Подскажите, пожалуйста, если я веду плоский провод из 3х жил, на одну жилу пускаю фазу, на другую ноль и на третью PE, имеет ли разница в каком порядке их подключать, допустим, фаза по середине, а ноль и PE по бокам?
И ничего страшного, если у меня силовой кабель пересекается со слаботочкой (кабельное и витая пара не экранированная) под прямым углом?

0
stixmax
stixmax
Новичок

Регистрация: 25.07.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

18.08.2007 в 14:04:54

не страшно так как у провода эл изоляция должна быть хорошая. а на счет наводок на антенный кабель и витую пару - в кабеле есть экранировка фальгой, а в витой паре каждая пара свита, как раз для уменьшения наводок. Обычно разделение фаза-ноль-земля идет по цветовой маркеровке. и в будущем проще будет. желтый-РЕ. синий- фаза, черный-ноль

0
iale
iale
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

18.08.2007 в 14:29:43

stixmax написал : желтый-РЕ. синий- фаза, черный-ноль

???? Выдержка из ГОСТ 16442-80
"Изолированные жилы многожильных кабелей должны иметь отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил должна быть голубого (светло-синего) цвета.

Изоляция жил заземления должна быть двухцветной (зелено-желтой расцветки), при этом один из цветов должен покрывать не менее 30 и не более 70% поверхности изоляции, а другой - остальную часть. Цветовая маркировка должна быть сплошной или в виде продольной полосы шириной не менее 1 мм." http://www.yondi.ru/inner_c_article_id_1033.phtm

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.08.2007 в 15:38:55

Спасибо, со слаботочкой разобрался :) купил ВВГ 0,66 3*2,5 там цвета идут так
белый, красный, желтый. Белый пущу под ноль, красный под фазу и желтый под pe. Правильно? И еще хотел спросить, ВВГ 0,66 3*2,5 подойдет для проводки в квартире под штукатуркой в основном под розетки?

0
evgenygrig
evgenygrig
Эксперт

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

18.08.2007 в 19:50:38

Ноль дополнительно пометить голубой изолентой с обоих концов. ВВГ хорош под штукатурку для розеток. Отличный выбор. А если еще одеть полиэтиленовый гофрошланг 16 мм для дополнительной защиты - то вообще шоколадно :)

0
evgenygrig
evgenygrig
Эксперт

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

18.08.2007 в 20:09:40

Кстати: ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93) ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ ГЛАВА 52. ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ 1 Изолированные провода допускается прокладывать только в трубах, коробах и на изоляторах. Не допускается прокладывать изолированные провода скрыто под штукатуркой, в бетоне, в кирпичной кладке, в пустотах строительных конструкций, а также открыто по поверхности стен и потолков, на лотках, на тросах и др. конструкциях. В этом случае должны применяться изолированные провода с защитной оболочкой или кабели.

0
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

18.08.2007 в 20:33:26

to evgenygrin Совсем не кстати привели Вы выдержку из ГОСТа, т.к. ВВГ это кабель, а не провод, его допускается укладывать под штукатурку без доп. защиты.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24838

18.08.2007 в 20:44:37

Ilyho написал : Правильно?

ВВГП? Тогда пускайте PE посередине. Непременно разметьте PE и N термоусадкой или хотя бы изолентой.

0
Valeryko
Valeryko
Эксперт

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

18.08.2007 в 22:01:08

ВТБ! написал : Тогда пускайте PE посередине.

  • а что, есть ГОСТ, требующий размещение РЕ посередине? И какой?

Ilyho написал : Белый пущу под ноль, красный под фазу и желтый под pe. Правильно?

  • РЕ- абсолютно правильно : "В соответствии с требованиями ГОСТ Р 50462-92 (МЭК 446-89) «Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям»,
    желтый и зеленый цвета могут использоваться только в комбинации желто-зеленого цвета, применяемой исключительно для обозначения защитных (нулевых защитных) проводников (PE)."
0
leonard
leonard
Эксперт

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

18.08.2007 в 22:05:00

iale написал : ???? Выдержка из ГОСТ 16442-80
"Изолированные жилы многожильных кабелей должны иметь отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил должна быть голубого (светло-синего) цвета.

Если перед Вами кабель с такой расцветкой как описано в посте 2, и его не представляется возможным заменить, как Вы его подключите в смысле имеющихся цветов?

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

18.08.2007 в 22:16:59

evgenygrig написал : А если еще одеть полиэтиленовый гофрошланг 16 мм для дополнительной защиты - то вообще шоколадно

полиэтиленовый нельзя, он горючий, можно ПВХ гофротрубу.

0