Valeryko написал :
- дайте свои примеры - я дал тот, который считаю авторитетным...
Пример точно такой - же только вместо вводного Шнайдера можно использовать другое селективное УЗО....
Valeryko написал :
- а я думаю, что не дошел до такой глупости, чтобы неработающие "неселективные" УЗО в схеме изображать...
Тут вы правы - если внимательно порыться на сайте Домового, то там есть маленькая приписочка, что УЗО 300ма и 30ма - селективны при совместной установке.
Но тем не менее схема в целом от этого лучше не стала - при утечке в линии освещения вырубается всё - я думаю, с этим вы не будете спорить?
Valeryko написал : "(или потом придется дать)...
С этим могу согласиться..... (А ради интереса пройдитесь по соседским щиткам - наверняка много интересного увидите :))
Valeryko написал :
- ну так дайте нам ссылки на свои АВТОРИТЕТНЫЕ источники - кто Вам запрещает..
Пожалуйста, на любимый вами Шнайдер:
Схема 3
Схема квартирного щита для многокомнатной квартиры (BV - питание три фазы)
На схеме представлен пример комплектации многокомнатной квартиры на базе оборудования гаммы «Домовой».
Ввод три фазы, вводного УЗО - НЕТ, далее от вводного автомата линии с автоматами и УЗО - то есть примерно как я и говорил.... - только утечка кухонной линии отрубит холодильник....
Какие ваши возражения против этой схемы, разработанной ИМЕННО для КВАРТИРЫ? Или Шнайдер теперь не авторитет? :)
Кстати замечу, что ту схему, которую приводили вы Шнайдер позиционирует для ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗДАНИЯ.