название емкости в такой транскрипции я еще ни разу не встречал :D
12.03.2019 в 00:28:26
название емкости в такой транскрипции я еще ни разу не встречал :D
12.03.2019 в 00:31:06
BV написал: название емкости в такой транскрипции
Я сперва прочитал "кондиционер", но я сейчас подослеп - мне можно!)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.03.2019 в 00:41:06
BV написал: название емкости в такой транскрипции я еще ни разу не встречал :D
BV, Да это гравицапщик - пришел . :)
Да, ни фига.
12.03.2019 в 18:15:44
сергей2012 написал: если добавить мкф я увеличу обороты?
нет.
Вечный студент
13.03.2019 в 01:32:24
сергей2012 написал: на кухне стоит вытяжной вентилятор на 3 ф
И чего Вы решили, что вентилятор 3-х фазный? Потому, что с конденсатором?
13.03.2019 в 22:00:43
Простое повышение частоты одновременно с повышением оборотов ведёт к уменьшению крутящего момента. То есть после какого-то значения ротор остановится из-за невозможности преодолеть трение
14.03.2019 в 23:23:26
Сан-Саныч написал: после какого-то значения ротор остановится из-за невозможности преодолеть трение
И Вы с таким сталкивались? Я, как-то, из любопытства заказал частоту 600 (в 12 раз больше номинала). Двигатель проработал часа 2, потом я его отключил. А на 100-120Гц у меня штук 10 двигателей работают уже много лет. Большинство 5 дней в неделю по 10 час. Пока проблем не было.
14.03.2019 в 23:31:04
igor1 написал: Я, как-то, из любопытства заказал частоту 600 (в 12 раз больше номинала). Двигатель проработал часа 2, потом я его отключил.
Как то с трудом верится. Если движок на 1500 оборотов, то получается что он работал два часа на 18 000. Да и магнитопровод движка на такую частоту не рассчитан.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
15.03.2019 в 09:42:03
igor1 написал:
Сан-Саныч написал: после какого-то значения ротор остановится из-за невозможности преодолеть трение
И Вы с таким сталкивались? Я, как-то, из любопытства заказал частоту 600 (в 12 раз больше номинала). Двигатель проработал часа 2, потом я его отключил. А на 100-120Гц у меня штук 10 двигателей работают уже много лет. Большинство 5 дней в неделю по 10 час. Пока проблем не было.
igor1, нет. Лично я не разгонял до больших оборотов. Частотник не позволил. То о чем я описал написано в американских сименсовских мануалах. Речь не про перегрев идет а про крутящий момент. Насколько я понимаю , соотношение Вольт/частота чем больше тем больше крутящий момент. То есть с возрастанием частоты и сохранением напряжения, усилие на валу уменьшается. Поэтому частотники стартуют с низкой частоты чтоб например конвейр сдвинуть
15.03.2019 в 09:48:43
Alekss написал:
igor1 написал: Я, как-то, из любопытства заказал частоту 600 (в 12 раз больше номинала). Двигатель проработал часа 2, потом я его отключил.
Как то с трудом верится. Если движок на 1500 оборотов, то получается что он работал два часа на 18 000. Да и магнитопровод движка на такую частоту не рассчитан.
Alekss, там необязательно было 18000 оборотов. Может был такой коэфф скольжения у этого мотора что и до 2-3 тыс не дошло. К тому же не сказано сколько было полюсов у двигателя
15.03.2019 в 13:02:40
Сан-Саныч написал: К тому же не сказано сколько было полюсов у двигателя
2900-2970 об/мин - два полюса 1430—1470 об/мин - четыре полюса
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу