16.09.2014 в 15:49:46
egne написал : Вот щас жильцы думают, что проще - платить по одному тарифу или идти заключать договор на электричество напрямую с сетями... Вариант с заменой счетчика и новым ремонтом из-за смены проводки даже не рассматривается.
Платить про одному тарифу, а вот по заключению договора на электричество напрямую с сетями подумать (ибо при этом придется доплачивать за общедомовые нужды). 1) для семьи из 3 человек разница - 60-100 р/мес (была бы стиралка с отсрочкой старта, чтоб ночью стирала - разница былва бы раза в полтора больше). ПМСМ, это не те деньги, ради которых стоит уродовать квартирный щиток. 2) на 168-квартирную многоэтажку ОДН обходятся в 30-40 руб/мес, но в 16-квартирной двухэтажке - уже в 340-360 р/мес летом и под 700 р/мес зимой (основной потребитель - ИТП).
А строителям (а может, и УК) - бить морду в тёмном переулке (нет, не за их желание поменять счетчики - а за то, что, как последние ******, поставили счетчики в квартирах, а не в этажных щитах. Единственным оправданием им может служить техническая невозможность установить нормальные этажные щиты из-за сверхстесненных условий этажной площадки)...
16.09.2014 в 16:07:02
ailcat написал : А строителям (а может, и УК) - бить морду в тёмном переулке (нет, не за их желание поменять счетчики - а за то, что, как последние ******, поставили счетчики в квартирах, а не в этажных щитах. Единственным оправданием им может служить техническая невозможность установить нормальные этажные щиты из-за сверхстесненных условий этажной площадки)...
Там дома разных серий: где-то счетчики стоят в подъезде на площадке, а где-то - в квартирах из-за практического отсутствия площадки как таковой. Но зато в подвалах есть закрытые каморки со всем распределительно-защитным электрохозяйством. Про начинку этих щитовых умолчу, ибо когда при КЗ выбивает трехфазный автомат С100, а выделенный на квартиру В50 стоит, как ни в чем не бывало - слов нет. Вот почему счетчики не повесили там же - вопрос вопросов.
16.09.2014 в 17:08:56
egne написал : ибо когда при КЗ выбивает трехфазный автомат С100, а выделенный на квартиру В50 стоит, как ни в чем не бывало - слов нет.
ничего удивительного в этом нет...
17.09.2014 в 11:59:10
mvs87 написал : Незнаю в какую тему... ну пусть сюда.
Блин, надеюсь не обидятся на меня..... Исправил одного лжэ-_сам себе_электрика Имена замазал.
Коэффициент сопротивляемости понравился.:D
Вечный студент
18.09.2014 в 09:29:09
Коэффициент сопротивляемости обратнопропорционален удельной проводимости и несет в себе глубокий физический смысл, выражаемый в том, сколько электронов останутся на своих местах при попытке выделить их из состава проводника сечением 1 кв. наноМетр длинной 1 наноМетр путем подачи на его концы разности потенциалов в 1 наноВольт.
18.09.2014 в 09:32:51
EAN написал : Коэффициент сопротивляемости обратнопропорционален удельной проводимости и несет в себе глубокий физический смысл, выражаемый в том, сколько электронов останутся на своих местах при попытке выделить их из состава проводника сечением 1 кв. наноМетр длинной 1 наноМетр путем подачи на его концы разности потенциалов в 1 наноВольт.
в Тюмень дурь завезли?))
18.09.2014 в 11:11:18
mvs87, я даже больше скажу, ее здесь пытаются выращивать....
18.09.2014 в 11:26:32
EAN написал : mvs87, я даже больше скажу, ее здесь пытаются выращивать....
В Рос нано?
18.09.2014 в 13:05:00
вот так вот у нас один подключает датчики...
18.09.2014 в 14:38:55
Alexiy, да примерно так. На-на технология очень развита, как и по все России.
19.09.2014 в 20:37:22
web-rr написал : Улица Антонова, всё там же.
Хотите список линий увидеть и ещё поржать?
Ну вот и список линий
1) От УЗО 50А/30мА напрямую без автомата ПУНП 3*4 линия на варочную. 2) От УЗО 25А/30мА напрямую без автомата ПУНП 3*1,5 -верхняя розетка санузла номер один. 3) От УЗО 25А/30мА напрямую без автомата ПУНП 3*1,5 -нижняя розетка санузла номер один. Фото розеток уже было - это обычные розетки. Никакого IP. Подразумевается что будут это водонагреватель и стиральная машина. Далее дифзащиты нет, если не считать 63/100 4) АВ C16 ПУНП 3*1,5 - освещение коридора (дальний выключатель), освещение и розетка санузла номер два. 5) АВ C16 ПУНП 3*1,5 - розетки детской первой, освещение детской второй. 6) АВ C16 ПУНП 3*1,5 - розетки кухни нижние, освещение кухни и зала. 7) АВ C16 ПУНП 3*1,5 - розетки детской второй, освещение детской первой. розетки детской первой, освещение детской второй. 9) АВ C16 ПУНП 3*1,5 - розетки зал 10) АВ C16 ПУНП 3*1,5 - розетки кухня 11) АВ C16 ПУНП 3*1,5 - розетки коридор, осещение коридора (ближний выключатель). 12) АВ C16 ПУНП 3*1,5 - розетка для сплит-системы.
По поводу 10-й линии. Те кто не жмутся и ставят технику на кухню тянут под варочную линию, под духовой шкаф, под посудомойку, да ещё пару линий под розетки ибо кухня - самое энергонасыщенное место, самое большое потребление там. А здесь :) всё просто одна на розетки и ладно, так и быть на варку чуть потолще :)
20.09.2014 в 22:04:48
21.09.2014 в 11:23:03
А кто-то вообще видел живого кондиционерщика, который бы ВВГНГ заложил? Обычно так: "Неее, он сильно жооосткий. Да и вообще, зачем ты 2,5 квадрата сюда привел? Мне ж неудобно" )))
21.09.2014 в 11:31:59
cooler.od, не нужно спорить со СПЕЦИАЛИСТОМ!))) Когда работал на сборке шкафов управления, был свидетелем, как на обслуживание вент. системы (задача заключалась в замене кнопочного поста управления с пускателем внутри) отправили человека не то, что далекого от электрики, а, если можно так выразиться, вообще из другого измерения. Это как повар устанавливающий домофонные системы (реальный случай из жизни). ;)