rHOM
rHOM
Местный

Регистрация: 22.12.2008

Харьков

Сообщений: 781

07.03.2012 в 10:54:15

Вот еще один "шедевр".

0
Вложение
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

07.03.2012 в 11:38:06

rHOM, ну неаккуратно... УЗО есть, РН есть, АВ адекватного номинала. Совсем иной вопрос, что ПВС, да ещё и не опрессован.

0
rHOM
rHOM
Местный

Регистрация: 22.12.2008

Харьков

Сообщений: 781

07.03.2012 в 12:19:57

drdollar написал : rHOM, ну неаккуратно... УЗО есть, РН есть, АВ адекватного номинала. Совсем иной вопрос, что ПВС, да ещё и не опрессован.

Скрутки меня смущают, да и что делает один зеленый провод на нулевой шине? Еще непонятно, коричневые то на нулевой шинке, то на автоматы...

Ну и так вообще назвать это работой сложно, воткнуто все левой ногой.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

07.03.2012 в 12:51:28

rHOM написал : Вот еще один "шедевр".

Я вообще не понял схему разводки. Что куда приходит... Какую роль выполняет 2-полюсник 40 А - такое впечатление, что оба его полюса снизу замкнуты накоротко шлейфом по другим автоматам.

0
rHOM
rHOM
Местный

Регистрация: 22.12.2008

Харьков

Сообщений: 781

07.03.2012 в 14:21:05

Alexiy написал : Я вообще не понял схему разводки. Что куда приходит... Какую роль выполняет 2-полюсник 40 А - такое впечатление, что оба его полюса снизу замкнуты накоротко шлейфом по другим автоматам.

Просто вводной, размыкает фазу и ноль, правда, зачем оно там не понятно.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

07.03.2012 в 15:06:43

rHOM написал : вводной, размыкает фазу и ноль

которые встречаются на клемме предпоследнего автомата... ага!

0
rHOM
rHOM
Местный

Регистрация: 22.12.2008

Харьков

Сообщений: 781

07.03.2012 в 15:27:31

Alexiy написал : которые встречаются на клемме предпоследнего автомата... ага!

Они не встречаются, это так кажется.

0
Александр 37
Александр 37
Новичок

Регистрация: 07.12.2011

Иваново

Сообщений: 40

08.03.2012 в 17:57:41

http://www.youtube.com/watch?v=FR8Cypnc6xA&feature=related :(

0
Impuls
Impuls
Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

08.03.2012 в 19:00:37

Александр 37 написал : http://www.youtube.com/watch?v=FR8Cy...eature=related

Спасибо, поржал. Ща попробую досмотреть. Где ж они такого дурачка нашли, "специалист" - пургу метет, да еще и двух слов связать не может? Парень, похоже, не видит разницы между понятиями "напряжение" и "ток". Выравнивание потенциалов - тоже не понимает, в чем отличие от уравнивания. То, на фоне чего он стоит - надо понимать, его изваяние. Это, наверное, показывали по телевизору?

0
services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2168

08.03.2012 в 22:12:42

Александр 37 написал : http://www.youtube.com/watch?v=FR8Cy...eature=related

провода должны быть жёсткими, что бы соединение было таким же... на плиту 4-ка... и это не всё... короче надо смотреть и ржать )

0
нервный
нервный
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Великий Новгород

Сообщений: 1150

08.03.2012 в 23:01:05

да ладно вам к парню прицепились.может он камеры испугался вот слова все правильные и позабыл.скорее притензии к тому кто организовал такую малопрофессиональную съёмку и возможно выпустил её в эфир. для парня могли бы и текст заготовит приличный,да карвалолу бокал налить в конце концов. я например при виде камеры вообще в кататонический ступор упал бы