20.08.2007 в 13:16:36
Господа, случилось страшное... На финальной стадии ремонта обнаружил, что розеточные группы разведены ВВГ 3х1.5 кв. Освещение отдельно висит на кабеле того-же сечения... Только на кухню заведены 2 линии 3х2.5 кв. Немного улучшает ситуацию то, что на каждую комнату отдельная линия от внутриквартирного щитка. Почитав сайт, прихожу к выводу, что данное сечение кабеля для розеточных групп не подходит. Каждая линия "защищена" 16А автоматом. "Электрик" говорит, мол "всем так делаем и никто не жаловался - твои же деньги экономили"... Проводка, частично в штробе, частично под потолочным картоном. Распредкробки пропаяны. Подскажите что стоит исправить в данном случае? Поставить 10А автоматы?
20.08.2007 в 13:24:50
1.5 квадрата ИМХО вполне достаточно. Больше имеет смысл ставить только для энергоемких потребителей, типа стиральной машины, и то не обязательно.
20.08.2007 в 13:34:36
slk написал : случилось страшное
Что же Вы так пугаетесь-то?
Поставить 10А автоматы?
Обычно для жилой комнаты этого достаточно. Если в комнате кондиционер + утюг, тогда можно подумать о 13А. Можно и вовсе оставить 16А - но нежелательно. УЗО на эти группы и/или на всю квартиру есть? Номиналы?
slk написал : Распредкробки пропаяны
Не стоит их замуровывать.
20.08.2007 в 13:37:33
slk написал : Каждая линия "защищена" 16А автоматом. "Электрик" говорит, мол "всем так делаем и никто не жаловался - твои же деньги экономили"... Проводка, частично в штробе, частично под потолочным картоном. Распредкробки пропаяны. Подскажите что стоит исправить в данном случае? Поставить 10А автоматы?
На 10 не стит ставить точно. 1,5 м2 меди "держит" если мне не изменяет память порядка 20 А., так что 16А вполне достаточно. А вот на кухонные группы я бы поставил автоматы на 25А.
slk написал : частично под потолочным картоном.
Под картоном можно добавить "гофру". а так в принципе ничего особенного, не такая уж большая нагрузка в комнатах.
20.08.2007 в 14:07:11
Kr@Бzz написал : А вот на кухонные группы я бы поставил автоматы на 25А.
А вот этого делать не стОит - 16А автомата вполне будет достаточно. Зачем испытывать кабели на "прочность"?
20.08.2007 в 14:14:25
Kr@Бzz написал : на кухонные группы я бы поставил автоматы на 25А
Зачем минировать жизненное пространство? Тем более, с паянными скрутками...
20.08.2007 в 14:28:06
ВТБ! написал : Зачем минировать жизненное пространство?
Что? Опять ...? :nо:
20.08.2007 в 14:34:47
avmal
Я очень долго нажимаю кнопочки - отвлекают, однако. ;)
20.08.2007 в 14:36:18
ВТБ! написал : Что же Вы так пугаетесь-то?
Знаком я с электрикой весьма поверхностно... Пришло время закупить автоматы, Электрик прикинул список и я начал изучать вопрос, дошел до характеристик B, C, прочее... Тут читаю следующее: "... стандартные диапазоны токов мгновенного расцепления: тип В – свыше 3In до 5In; тип С – свыше 5In до 10In; тип D – свыше 10In до 50In (In – номинальный ток автоматического выключателя)."
Выходит, для моих линих 3х1.5 16А автомат сработает только при увеличении силы тока в 3 а то и более раза... а ТТХ кабеля говорит длительных нагрузках даже не 16А, а 15А при укладке в штробу...
Соответственно запитай я в зале домашний кинотеатр совместно с 2.5киловатным обогревателем... вот тут я и испугался...
Далее задаюсь вопросом, где и кто лоханлся... и понимаю, что проблема в 3х1.5. Почему меня не смутило это изначально? Потому что не обратил внимания, так как изначально в стене лежал именно 3х1.5 кабель...
ВТБ! написал : УЗО на эти группы и/или на всю квартиру есть? Номиналы?
УЗО есть. Освещение - 40А 0.03; Десткие - 16А 0.01А; Кухня - 40А 0.03; 2С/У + СМ + ПМ - 40А 0.03; Теплые полы - 25А 0.03; ... лучше нарисую схему и выложу, а то мессиво какое-то получается...
20.08.2007 в 14:52:33
slk написал : ТТХ кабеля говорит длительных нагрузках
Всё верно, 30 лет при постоянной нагрузке 16А он не выдержит. А по часу в день - вполне может.
автомат сработает только при увеличении силы тока в 3 а то и более раза
Кроме электромагнитного расцепителя в автомате есть ещё тепловой, а он обязан сработать (за час) при превышении нагрузки на четверть выше номинала.
УЗО есть. Освещение - 40А 0.03; Десткие - 16А 0.01А; Кухня - 40А 0.03; 2С/У + СМ + ПМ - 40А 0.03; Теплые полы - 25А 0.03
Э-э-э, да Вы электроманьяк? :) Тогда В10 на эти линии.
20.08.2007 в 16:59:41
slk написал : Господа, случилось страшное... На финальной стадии ремонта обнаружил, что розеточные группы разведены ВВГ 3х1.5 кв
Успокойтесь, ничего у Вас страшного нету.
20.08.2007 в 19:07:05
ВТБ! написал : Цитата:Сообщение от slk Распредкробки пропаяны Не стоит их замуровывать.
Тем более, с паянными скрутками...
Поясните, пожалуйста, в чем минусы такой коммутации? Какие есть альтернативы?
20.08.2007 в 19:20:49
ВТБ! написал : Э-э-э, да Вы электроманьяк?
Тогда В10 на эти линии.
Да хотел сделать ремонт обазцово-показательно, а получилось как всегда пальцем-пихано... Буду ставить автоматы С13А, на две кухонные линни по С16А. Там, блин, 3х2.5 оказывается только до распред-коробки ]:-
20.08.2007 в 20:28:20
slk написал : Поясните, пожалуйста, в чем минусы такой коммутации? Какие есть альтернативы?
Звиняйте за невнимательность. Вопрос снимается.
21.08.2007 в 21:56:32
Вот нарисовал схемку. Старался как мог ;) Прокоментируйте, пожалуйста, если не трудно. Я то ведь по большей части по литературе все компоновал. Мой электрик все одобрил, но после 1.5 кв у меня к нему доверия мало... Вроде прикинул по потребителям, с 13A автоматами смогу нормально существовать и с 1.5кв на розеточных группах. Проблема со стиральной машиной (помечено красным на схеме). Если брать с сушкой, то как я понимаю не осилит ее линия... Я не нашел моделей меньше 3.4 кВт. Либо не указано, либо >=
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу