27.05.2013 в 00:21:08
mvs87 написал : Эт что допускается в счётчик в клемму 5 проводов совать/зажимать?
жестоко однако((
27.05.2013 в 09:51:34
333vs333 написал : у хозяина квартиры спрашивали, как разводку делать, свет отдельно/розетки отдельно, или по комнатам - насяльника сказал по комнатам, так и сделали))
а что в этом криминального? я обычно интересуюсь как им надо так и делаю по комнатам так по комнатам, по линиям так по линиям. Им же потом трахацо с этим. Предупреждаю о неудобствах естественно.
27.05.2013 в 10:01:03
А как защищаете эти покомнатные линии и какого сечения кабель на этих линиях и отпайках этих линий, что в распредкоробках?
27.05.2013 в 19:17:07
mvs87 написал : я обычно интересуюсь как им надо так и делаю по комнатам так по комнатам, по линиям так по линиям. Им же потом трахацо с этим. Предупреждаю о неудобствах естественно.
хмм... если кол-во автоматов остается неизменным (3 шт), то оптимально 1 на плиту, 2й - свет, 3й - розетки. если щиток меняется целиком - есть смысл увеличить кол-во групп до разумного
27.05.2013 в 19:38:37
mvs87 написал : я обычно интересуюсь как им надо так и делаю по комнатам так по комнатам, по линиям так по линиям.
интересно..
27.05.2013 в 20:44:47
web-rr написал : А как защищаете эти покомнатные линии и какого сечения кабель на этих линиях и отпайках этих линий, что в распредкоробках?
cейчас mvs87, прочитает что нить полезное в соседней теме:)
27.05.2013 в 22:29:15
вот гляжу я на частенько тут присутствующих и думаю- а сами то без единой соринки в глазу? или только как вороны могут обкакивать? сдаётся мне что некоторые элементы всё-же умеют только критиковать, а создавать нечто лучшее лишь изредка..
27.05.2013 в 22:44:09
greg111 написал : а сами то без единой соринки в глазу?
Давайте каяться. Я ПУНПом в 2010 году сработал одну квартиру. Двухжильным. Фото не делал, но сам понимаю тем творением этой темы я достоин.
27.05.2013 в 22:52:26
greg111 написал : вот гляжу я на частенько тут присутствующих и думаю- а сами то без единой соринки в глазу?
То ли дело "соринка", а не "бревно". Понятное дело , что все косячат и нарушают правила ...главное, что б без фанатизма :)
28.05.2013 в 05:46:40
greg111 написал : а сами то без единой соринки в глазу?
Не то что "соринки" и брёвна бывали, но наверно здесь главное всё таки понимать хотя бы что делаешь не правильно , не по нормативам и в будущем таких "соринок" не допускать в работе. Что бы посмотреть в этой теме на некоторые работы и подумать "блин, ведь и я так то же лепил " и сгореть от стыда.
28.05.2013 в 06:29:24
web-rr написал : Давайте каяться. Я ПУНПом в 2010 году сработал одну квартиру. Двухжильным.
тоже было дело в 2005.:o а когда начинал только работать 10 лет назад и автоматы на 25 А на розетки. да и много чего.....ээээх, сейчас вспоминаю. смешно.
28.05.2013 в 09:17:27
masol666 написал : а когда начинал только работать 10 лет назад и автоматы на 25 А на розетки.
И шо? 6.2.2. ;)
28.05.2013 в 10:38:29
web-rr написал : Давайте каяться.
Тоже было дело лет 7 назад. Старая хрущевка или сталинка, "щит" и стояк были в коридоре жильца, менял всю проводку и щит. А стояк был из 2х толстых многожильных проводов (похож на ПВ3 только изоляция из какой-то ткани) и он был разорван на каждом щите, то есть заводился на квартирный щит, разрывался и шел на соседский щит находящийся в одной нише (можно было руку к соседу просунуть через свой щит), потом там разрывался и шел на следующий щит и т.д. Пришлось купить большой клемник на ДИН рейку (выпилил под него в панели больше отверстие, так как он был больше стандартного ВА), чтоб его туда засунуть (срастить) и сделать отвод на вводной ВА, естественно его не обжимал. Щит собирался на месте и по месту, электричество было отключено во всём подъезде, жильцы начали жаловаться, в итоге всё в спешке было всунуто в нишу и подключено. Когда электросети приехали пломбировать счетчик, то сказали что такого еще не видели :eek: Еще есть подозрение, что я им поставил ВА 25А на стиралку (точно не помню) :o Но я там часто прохожу мимо, и как только увижу их, обязательно зайду и все перепроверю и исправлю косяки, а может там уже реконструкция была, то и землю подключу.
28.05.2013 в 11:42:21
Songo написал : может там уже реконструкция была
Ой... В реконструкции я всё меньше верю. Где-то в сети видел полный список домов Саратова, в которых будет капитальный ремонт в 2013 году. Ни один из домов не будет капиталиться в полном объёме, но безусловно после проведения такого "капремонта" этому дому никакой другой ремонт или модернизация уже не светит (вероятно вплоть до полного разрушения). Каков же набор работ? В каких-то домах будут делаться только крыши. Где-то и крыши и фасад. Где-то таки да, будут делать инженерные сети, но... вдруг это будут лишь стояки отопления и водоснабжения и переукладка лежаков канализации в подвале?
В столицах может и делают что-то... Но у нас я например не видел ни одного дома, где при проведении капитального ремонта утеплялся бы фасад.
28.05.2013 в 11:54:36
Кто-бы что здесь не говорил.По мне пусть заказчики смотрят какой бывает брак.Кто не умеет работать качественно или не хочет может говорить-"Эта тема уже не "Лже электрик" , а "Обосринг сосединг/конкурентинг"(не имею ввиду лично хозяина сообщения). Вот еще шедевр,хозяину твердо внушили что остальное поделают штукатуры.Ни одна коробка -подрозетник не закреплен,в общем на фото все видно.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу