garte написал :
Эти три жилы не трогаете, а поврежденные разрезаете и сделайте вставки из таких же жил как в кабеле, и удобней работать будет. Единственны недостаток - надо будет ставить две гильзы на каждой жиле.
Если разрезать (что не хотелось бы) - то - Вы правы- лучше запрараллелить поврежденный участок таким же проводом сантиметра 2 длиной..
но вот зачем две гильзы- не понял???
зажим двухвинтовой сечением, достаточным для сквозного размещения двух проводов 6 мм2 -одного поврежденного из двух половинок и одного целого кусочка сантиметра 2 длиной..
-затягиваем, изолировать даже не обязательно - только развести в распаечной коробке...
хотя, конечно, возможны и скрутка с пайкой и многое другое..
Valeryko написал :
возможны и скрутка с пайкой и многое другое..
А вот этого бы не делал, не лучший вариант пайка.
Valeryko написал :
достаточным для сквозного размещения двух проводов 6 мм2 -одного поврежденного из двух половинок и одного целого кусочка сантиметра 2 длиной..
Согласен, но все равно под пресс но не под винт. Резьба на медной гильзе тянется, хоть не часто но желательно подтягивать. А пресс один раз нормально сделал и забыл, тем более что хотите замуровать все это произведение искусства.
garte написал :
А вот этого бы не делал, не лучший вариант пайка
не спорю..
garte написал :
Согласен, но все равно под пресс но не под винт. Резьба на медной гильзе тянется, хоть не часто но желательно подтягивать. А пресс один раз нормально сделал и забыл, тем более что хотите замуровать все это произведение искусства.
не факт- стараюсь от этого отказаться везде, где можно...
при условии, что напрессовывает специалист, набивший руку на этом и не терявший этого навыка... и не в столь стесненной обстановке, как в данном случае - может быть, но
ведь проявить себя некачественная напрессовка может и через год (как у меня недавно на наконечнике 95 мм2 на моторе132 кВт - один из 6 - но все равно неприятно)
кстати, не знаю как на медной, а на алюминиевой гильзе со срезающимися головками резьба не тянется (гильза мельком на третьем рисунке снизу):
последняя "закладка"уже года 2 под землей лежит и работает (а более старая- 6)- причем одножилка с одной стороны и многожилка с другой - все алюминий, 185 мм2)
Valeryko написал :
(гильза мельком на третьем рисунке снизу):
ну Вы замахнулись, для кабеля в 6 квадрат надо что-нибудь попроще. Для 95 квадратов, соглашусь что все выдерживать необходимо на все 1000%, не те токи и муки по переделке. Здесь же что попроще. А опрессовать 6 квадрат реально
garte написал :
А вот этого бы не делал, не лучший вариант пайка.
Пучше пайка, чем подобие опрессовки "тупым керном". К сожалению не могу вспомнить в каком документе, но встречал фразу "опрессовка гильз при помощи молотка КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещена".
2 tiger25
Насчёт соединения - можите взглянуть в ВСН 139-83.
ГОСТ Р 50571.15-97
526.3 Все соединения должны быть доступны для их проверки, испытания и обслуживания, кроме следующих соединений:
соединения кабелей в земле;
соединения, заполненные компаундом или загерметизированные; /*это ваш случай, если муфту возьмёте */
соединения холодных концов с нагревательными элементами систем обогрева пола и потолка.
526.2
..........
Примечание - Пайку соединений силовых проводников следует избегать. Однако, если такие соединения применяются, их следует выполнять с учетом возможных их смещений и механических воздействий (см. пункты 522.6-522.8). /* т.е если выберете пайку, то надо выполнить пункты 522.6-522.8 */
522.6 Удары (321.7.1 ГОСТ Р 50571.2)
522.6.1 Следует выбирать и монтировать электропроводку так, чтобы свести к минимуму повреждения от механических внешних воздействующих факторов.
522.6.2 В стационарных установках, которые могут в процессе эксплуатации подвергаться ударам, установленным для условий М43, соответствующая защита может обеспечиваться:
механическими характеристиками электропроводки или
выбором ее месторасположения, или
путем дополнительной местной или общей механической защиты, или
комбинацией вышеназванных методов.
522.7 Вибрация (321.7.2 ГОСТ Р 50571.2)
522.7.1 Электропроводка, проложенная по конструкциям оборудования, подверженного вибрации средней или высокой жесткости (М5, М6, М43 ГОСТ 17516.1) или закрепленная на них, должна соответствовать этим условиям. Особенно это касается кабелей и их соединений.
Примечание - Особое внимание должно быть уделено присоединению электропроводки к вибрирующему оборудованию. Для этого могут применяться местные меры, такие, как гибкие электропроводки.
522.8 Другие механические воздействия
522.8.1 Электропроводка должна быть выбрана и смонтирована таким образом, чтобы предотвращалось повреждение оболочки и изоляции кабелей или изолированных проводников, а также их присоединений в процессе монтажа и эксплуатации.
522.8.1.1 При скрытой электропроводке в строительных конструкциях трубы или специальные кабельные короба должны быть полностью смонтированы для каждой цепи до затяжки в них изолированных проводов или кабелей.
522.8.1.2 Радиус изгибов проводов и кабелей должен быть таким, чтобы не наносить им повреждений.
522.8.1.3 При прокладке проводов и кабелей на поддерживающих конструкциях с опорой через определенное расстояние последнее должно быть таким, чтобы исключить повреждение проводов и кабелей от собственного веса.
522.8.1.4 Для мест, где электропроводка подвергается постоянному (например, растягивающему усилию на вертикальных участках трассы от собственного веса), следует выбирать соответствующий тип кабеля или проводника необходимого сечения и метод монтажа с тем, чтобы исключить повреждение проводников и кабелей от их собственного веса.
522.8.1.5 В электропроводке, в которой предусматривается затягивание и вытягивание проводов или кабелей, должны быть применены соответствующие средства доступа для выполнения такой операции.
522.8.1.6 Электропроводка в полах должна быть соответственно защищена с целью исключения ее повреждений при нормальной эксплуатации пола.
522.8.1.7 Электропроводки, жестко закрепляемые и заделываемые в стены, должны располагаться горизонтально, вертикально или параллельно кромкам стен помещения.
Электропроводки, проложенные в строительных конструкциях без крепления, можно располагать по кратчайшему пути.
522.8.1.8 Гибкие электропроводки следует монтировать таким образом, чтобы избежать воздействия на провода и соединения избыточных растягивающих усилий.
2 Valeryko
Ну..это вы уже сильно "из контекста вырвали":nо: ;)
Я имел ввиду, что ИМХО: пайка с последующей герметизацией соединения - достатосно надёжный способ соединения, если выполнен "качественно".
Только, чур, не "обсуждать" в этой теме - что лучше, а что хуже.
На форуме есть "бессмертные" темы, по поводу разных способов соединения, и я считаю, что все спорные вопросы лучше обсуждать в тех...уже привычных темах, а не "ломать копья" в каждой новой теме :)
А здесь - каждый предложил свой предпочтительный метод.
Я предлагаю - "качественную" пайку.
Smily написал :
Я предлагаю - "качественную" пайку.
Я бы тоже в этом случае запаял бы, обернув поврежденное место, толстой, медной, отожженной (нагреть и в воду), зачищенной фольгой, спирто-канифольным флюсом и ПОС 40, 60, хорошенько заизолировав, так чтобы даже воздух не попадал. ( Но меня только паять 3 года в ПТУ учили, а многих так и не научили.)
провод 6 мм2 все же- и рано или поздно по нему "шарахнут" по- полной - или сварочник подключат или еще что типа зарядно-пускового устройства, или дополнительный водонагреватель на время ремонта теплосетей...
нет, я все же за старое доброе винтовое соединение
кстати, согласно ГОСТа:
"2. Провода считают поврежденными, если на них имеются глубокие и острые вмятины."
и
"Минимальный номинальный диаметр резьбы, мм - М6
если
Номинальный ток прибора, А -от 40 до 63"