехфазном УЗО и нагревателе трехфазном же 13 кВт

BV написал : Уверен, на 99,9 что вас окружают соседи у которых что-то сделано "не по проекту" , правда при этом они ничего и никому на лапу не давали....

  • а я уверен в обратном...если не переделано- то значит по проекту, а СУЩЕСТВЕННО переделано - "давали на лапу"(или потом придется дать)...

BV написал : Еще раз для вашего понимания: Если входное УЗО селективное - ничего не имею против этой схемы. Если не селективное - то схема рабочая, но ВОЗМОЖНО отключает всё сразу при любой утечке.

  • с большим вниманием отношусь к Вашим ПРЕДПОЛОЖЕНИЯМ
  • только вот коттедж моего приятеля выдуманных Вами проблем не имеет - УЗО ему ставил я- и именно на вводе

BV написал : Далее - я не говорю что надо лепить абы что и давать на лапу, я говорю, что кроме типового примера возможны другие схемы, которые могут пройти защиту проекта.....

  • ну так дайте нам ссылки на свои АВТОРИТЕТНЫЕ источники - кто Вам запрещает..
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.