macarych
macarych
Местный

Регистрация: 31.07.2013

Новокуйбышевск

Сообщений: 712

06.04.2014 в 19:35:58

serks написал : Любой однополюсный индикатор-пробник с причудами или ваш с неонкой никогда вам наводки не показывал? Мне есчо старый эл. наставник говорил что "индикатор и от двери показывает"

Вы видимо невнимательно читали, "однополюсный индикатор-пробник с причудами" был у меня давным давно и всего неделю. Отвертка с неонкой мне показывала наличие или отсутствие напряжения. А старый наставник, Вам мог много чего наговорить, из того что сейчас "официальная наука" не поддерживает. И потом, мало-ли кто кому что говорил, Собственный опыт у Вас имеется?

0
ussur
ussur
Резидент

Регистрация: 21.02.2014

Уссурийск

Сообщений: 4157

07.04.2014 в 07:26:18

Костян челяб написал : Есть многое на свете,друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам

плюс сто писот.

0
anfly
anfly
Местный

Регистрация: 24.03.2010

Абакан

Сообщений: 217

07.04.2014 в 07:52:48

macarych, serks, TiMg33, Евгений Ка, Господа! :) Извините, если кого не упомянул, давайте поговорим о насущном. Посыл такой - имеется 4-х-жильный кабель (3 фазы, 1 ноль).

  1. имеются три пробника, два из которых показывают, что фазы есть, а третий, что есть напряжение (220 относительно ноля) Однако, двигатель не работает, и напряженное гудение его, подсказывает мне на наличие отсутствия :) как минимум одной фазы... Как будем выходить из этого положения?

PS прозвонить, конечно, можно, но сложно - длина кабеля довольно-таки значительная.

0
Вложение
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

07.04.2014 в 08:29:27

anfly, так проверьте пробником наличие фазного или/и линейного напряжений. Или тут где-то подвох? ;)

0
anfly
anfly
Местный

Регистрация: 24.03.2010

Абакан

Сообщений: 217

07.04.2014 в 08:42:58

333vs333 написал : так проверьте пробником наличие фазного или/и линейного напряжений

так проверено же :) Есть. подвох в том, что каждый хвалит своё "болото"/пробник :) я вам рассказываю, что почти все пробники показывают наличие напряжения, а его нет... ну... естественно... два первых показывают наводку, а у цифрового высокооммный вход и он тоже врет... причем нагло :) придумайте или поделитесь опытом, как мы выйдем победителями из этой ситуации. :)

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

07.04.2014 в 08:45:12

anfly написал : почти все пробники показывают наличие напряжения

Наличие напряжения или фазы?? Ничего не путаете? Фазное и линейное напряжения ни о чем не говорят?

0
anfly
anfly
Местный

Регистрация: 24.03.2010

Абакан

Сообщений: 217

07.04.2014 в 08:47:37

333vs333, пардон... два первых наличие фазы, третий - напряжения. :) я различаю фазное и линейное. и да... я там поторопился и не дописал - 220 относительно ноля (линейное), и ~380 - фазное.

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

07.04.2014 в 08:51:00

anfly написал : я различаю фазное и линейное.

anfly, ни в коем разе не хотел обидеть. Если есть сомнения по поводу показаний третьего "девайса", то используйте мультиметр. :)

0
anfly
anfly
Местный

Регистрация: 24.03.2010

Абакан

Сообщений: 217

07.04.2014 в 08:54:06

333vs333, ну что вы... я ни капли не обиделся :) у мультиметра тоже высокооммный вход. собственно, третий (на картинке) я назвал пробником из-за миниатюрности, но это полноценный мультиметр.

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

07.04.2014 в 08:57:12

anfly написал : третий (на картинке) я назвал пробником из-за миниатюрности, но это полноценный мультиметр.

И что, он показывает 380 и 220? От наводки такого не может быть. (Или я чего-то не знаю?! :) )

0
anfly
anfly
Местный

Регистрация: 24.03.2010

Абакан

Сообщений: 217

07.04.2014 в 09:04:46

333vs333 написал : От наводки такого не может быть.

к сожалению, может... ситуация такова, высокооммный вход не "просаживает" измеряемую цепь, то есть мы видим величину сигнала без нагрузки... это "хорошо" в электронике, но, как оказалось, "плоховато" в электрике... Как я вышел из этой ситуации?.. счас меня придушат :) я взял небольшую нагрузку и проверил все линейные напряжения и выявил... контролькой обрыв...

0