fgh9021 написал : сами розетки должны быть IP 44 либо выше
А вот где это написано? Все так говорят, а откуда ноги растут?
ПУЭ написал : 7.1.48: В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА. Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.
А 7.1.47 говорит, что в зоне 3 степень защиты должна быть не ниже IPX1
ГОСТ Р 50571.11-96 написал : 701.53. Распределительные устройства и устройства управления.
а) В зонах 0, 1 и 2 распределительные устройства и устройства управления не устанавливают.
Примечание. Выключатели, приводимые в действие при помощи шнура, могут устанавливаться в зонах 1 и 2 при условии, что они соответствуют требованиям ГОСТ 7397.0.
В зоне 3 штепсельные розетки могут быть установлены, если они:
— или подсоединены к индивидуальному разделяющему трансформатору в соответствии с 413.5.1 ГОСТ 30331.3/ ГОСТ Р 50571.3;
— или подключены к источнику питания системы БСНН или ЗСНН по 411.1 ГОСТ 30331.3/ ГОСТ Р 50571.3;
— или защищены устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
б) Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,60 м от двери в душевую кабину, изготовленную заводским способом (рисунок 701С).
Ну и ранее в том же ГОСТ то же требование для зоны 3 - не ниже IPX1 (для квартиры, естественно).
Откуда идет про IPX4? И по ПУЭ, и по ГОСТ этому IPX4 нужно для зоны 2, но там розетки ставить вообще нельзя.