egne
egne
Новичок

Регистрация: 26.11.2013

Балашиха

Сообщений: 84

13.10.2014 в 15:07:11

sergey_sav написал : А это откуда высосано?

Новостройка, оборудованная ИЭКами. Работают установщики дверей. Включают перфоратор, через 10 минут работы во всем доме выбивает сеть. Проходим по цепочке: автомат в квартире B16 - ОК, автомат на вводе в квартиру (B50) - ОК, трехфазный автомат на вводе в дом (С100) - выбит.

ps: малоэтажная застройка, дом на 12 квартир, дом свежесданный, работы велись в единственной квартире (после пропадания прошли по всему дому - 10 квартир было еще опечатано, а соседи из единственной обитаемой квартиры как раз смотрели телевизор. Их автоматы после пропадания сети тоже были в порядке).

0
S0me80dy
S0me80dy
Новичок

Регистрация: 12.10.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 25

13.10.2014 в 15:42:03

jekasus написал :

Это КГВВ

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

13.10.2014 в 16:16:52

S0me80dy написал : Это КГВВ

а картинка от какого-то "СВТ с" http://eltech3.com/products_list.php?main_cat=1&sub_cat=30&cat=&id=72

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120055

13.10.2014 в 16:20:40

egne написал : Включают перфоратор, через 10 минут работы во всем доме выбивает сеть.

Контакты на вводном были затянуты?

0
egne
egne
Новичок

Регистрация: 26.11.2013

Балашиха

Сообщений: 84

13.10.2014 в 16:56:53

BV написал : Контакты на вводном были затянуты?

Визуально - да. Из-за того, что на пол щитовой натекли грунтовые воды, то желающих подергать за провода или залезть внутрь отверткой, стоя при этом по щиколотку в воде, не нашлось. При включении этого же перфоратора в соседнем доме - там выбило УЗО. В исходной же квартире УЗО не реагировало (тоже ИЭК, на кнопку "тест" - срабатывало замечательно), зато автомат в подвале не выдержал.

0
S0me80dy
S0me80dy
Новичок

Регистрация: 12.10.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 25

13.10.2014 в 17:18:35

Alexiy написал : а картинка от какого-то "СВТ с" http://eltech3.com/products_list.php?main_cat=1&sub_cat=30&cat=&id=72

А кого оно волнует как их называют в болгарии?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

13.10.2014 в 23:32:08

Alexey_Spb написал : это из жизненного опыта.

Личный опыт это хорошо, но мой личный опыт работы с некоторыми "китайцами" не столь отрицательный. Причём ни в административных, ни в жилых новостройках. А посему, в сообщении #9462 фото начинки щитка (именно НКУ) и комментарий о "китайцах" считаю не имеющими отношения к этой теме.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

jekasus
jekasus
Резидент

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

14.10.2014 в 00:02:04

Alexiy написал : а картинка от какого-то "СВТ с"

СВТ - это наш аналог ВВГ.

0

Баш майсторът

Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5591

14.10.2014 в 18:45:30

Случайный торговый центр во Владивостоке, сфотографировал в прошедшее воскресение. Вышло неудачно (на меня уже начали КОСИТЬСЯ)) - номиналов не видно, но это как бы...

PS: возможно, я что-то не так понял, и рубильнички в нижнем ряду - это так и надо. Но чутье подсказывает, что нет =/ Уж не будем тут о таких банальностях, как необжатый ПВС :)

http://www.id4.ru/top/?r=rozetki&u=iek - про китайцев. Там есть пара прикольных фоток :)

0
gesund
gesund
Местный

Регистрация: 18.07.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 698

14.10.2014 в 23:51:27

Johnny написал : http://www.id4.ru/top/?r=rozetki&u=iek

По щиту видно что скорее всего это было так автоматы ссср карболит -> иек . Так что, не сказал бы что плохо.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5591

15.10.2014 в 06:41:54

http://www.freeseller.ru/umelec/domsam/4616-originalnyy-udlinitel-svoimi-rukami.html :swoon

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу