333vs333 написал : Вроде было уже.

О как! Оно уже стало мемом. Ладно, сносим. Или оставим. Оставляем. Если найдется родное, а пока.. пусть живет.

0
diim
diim
Новичок

Регистрация: 25.06.2014

Тольятти

Сообщений: 87

30.06.2014 в 07:38:14

всем привет! рябят, я тут смастерил шкаф управления насосами, для дачи!по критикуйте, всё ли там хорошо:o насос на полив 3х фазный(мощность не помню),и на насос из скважины!все это управляется кнопочками на лицевой панели(пуск-стоп), и зелёные лампочки индикаторы работы! это мой первый шкаф....:eek:

0
Вложение
NordlineOST
NordlineOST
Местный

Регистрация: 17.12.2010

Бузулук

Сообщений: 522

30.06.2014 в 07:52:41

diim, Добротно! По хорошему - надо вложить схему и таблицы присоединений, на присоединения к колодкам надеть кембрики, подисать цифро- буквенный индекс, означающий номер подсоединения. На переход на дверку - одеть полиэтиленовую пружину. На пару свободно торчащих проводников - изоляцию. Зимой такие площадки отклеиваются. Предпочтительнее перфорированный кабельный канал для щитов Ну и ИЭК - пару страниц назад я описывал что с ними происходит. Надеюсь у вас защита выбрана верно.

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

30.06.2014 в 08:53:39

diim, присоединяюсь к вышесказанному и добавлю: не заметил заземления/зануления на корпусе щитка, производитель для содержимого щита управления - самый худший (или один из них), и без схемы с вводными данными тут кроме внешнего вида критиковать нечего.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

30.06.2014 в 09:35:18

diim, а почему нулевая шина справа не изолирована от корпуса щита? где "земля" и дифзащита?

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

30.06.2014 в 09:57:18

diim, ещё не заметил защиту цепей управления. Зануление нужно переделать, и дверцу тоже занулите.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

30.06.2014 в 10:12:18

333vs333 написал : ещё не заметил защиту цепей управления.

Если цепи управления не выходят из щита, отдельную защиту допускается не ставить :)

0
Leon259
Leon259
Новичок

Регистрация: 19.09.2013

Красноярск

Сообщений: 81

30.06.2014 в 12:27:39

Полная замена электропроводки в 2х комнатной квартире. Электромонтажник сказал, что все комплектующие будут ABB. Хозяин квартиры собственно в этом совсем не шарит, но понадеялся на мастера. Щиток и что в нем находится и так видно по фото, ну а электроустановочные изделия: Lezard. Гофра 25ая. И в некоторых местах в гофре 2 кабеля находится.

Кабель, который идет вправо от щитка (а точней просто болтается) - это на санузел. Кстати мы и занимались отделкой санузла и там уже все разведено: отдельно свет, отдельно розетки. Но мастер решил, что это лишнее, отрезал наши кабели, соединил их просто в ГКЛ перегородке (без распредкоробки) и уже из этой перегородки до щитка болтается один кабель.

PS: на санузел клиент потратил совсем не маленькую сумму, а вот на остальном видимо захотел сэкономить.....

0
Вложение
Бех
Бех
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

30.06.2014 в 12:30:05

Leon259-а хде УЗО???

0
Детравиль
Детравиль
Резидент

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

30.06.2014 в 12:55:21

Пугающее обилие 25-х автоматов..

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

30.06.2014 в 13:06:07

Leon259 написал : И в некоторых местах в гофре 2 кабеля находится.

а по 2 кабеля нельзя?

0