07.04.2014 в 07:26:18
Костян челяб написал : Есть многое на свете,друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам
плюс сто писот.
07.04.2014 в 07:52:48
macarych, serks, TiMg33, Евгений Ка, Господа! :) Извините, если кого не упомянул, давайте поговорим о насущном. Посыл такой - имеется 4-х-жильный кабель (3 фазы, 1 ноль).
PS прозвонить, конечно, можно, но сложно - длина кабеля довольно-таки значительная.
07.04.2014 в 08:29:27
anfly, так проверьте пробником наличие фазного или/и линейного напряжений. Или тут где-то подвох? ;)
07.04.2014 в 08:42:58
333vs333 написал : так проверьте пробником наличие фазного или/и линейного напряжений
так проверено же :) Есть. подвох в том, что каждый хвалит своё "болото"/пробник :) я вам рассказываю, что почти все пробники показывают наличие напряжения, а его нет... ну... естественно... два первых показывают наводку, а у цифрового высокооммный вход и он тоже врет... причем нагло :) придумайте или поделитесь опытом, как мы выйдем победителями из этой ситуации. :)
07.04.2014 в 08:45:12
anfly написал : почти все пробники показывают наличие напряжения
Наличие напряжения или фазы?? Ничего не путаете? Фазное и линейное напряжения ни о чем не говорят?
07.04.2014 в 08:47:37
333vs333, пардон... два первых наличие фазы, третий - напряжения. :) я различаю фазное и линейное. и да... я там поторопился и не дописал - 220 относительно ноля (линейное), и ~380 - фазное.
07.04.2014 в 08:51:00
anfly написал : я различаю фазное и линейное.
anfly, ни в коем разе не хотел обидеть. Если есть сомнения по поводу показаний третьего "девайса", то используйте мультиметр. :)
07.04.2014 в 08:54:06
333vs333, ну что вы... я ни капли не обиделся :) у мультиметра тоже высокооммный вход. собственно, третий (на картинке) я назвал пробником из-за миниатюрности, но это полноценный мультиметр.
07.04.2014 в 08:57:12
anfly написал : третий (на картинке) я назвал пробником из-за миниатюрности, но это полноценный мультиметр.
И что, он показывает 380 и 220? От наводки такого не может быть. (Или я чего-то не знаю?! :) )
07.04.2014 в 09:04:46
333vs333 написал : От наводки такого не может быть.
к сожалению, может... ситуация такова, высокооммный вход не "просаживает" измеряемую цепь, то есть мы видим величину сигнала без нагрузки... это "хорошо" в электронике, но, как оказалось, "плоховато" в электрике... Как я вышел из этой ситуации?.. счас меня придушат :) я взял небольшую нагрузку и проверил все линейные напряжения и выявил... контролькой обрыв...
07.04.2014 в 09:08:45
anfly написал : различаю фазное и линейное. и да... я там поторопился и не дописал - 220 относительно ноля (линейное), и ~380 - фазное.
чё?
07.04.2014 в 09:11:22
Alexiy, я вас уважаю... но прекратите говорить загадками :) тьфу ты блин... опять поторопился... наоборот...................... :)
07.04.2014 в 10:34:57
anfly написал : придумайте или поделитесь опытом, как мы выйдем победителями из этой ситуации.
лампочка с проводами (но запрещено) подключать между 0 и каждой фазой по очереди (осторожно)
07.04.2014 в 11:14:22
anfly написал : поделитесь опытом,
В такой ситуации я бы достал из
07.04.2014 в 11:18:26
Всё... Макарыч нас всех победил!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу