Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108724

29.10.2014 в 17:11:25

#4800546

web-rr написал : А я бы эти нормальные провода скатал

Что не так если эти ПВ-1 проложены в пластиковых трубах залитых в монолит

0
Аватар пользователя
Zubarev

Местный

Регистрация: 26.02.2009

Киров

Сообщений: 25

31.10.2014 в 19:56:56

#4804922

volchenok написал : Как я понял из чтения местного форума,уважающие себя люди полностью хоронят проводку от застройщика и делают все как им надо.

Не всегда. Например, у одного моего знакомого в новокупленной кваритире вся проводка была сделана полторашкой. Перетянул розетки на два с половиной и всё. Каналы в панелях позволили просто перетянуть провода без всяких штроблений.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108724

01.11.2014 в 11:45:27

#4805890

Шина PEN ВРУ пятиэтажного дома. На синенькой сопле (то-ли 2.5мм2, то-ли заниженная 4-ка) висит целая парикмахерская - из оборудования: Солярий 9 квт, водогрей 1.5 квт, стиральная машина 2квт, 5 фенов по 2 квт, .... не считая других мелочей типа света и всего остального комп, видеонаблюдение, охранка....

Так и не понял 2.5....или 4-ка.... под напряжением рыться в щите было неохота - можете по фото сказать?

0
Аватар пользователя
Вит

Местный

Регистрация: 20.04.2014

Чехов

Сообщений: 15

01.11.2014 в 11:58:46

#4805905

BV написал : Так и не понял 2.5....или 4-ка.... под напряжением рыться в щите было неохота - можете по фото сказать?

имхо: четвёрка там слева от обведенного жёлтым: многожилка под болтом, или мне показалось?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108724

01.11.2014 в 12:17:21

#4805922

Вит написал : 1.имхо: четвёрка там

  1. слева от обведенного жёлтым: многожилка под болтом, или мне показалось?
  1. Вот и не знаю.... потому как от БОЛТОВ вводного бронированного кабеля :)!!!!! отходит все-же (?????) 5х2.5 см фото....

( Еще.....к сожалению, не сделал фото как интернетчики саморезом!!!! свою соплю 1.5мм2 к зажиму бронированного подсоединили - если не забуду - сделаю.... )

  1. Не кажется....

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

01.11.2014 в 12:23:10

#4805927

BV написал : Шина PEN ВРУ пятиэтажного дома.

ГЗШ - уж не люминиевая ли там?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108724

01.11.2014 в 12:25:10

#4805931

Вит написал : слева от обведенного жёлтым: многожилка под болтом, или мне показалось?

Да так частенько....

Тоже ВРУ домовое....

"шинка" не разделения, а обьединения PE и N :), дальше пошел PEN-ка ПВС-ом по фасаду дома :) Про скрутку, многожилки .... уж молчу....:mad:

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108724

01.11.2014 в 12:27:25

#4805934

haramamburu написал : ГЗШ - уж не люминиевая ли там?

да, но есть шайбы.....

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

01.11.2014 в 12:34:59

#4805943

BV написал : да, но есть шайбы.....

А причем тут шайбы, если есть прямой запрет использования люминиевых шин в качестве ГЗШ?

1.7.119. ... Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной. Допускается применение главной заземляющей шины из стали. Применение алюминиевых шин не допускается. ...

пост #9560 - про какой ПЕН речь, если приходит 5х4? (про объединение молчу)

0
Аватар пользователя
Вит

Местный

Регистрация: 20.04.2014

Чехов

Сообщений: 15

01.11.2014 в 12:42:35

#4805953

BV написал :

  1. Вот и не знаю.... потому как от БОЛТОВ вводного бронированного кабеля :)!!!!! отходит все-же (?????) 5х2.5 см фото....

я предположил 4-ку, исходя от того, что рядом многожилка сечением 2.5 (сравнивал визуально: по толщине изоляции) еще раз имхо :)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108724

01.11.2014 в 12:59:43

#4805973

haramamburu написал : А причем тут шайбы, если есть прямой запрет использования люминиевых шин в качестве ГЗШ?

ну это и не ГЗШ, никакие конструкции дома не подключены.... Насчет Ал - не 100%, тк времени было мало...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108724

01.11.2014 в 13:01:48

#4805980

haramamburu написал : пост #9560 - про какой ПЕН речь, если приходит 5х4? (про объединение молчу)

PEN забыл взять в кавычки :) Это по "их" пониманию - как бы PEN :mad:

Там еще много чего "красивого", но меня не касается....

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

01.11.2014 в 13:05:02

#4805984

BV написал : ну это и не ГЗШ, никакие конструкции дома не подключены...

Тогда что это, если не ГЗШ? И то, что к нему не подключены или НЕ подключены "конструкции" дома - разве "умиляет" эту шину до "ХЗ что"?

0
Аватар пользователя
idv

Местный

Регистрация: 22.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 895

01.11.2014 в 13:50:18

#4806020

Одного не понимаю - почему все это художество еще не сгорело и никого не убило...

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

01.11.2014 в 14:13:51

#4806048

idv написал : Одного не понимаю - почему все это художество еще не сгорело и никого не убило...

Всему свое время. :)

Вит написал : многожилка

Эээ... многопроволока, вообще-то. Многопроволочная жила провода.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу