25.04.2015 в 12:09:05
Да, простите. Дифференциальные с большим рычагом.
25.04.2015 в 18:04:14
333vs333 написал : Electronic, как по мне, это не то качество, которого ожидаешь после прочтения такого объявления. Да и однопроволочными проводами профессиональные сборщики щиты не собирают. Зачем на ж/з проводах изолента такого же цвета?! :) Но этого мало, чтобы реально оценить работу мастера.
Моножилой не работают, из за того, что это сложно. и не более.
25.04.2015 в 19:12:22
rip87 написал : Да и однопроволочными проводами профессиональные сборщики щиты не собирают
однопроволочные провода используют при сборке щитов в 2х случаях: от большой бедности,как в ЖКХ и бюджетных учреждениях либо где другое недоступно, или от жадности купить шинки, ПВ-3, НШВИ
25.04.2015 в 19:53:03
танкомастер написал : Да и однопроволочными проводами профессиональные сборщики щиты не собирают
Неправда... собирают :) Моножилой сложнее работать. Контакт клеммы автомата с моножилой получшее будет чем с пв3 через "презерватив" ншви. А человеку, что щит собрал выше, лучше в рекламные агенты идти работать пока никого не убил.
25.04.2015 в 20:07:54
dimonti написал : Контакт клеммы автомата с моножилой получшее будет чем с пв3 через "презерватив" ншви.
Позвольте не согласиться. Клемма отформует гильзу НШВИ под себя и площадь контакта будет максимальной. Чего не скажешь о моножиле; там пятно контакта в любом случае будет близко к линейному.
25.04.2015 в 20:21:22
dimonti написал : Контакт клеммы автомата с моножилой получшее будет чем с пв3 через "презерватив" ншви.
25-35 кв. ни разу перемычки не гнули из моножилы:D
25.04.2015 в 20:21:52
Из серии- " у моего мужа Золотые руки"- добротно подрозетник забит, от души:applause:
25.04.2015 в 20:32:26
masol666 написал : 25-35 кв. ни разу перемычки не гнули из моножилы
перемычки не гну. Я не жадный и не бедный :) и в жкх не работаю
25.04.2015 в 20:35:36
dimonti написал : Я не жадный и не бедный
Да просто силовые шкафчики , ни разу .
25.04.2015 в 20:37:04
dimonti написал : перемычки не гну. Я не жадный и не бедный и в жкх не работаю
причем здесь жкх? только там такие перемычки бывают что ли? не понял я что то фразы всей
25.04.2015 в 20:39:17
masol666,
это отсюда
танкомастер написал : однопроволочные провода используют при сборке щитов в 2х случаях: от большой бедности,как в ЖКХ и бюджетных учреждениях либо где другое недоступно, или от жадности купить шинки, ПВ-3, НШВИ
25.04.2015 в 20:46:12
dimonti написал : masol666,
это отсюда
аааа, сказывается долгое отсутствие выходных, туплю, сорри.
25.04.2015 в 21:20:28
masol666 написал : причем здесь жкх? только там такие перемычки бывают что ли? не понял я что то фразы всей
В старом фонде как правило везде алюминий, посему даж если автоматы в щитовой меняем то алюминием подключаем, понятное дело что медную шинку в автоматы уже не поставить( как правило в дешевых автоматах подключение гребенки не предусмотрено)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.