По сгораемым основаниям - в трубах или глухих коробах из любых негорючих материалов. т.е можно в пластиковых гофрах и кабель каналах. а если в металлических трубах - то нужно соблюдать требование таблицы по **толщине стенки стальной трубы, обеспечивающих ее локализационную способность.
Вопрос с Вуокатти-Русь пожнадзор решал в индивидуальном порядке... и "добро" на такой вид скрытой проводки дал только на дома, возводимые этой фирмой.
Прецедент есть (точнее был), но только информация об этом частном случае сохранилась на компах единичных пользователей ... На сайте фирмы и следа не осталось... ;)
0
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
sergey_sav написал :
На сайте фирмы и следа не осталось...
Ещё бы - ТАКОЕ КРОИЛОВО нельзя выкладывать в массы - закидают какашками.
Alex-Alex написал :
По сгораемым основаниям - в трубах или глухих коробах из любых негорючих материалов. т.е можно в пластиковых гофрах и кабель каналах.
С какого перепою пластик стал негорючим?
sanykrimea написал :
Речь об определении терминов "негорючий", "не распространяющий горение"
sanykrimea написал :
Речь об определении терминов "негорючий", "не распространяющий горение", "несгораемый", "трудносгораемый", "огнестойкий"
я так понимаю - те которые имеют соответствующий сертификат НПБ.
Пластиковый короб, гофра - как пишут продавцы - имеет все сертификаты.
Итого имеем: учебникВопрос 26, реальный документ от МЧС России#4423, реальную гофру, сертифицированную пожарниками#4421, - дома из дерева, и ни каких запретов не видим.
и еще:
Вопрос: Запрещает ли п. 7.1.37 ПУЭ выполнять открытую электропроводку на изоляторах, клипсах и прочих крепежных приспособлениях или только в «...в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.»?
Александр Шалыгин, начальник ИКЦ МИЭЭ: Пункт 7.1.37 ПУЭ не устанавливает ограничений на виды открытой прокладки проводов и кабелей, установленных ГОСТ Р 50571.15 «Электропроводки».
В зависимости от типа провода или кабеля, места прокладки и способа монтажа, в указанном стандарте (см. таблицы 52F, 52G и 52H) приведены данные о рекомендуемых и допустимых способах выполнения электропроводок.
По аналоги и п. 7.1.38 - скорее всего ни чего не запрещает, т.е . это рекомендуемые нормы.