Аватар пользователя
Radj

Местный

Регистрация: 12.03.2006

Казань

Сообщений: 2381

19.08.2007 в 03:24:12

ВТБ! написал : Тогда пускайте PE посередине.

Я тоже думаю, что так лучше. При любом замыкании между соседними жилами сработает УЗО (что лучше, чем ждать дымка из под обоев). Да и PE при разводке с нулем или фазой не спутаешь.

0
Аватар пользователя
Valeryko

Местный

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

19.08.2007 в 07:16:49

leonard написал : Если перед Вами кабель с такой расцветкой как описано в посте 2, и его не представляется возможным заменить, как Вы его подключите в смысле имеющихся цветов?

  • наш "Подольсккабель" и не такие цвета "выдает", желто-зеленый (автор ветки может все же не рассмотрел узкую зеленую полоску?) -только защитное заземление
  • а вот дальше- увы- есть варианты- я препочитаю красный - фаза, белый- конец -около 5 см- метится достаточно распространенной синей изолентой.. -но возможен и вариант- белая метится черной изолентой, а красная - синей...

Radj написал : Тогда пускайте PE посередине.

Я тоже думаю, что так лучше. При любом замыкании между соседними жилами сработает УЗО (что лучше, чем ждать дымка из под обоев). Да и PE при разводке с нулем или фазой не спутаешь.

  • И много Вы "замыканий между соседними жилами" наблюдали, чтобы такие "логические умозаключения"делать?
  • ах ни одного? Тогда оставьте свои ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ при себе...

Radj написал : При любом замыкании между соседними жилами сработает УЗО

  • Правда? Тогда может и трубы и металлорукава СНАРУЖИ кабелей запретить, а заземляющую жилу внутрь кабеля прятать?
  • Тогда при перебитии или ином повреждении кабеля провод заземления будет "дополнительно защищен", а человек вполне реально попадет под напряжения ( а УЗО - это дополнительная мера защиты- не зря его рекомендуют раз в месяц проверять)
  • а если такой кабель накрыт уголком на чердаке и протерлась об его край как раз "внешняя"- фазная жила?Причем, чердак сухой?

Radj написал : Да и PE при разводке с нулем или фазой не спутаешь.

То есть расположение жил в плоском ирежильном кабеле предусматривает расположение земляной жилы посередине?

  • И многь Вы кабелей таких разделывали?
0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

19.08.2007 в 08:03:30

Valeryko написал : а что, есть ГОСТ, требующий размещение РЕ посередине? И какой?

А что, есть ГОСТ, запрещающий размещение PE посередине? :)

По поводу поста №17: Вы переходите на личности с той же лёгкостью, что и некоторые Ваши традиционные оппоненты. ;)

0
Аватар пользователя
Valeryko

Местный

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

19.08.2007 в 09:29:25

ВТБ! написал : По поводу поста №17: Вы переходите на личности с той же лёгкостью, что и некоторые Ваши традиционные оппоненты.

  • А пусть не "переходят на личности" - "обижая" то ГОСТ, то трехфазный ток, то ПУЭ... Так, "возвращаясь к нашим баранам":

ВТБ! написал : ВВГП? Тогда пускайте PE посередине. Непременно разметьте PE и N термоусадкой или хотя бы изолентой.

Valeryko написал : а что, есть ГОСТ, требующий размещение РЕ посередине? И какой?

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

19.08.2007 в 13:39:24

ВТБ! написал : Тогда пускайте PE посередине.

Провод погрызли мыши чуть-чуть, в двух местах, через метр,с разных сторон, а вы случайно взялись двумя руками.
Вопрос - когда сработает узо?

0
Аватар пользователя
leonard

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

19.08.2007 в 13:50:20

Начинается! А если мыши по другому прогрызут....

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

19.08.2007 в 14:02:16

leonard написал : Начинается! А если мыши по другому прогрызут....

с середины что ли?

0
Аватар пользователя
leonard

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

19.08.2007 в 14:23:36

Хм, я вообще то про круглый кабель, контакты на колодке из трех клем, PE посередине.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

19.08.2007 в 14:29:46

юра Т написал : Провод погрызли мыши чуть-чуть

Мыши в штукатурном слое на стене?

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

19.08.2007 в 14:30:58

Ilyho написал : если я веду плоский провод из 3х жил

...

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.08.2007 в 00:18:19

не будут мыши в стенах штукатурку грызть, они обычно под полом живут а за гипсокартонном решил вести его в пвх гофре, придется докупить ее подходящего размера :)

0
Аватар пользователя
Radj

Местный

Регистрация: 12.03.2006

Казань

Сообщений: 2381

20.08.2007 в 01:31:31

Valeryko написал :

  • И много Вы "замыканий между соседними жилами" наблюдали, чтобы такие "логические умозаключения"делать?
  • ах ни одного? Тогда оставьте свои ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ при себе...

То что Вы не видели замыкания между соседними жилами вовсе не доказывает, что этого не бывает. А если все таки не утверждать, что такого не бывает, то не лучше ли обесточивать линию уже при малых токах замыкания?

Вы я вижу предлагаете пустить фазу посередине мотивируя ненадежностью УЗО. Можно даже рассмотреть совершенно крайний вариант, когда УЗО вовсе нет. Тогда вродебы логично разместить фазу посередине, чтоб снизить вероятность ее повреждения. С другой стороны, этим повышаем вероятность разрыва PE, что ПУЭ отчетливо запрещает.

Valeryko написал : То есть расположение жил в плоском ирежильном кабеле предусматривает расположение земляной жилы посередине?

Если бы это регламентировалось, то ответ был бы четкий и ясный.

0
Аватар пользователя
Valeryko

Местный

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

20.08.2007 в 01:57:21

Radj написал : То что Вы не видели замыкания между соседними жилами вовсе не доказывает, что этого не бывает.

-Простите, но я-то как раз видел - и не только 220 Вольт

  • и поэтому имею все основания считать, что "логические рассуждения", что земляная жила посередине от чего-то спасет- бред

Radj написал : Вы я вижу предлагаете пустить фазу посередине мотивируя ненадежностью УЗО.

  • нет- более того, на основании того, что "земля посередине спасает ото всего"
  • я против запрета производства всех круглых кабелей , в которых нет "средней жилы"...

Radj написал : Тогда вродебы логично разместить фазу посередине, чтоб снизить вероятность ее повреждения. С другой стороны, этим повышаем вероятность разрыва PE, что ПУЭ отчетливо запрещает.

-то есть Вы круглые кабеля все же хотите запретить..

  • из "самых благих намерений", разумеется...

Radj написал : Если бы это регламентировалось, то ответ был бы четкий и ясный

  • Да-да- помнится, у свифта регламентация способа разбивания яиц ривела к войне...

Ilyho написал : не будут мыши в стенах штукатурку грызть, они обычно под полом живут а за гипсокартонном решил вести его в пвх гофре, придется докупить ее подходящего размера

-за гипсокартоном, коим у нас и батареи зашили- не то что мыши- крыс пришлось выводить..

0
Аватар пользователя
Radj

Местный

Регистрация: 12.03.2006

Казань

Сообщений: 2381

20.08.2007 в 03:18:21

2Valeryko

  1. Круглые кабели сюда совершенно зря приплели, так как вопрос поставленный в теме для них не появится.
  2. Если Вы сами говорите что видели замыкания смежных жил, то откуда такое упорное желание положить жилы именно так, чтоб УЗО осталось без дела и дело дошло до пожара?
  3. Так все же, Вы не ответили, какой провод по Вашему наиболее предпочтительно располагать на средней жиле и почему.

Valeryko написал : Да-да- помнится, у свифта регламентация способа разбивания яиц ривела к войне...

Если считаете вопрос не стоящим дискуссии то зачем в ней участвуете?

0
Аватар пользователя
Valeryko

Местный

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

20.08.2007 в 07:57:13

Radj написал :

  1. Круглые кабели сюда совершенно зря приплели, так как вопрос поставленный в теме для них не появится.
  • Тогда ЕЩЕ РАЗ - каким документом в КОНКРЕТНО РАССМАТРИВАЕМОМ "плоском кабеле" с жилами разной расцветки регламентируется, что заземление должно быть посередине?
  • и что делать тогда с "круглыми" кабелями, в которых все жилы- "крайние"?

Radj написал :

  1. Если Вы сами говорите что видели замыкания смежных жил, то откуда такое упорное желание положить жилы именно так, чтоб УЗО осталось без дела и дело дошло до пожара?
  • УЗО - ДОПОЛНИТЕЛЬНО средство защиты и надежность его желает лучшего (иначе бы его специально введенной кнопкой "тест" ежемесячно проверять не требовалось бы)
  • а при повреждении проводки чаще перекрывает все жилы - электрическая дуга на несколько сантиметров- это обычное дело- рассчитывать, что при этом лишние 5 мм расстояния спасут от всех бед - полная наивность..
  • поэтому речь может идти ТОЛЬКО об идентификации проводников, а не об "особо безопасном расположении" жил в плоском кабеле..
  • а идентификация проводников - по ГОСТУ-МЭК - в данном КОНКРЕТНОМ кабеле - ТОЛЬКО цветом изоляции проводников может осуществляться

Radj написал :

  1. Так все же, Вы не ответили, какой провод по Вашему наиболее предпочтительно располагать на средней жиле и почему.
  • ответил - в данном КОНКРЕТНОМ "плоском" кабеле
    • заземлением может быть ТОЛЬКО жила желто-зеленого цвета - независимо от ее "географического положения"
  • если в результате того, что ее используют не по назначению , на корпус какого-нибудь электроприбора будет подано напряжение и в результате погибнет человек
  • виновника долго искать не придется...

Radj написал : Если считаете вопрос не стоящим дискуссии то зачем в ней участвуете?

  • "отсебятина" и "логические умозаключения" на давно решенную "в мировом масштабе" ЗАКОНОДАТЕЛЬНО тему требуют "дискуссии" - причем не"квалифицированных специалистов", а "кое-кого" другого????
  • это не дискуссия, а безответственный и преступный ТРЕП
  • проявляйте свои "рационализаторские способности" в иной области, нежели электробезопасность - чтобы меньше народа пострадало..
0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу