BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

16.08.2007 в 20:33:34

Valeryko написал :

  • дайте свои примеры - я дал тот, который считаю авторитетным...

Пример точно такой - же только вместо вводного Шнайдера можно использовать другое селективное УЗО....

Valeryko написал :

  • а я думаю, что не дошел до такой глупости, чтобы неработающие "неселективные" УЗО в схеме изображать...

Тут вы правы - если внимательно порыться на сайте Домового, то там есть маленькая приписочка, что УЗО 300ма и 30ма - селективны при совместной установке.

Но тем не менее схема в целом от этого лучше не стала - при утечке в линии освещения вырубается всё - я думаю, с этим вы не будете спорить?

Valeryko написал : "(или потом придется дать)...

С этим могу согласиться..... (А ради интереса пройдитесь по соседским щиткам - наверняка много интересного увидите :))

Valeryko написал :

  • ну так дайте нам ссылки на свои АВТОРИТЕТНЫЕ источники - кто Вам запрещает..

Пожалуйста, на любимый вами Шнайдер: http://www.domovoy.schneider-electric.ru/club.aspx?ob_no=1991

Схема 3

Схема квартирного щита для многокомнатной квартиры (BV - питание три фазы)

На схеме представлен пример комплектации многокомнатной квартиры на базе оборудования гаммы «Домовой».

Ввод три фазы, вводного УЗО - НЕТ, далее от вводного автомата линии с автоматами и УЗО - то есть примерно как я и говорил.... - только утечка кухонной линии отрубит холодильник....

Какие ваши возражения против этой схемы, разработанной ИМЕННО для КВАРТИРЫ? Или Шнайдер теперь не авторитет? :)

Кстати замечу, что ту схему, которую приводили вы Шнайдер позиционирует для ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗДАНИЯ.

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

16.08.2007 в 22:24:54

BV написал : Пример точно такой - же только вместо вводного Шнайдера можно использовать другое селективное УЗО....

  • не знаю насчет "селективного", но я ставил не "Шнейдер Электрик" и именно на 300 мА- а "мА" - они и в Африке мА...

BV написал : Но тем не менее схема в целом от этого лучше не стала - при утечке в линии освещения вырубается всё - я думаю, с этим вы не будете спорить?

  • конечно нет - именно для этого так по ГОСТу и сделано - при утечке/замыкании в проводке ОСВЕЩЕНИЯ УЗО все отрубит- чтобы избежать пожара..
  • и это ОЧЕНЬ ПРАВИЛЬНО...
  • и это и в Вашей ссылке есть - Вы "забыли" упомянуть- на другой странице- УЗО стоит - однофазное- на вводе- и отрубает и ОСВЕЩЕНИЕ: http://www.domovoy.schneider-electric.ru/club.aspx?ob_no=1989
  • и пусть отрубает- это:

BV написал : Но тем не менее схема в целом от этого лучше не стала - при утечке в линии освещения вырубается всё

  • только Ваше личное мнение

BV написал : Пожалуйста, на любимый вами Шнайдер:

-вообще-то я применяю чаще ИЭК

BV написал : Ввод три фазы, вводного УЗО - НЕТ, далее от вводного автомата линии с автоматами и УЗО - то есть примерно как я и говорил.... - только утечка кухонной линии отрубит холодильник.... Какие ваши возражения против этой схемы, разработанной ИМЕННО для КВАРТИРЫ? Или Шнайдер теперь не авторитет?

  • а где тут "спецпитание" холодильника с запасами дорогой черной икры?
  • напротив, на холодильник тоже УЗО поставили... -и вводной автомат- пустьи без УЗО - холодильник ТОЖЕ отрубит..
  • ну а УЗО на вводе ПОТОМ все равно пожарные заставят поставить..

BV написал : Кстати замечу, что ту схему, которую приводили вы Шнайдер позиционирует для ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗДАНИЯ.

  • ну по моей ссылке это: "Далее приведена более сложная схема электропроводки с использованием оборудования гаммы «Домовой», предназначенная для небольшого коттеджа, дачи или многокомнатной квартиры." http://www.ielectro.ru/news42756/Index.html
  • по Вашей - с трехфазным УЗО на вводе: "..представлен пример комплектации небольшого коттеджа или дачи на базе оборудования гаммы «Домовой»." http://www.domovoy.schneider-electric.ru/club.aspx?ob_no=1990 -и у Вашей "почему-то" ссылок на ГОСТ нет..
0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

17.08.2007 в 11:38:41

Valeryko написал :

  • а где тут "спецпитание" холодильника с запасами дорогой черной икры?
  • напротив, на холодильник тоже УЗО поставили...

Ну так если неисправность в холодильнике - не грех его отключить. Речь идёт о том, что не надо отключать холодильник при утечке теплого пола например....

Valeryko написал : -и вводной автомат- пустьи без УЗО - холодильник ТОЖЕ отрубит..

Ну насчет КЗ - не проблема - не так часто случается в отсутствии хозяев....

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

17.08.2007 в 15:01:14

BV написал : Ну так если неисправность в холодильнике - не грех его отключить. Речь идёт о том, что не надо отключать холодильник при утечке теплого пола например....

  • насколько я знаю, электрический теплый пол всегда имеет отдельное УЗО

BV написал : Ну насчет КЗ - не проблема - не так часто случается в отсутствии хозяев....

  • пожары и вызывающие их утечки, от которых срабатывают УЗО на 300 мА - тем более..
0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

17.08.2007 в 15:26:50

Valeryko написал :

  • насколько я знаю, электрический теплый пол всегда имеет отдельное УЗО

ну хорошо, зачем выключать холодильник, при утечке в линии освещения? Да, авария, ну и пусть освещение отключается отдельным УЗО.... но холодильник-то зачем?

Valeryko написал :

  • пожары и вызывающие их утечки, от которых срабатывают УЗО на 300 мА - тем более..

Это понятно. Я к тому, что если уж ставить селективное на вход, то на ВСЕ остальные линии - обычные УЗО.
Если это один щиток, и все линии находятся под защитой обычных УЗО, то зачем еще ставить селективное на входе и защищать им 20сантиметров провода в щитке?

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

17.08.2007 в 17:13:19

BV написал : Да, авария, ну и пусть освещение отключается отдельным УЗО.... но холодильник-то зачем?

  • чтобы икра в "спецхолодильнике" одного квартировладельца протухла, но пожара во все здании все же не произошло..

BV написал : Это понятно. Я к тому, что если уж ставить селективное на вход, то на ВСЕ остальные линии - обычные УЗО.

  • на трехфазные нагрузки - тоже трехфазные, а не " обычные"...

BV написал : Если это один щиток, и все линии находятся под защитой обычных УЗО, то зачем еще ставить селективное на входе и защищать им 20сантиметров провода в щитке?

  • именно так сделано в коттедже по требованию инспектора, кстати..
  • видимо, чтобы "синдром дорогого содержимого холодильника" не "сработал";
  • "гори все синим пламенем, зато икра не протухнет"
  • при опасности возгорания УЗО не "20 см провода" отрубит
  • а все нагрузки, включая освещения и холодильник...
0
leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

17.08.2007 в 17:17:59

Все же правильно говорить четырехполюсное, если четыре ввода и четыре вывода. Для УЗО не существует порядка ноль-фаза, то что на нем подписывают клемы так это чисто формально для безопасности и порядка при электромонтажных работах.

Но в обиходе такие УЗО называют трехфазными, ничего в этом ужасного нету. УЗО как прибор "не понимает" фазы, ноль, плюсы, минусы.. Оно понимает лишь контур имеющихся полюсов, если есть соответствующая утечка из контура, то прибор разрывает цепь всех полюсов.

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

17.08.2007 в 17:34:23

leonard написал : Все же правильно говорить четырехполюсное, если четыре ввода и четыре вывода. Для УЗО не существует порядка ноль-фаза, то что на нем подписывают клемы так это чисто формально для безопасности и порядка при электромонтажных работах.

  • а трехфазные автоматы ТОЖЕ трехфазными называть нельзя?

  • на них тоже ведь иногда одну фазу, фазу и ноль или две фазы подключают- "трехполюсность" позволяет..

  • я же дал ЦИТАТУ из производителя таких УЗО:

» УЗО-ВАД45-29 трехфазное

Устройство защитного отключения (УЗО)
– Защита от поражения электрическим током – Защита электроустановок от перегрузок и коротких замыканий – Защита имущества от пожара при недопустимых токах на землю в электрооборудовании защищаемого участка сети " там и фото имеются и руководства по эксплуатации: http://www.energomera.ru/products/uzo/uzo-vad2-3

  • называйте между собой хоть "узошками с восемью винтиками"
  • но официальное "гостированное" название- трехфазное четырехполюсное УЗО

leonard написал : Но в обиходе такие УЗО называют трехфазными, ничего в этом ужасного нету.

  • Простите, но "в обиходе" - хоть "этой штучкой" кличьте, а в среде специалистов- как положено по документации

leonard написал : УЗО как прибор "не понимает" фазы, ноль, плюсы, минусы.. Оно понимает лишь контур имеющихся полюсов, если есть соответствующая утечка из контура, то прибор разрывает цепь всех полюсов.

  • Я дал цитату из ГОСТа- там классификация однозначна: трехфазные трехполюсные и трехфазные четырехполюсные..
0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

17.08.2007 в 17:39:20

Прочитайте внимательно все до конца перед тем, как писать ответ....

Valeryko написал :

  • на трехфазные нагрузки - тоже трехфазные, а не " обычные"...

обычные = НЕ СЕЛЕКТИВНЫЕ

Valeryko написал :

  • "гори все синим пламенем, зато икра не протухнет"
  • при опасности возгорания УЗО не "20 см провода" отрубит
  • а все нагрузки, включая освещения и холодильник...

На всех линиях стоят не селективные УЗО. В одной из линий происходит утечка. УЗО защищающее эту линию срабатывает и защищает от "синего пламени". Селективное УЗО на входе не срабатывает, тк оно СЕЛЕКТИВНОЕ.
Вопрос - зачем оно нужно? Его функции - от чего оно тогда защищает?

0
leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

17.08.2007 в 17:40:46

Valeryko написал : Я дал цитату из ГОСТа- там классификация однозначна: трехфазные трехполюсные и трехфазные четырехполюсные..

Трехфазное или однофазное, все это вспомогательные названия, без этих слов можно обойтись. Главная классификация прибора это кол-во полюсов, это уже нельзя игнорировать.

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

17.08.2007 в 19:35:37

BV написал : обычные = НЕ СЕЛЕКТИВНЫЕ

-Вообще-то "селективные" это в данном случае не параметр автомата или УЗО, а его сравнительные свойства относительно аналогичного но с другими "уставками"

  • хотя импортное УЗО на автомате на 400 Ампер именно "селективное" я эксплуатировал..там ток срабатывания утечки можно было менять, сняв крышечку из оргстекла...

BV написал : На всех линиях стоят не селективные УЗО. В одной из линий происходит утечка. УЗО защищающее эту линию срабатывает и защищает от "синего пламени". Селективное УЗО на входе не срабатывает, тк оно СЕЛЕКТИВНОЕ.
Вопрос - зачем оно нужно? Его функции - от чего оно тогда защищает?

  • а какая Вам разница (хотя я ссылки даввал - от пожара)
  • в проекте есть? Ставьте-и точка!
  • Правостороннее движение тоже "зачем нужно непонятно" - но выполняйте - и точка (а в другом месте- левостороннее)

leonard написал : Трехфазное или однофазное, все это вспомогательные названия, без этих слов можно обойтись. Главная классификация прибора это кол-во полюсов, это уже нельзя игнорировать.

Простите, но ГОСТ так не считает - и приоритетным - главным - в характеристике УЗО - считает характер тока -трехфазный, и только ПОТОМ число полюсов...

  • так что Ваше понятие "главного" - "число винтиков на штучуке"
  • это ТОЛЬКО Ваше личное мнение - оно противоречит "обыденному" у электриков (естественно, "полноценных", а не "квартирных" )
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу