ПPOPAБ написал : Аффтару прописать чтение ПУЭ в слух, по 4-ре часа в день, на два года.

бесполезно. Плюнь в лицо тому, кто скажет, что разобрался с типами заземления системы, прочитав ПУЭ. Чтобы осознать глубину данного заблуждения необходимо прочестьhttp://www.twirpx.com/file/172134/

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7180

25.11.2013 в 14:12:18

Напомните-ка мне.. а разве можно делать ГЗШ из люминя?

0
Вложение
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

25.11.2013 в 14:20:11

haramamburu написал : Напомните-ка мне.. а разве можно делать ГЗШ из люминя?

нет. ПУЭ п. 1.7.119

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7180

25.11.2013 в 14:27:30

Alexiy написал : нет. ПУЭ п. 1.7.119

Подкоркой помнил))) Значит фото по адресу.

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

25.11.2013 в 14:33:20

Сэкономили на меди.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7180

25.11.2013 в 14:50:37

volchenok написал : Сэкономили на меди.

Гы... можно было еще дешевле... из стали - что не являлось бы нарушением

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

25.11.2013 в 14:55:38

Сталь сверлить и обрабатывать сложнее.

0
anna_k
anna_k
Новичок

Регистрация: 19.10.2013

Волгоград

Сообщений: 10

25.11.2013 в 15:20:13

masol666 написал : вроде не было этого видео здесь Кабель и провод

Вроде почти все правильно. Неполностью конечно. А что там я не углядела еще ужасного кроме применения пугнп?

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7180

25.11.2013 в 15:24:49

volchenok написал : Сталь сверлить и обрабатывать сложнее.

Угу.. а еще и "жоские провода" прокладывать не удобно :D

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

25.11.2013 в 15:39:24

anna_k написал : А что там я не углядела еще ужасного кроме применения пугнп?

В жилых и общественных зданиях для стационарной прокладки следует использовать только кабели с индексом нг(A)-LS. Данные кабели не были представлены в видеообзоре, а представленные - ни один не годится. :( см. ГОСТ Р 53315-2009 Изм. 1 табл. 2 см. ГОСТ Р 53769-2010 Таблица 17

0
anna_k
anna_k
Новичок

Регистрация: 19.10.2013

Волгоград

Сообщений: 10

25.11.2013 в 15:55:40

А как же nym? Можно же?

0