333vs333 написал : Вроде было уже.
О как! Оно уже стало мемом. Ладно, сносим. Или оставим. Оставляем. Если найдется родное, а пока.. пусть живет.
29.06.2014 в 22:38:15
333vs333 написал : Вроде было уже.
О как! Оно уже стало мемом. Ладно, сносим. Или оставим. Оставляем. Если найдется родное, а пока.. пусть живет.
30.06.2014 в 07:38:14
всем привет! рябят, я тут смастерил шкаф управления насосами, для дачи!по критикуйте, всё ли там хорошо:o насос на полив 3х фазный(мощность не помню),и на насос из скважины!все это управляется кнопочками на лицевой панели(пуск-стоп), и зелёные лампочки индикаторы работы! это мой первый шкаф....:eek:
30.06.2014 в 07:52:41
diim, Добротно! По хорошему - надо вложить схему и таблицы присоединений, на присоединения к колодкам надеть кембрики, подисать цифро- буквенный индекс, означающий номер подсоединения. На переход на дверку - одеть полиэтиленовую пружину. На пару свободно торчащих проводников - изоляцию. Зимой такие площадки отклеиваются. Предпочтительнее перфорированный кабельный канал для щитов Ну и ИЭК - пару страниц назад я описывал что с ними происходит. Надеюсь у вас защита выбрана верно.
30.06.2014 в 08:53:39
diim, присоединяюсь к вышесказанному и добавлю: не заметил заземления/зануления на корпусе щитка, производитель для содержимого щита управления - самый худший (или один из них), и без схемы с вводными данными тут кроме внешнего вида критиковать нечего.
30.06.2014 в 09:35:18
diim, а почему нулевая шина справа не изолирована от корпуса щита? где "земля" и дифзащита?
30.06.2014 в 09:57:18
diim, ещё не заметил защиту цепей управления. Зануление нужно переделать, и дверцу тоже занулите.
30.06.2014 в 10:12:18
333vs333 написал : ещё не заметил защиту цепей управления.
Если цепи управления не выходят из щита, отдельную защиту допускается не ставить :)
30.06.2014 в 12:27:39
Полная замена электропроводки в 2х комнатной квартире. Электромонтажник сказал, что все комплектующие будут ABB. Хозяин квартиры собственно в этом совсем не шарит, но понадеялся на мастера. Щиток и что в нем находится и так видно по фото, ну а электроустановочные изделия: Lezard. Гофра 25ая. И в некоторых местах в гофре 2 кабеля находится.
Кабель, который идет вправо от щитка (а точней просто болтается) - это на санузел. Кстати мы и занимались отделкой санузла и там уже все разведено: отдельно свет, отдельно розетки. Но мастер решил, что это лишнее, отрезал наши кабели, соединил их просто в ГКЛ перегородке (без распредкоробки) и уже из этой перегородки до щитка болтается один кабель.
PS: на санузел клиент потратил совсем не маленькую сумму, а вот на остальном видимо захотел сэкономить.....
30.06.2014 в 12:30:05
Leon259-а хде УЗО???
30.06.2014 в 12:55:21
Пугающее обилие 25-х автоматов..
30.06.2014 в 13:06:07
Leon259 написал : И в некоторых местах в гофре 2 кабеля находится.
а по 2 кабеля нельзя?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.