12.09.2016 в 16:06:56
Hard64 написал: Насколько я понял, сеть у меня TN-C и рвать нуль категорически запрещено.
Существенная поправка. Сеть TN-C у Вас есть в главном щите дома. Возможно, есть и в трёхфазном этажном щите. В квартире же у Вас имеет место быть сеть "TX", "Терра-Хрен": на стороне источника нейтраль глухо заземлена, на стороне приёмника защитный проводник недоступен.
В такой сети рвать ноль не только можно, но и необходимо: никто Вам не гарантирует отсутствие напряжения на нуле. Единственное требование: ноль необходимо разрывать одновременно с фазой. Двухполюсным автоматом или УЗО. Только после двухполюсного отключения можно безопасно "чинить розетки".
Вдогонку. И шинку нулевую - закрыть от случайного прикосновения! Есть шинки в изолированном корпусе.
12.09.2016 в 17:03:27
ГенералДрозд написал: Hard64, времени сколько прошло с момента сдачи работ мастером до косяков?
ГенералДрозд, год назад это было! Свистопляски начались практически сразу. Списывали на скачки напряжения и пр. форс-мажор.
AlexeyL написал:
Hard64 написал: Насколько я понял, сеть у меня TN-C и рвать нуль категорически запрещено.
Существенная поправка. Сеть TN-C у Вас есть в главном щите дома. Возможно, есть и в трёхфазном этажном щите. В квартире же у Вас имеет место быть сеть "TX", "Терра-Хрен": на стороне источника нейтраль глухо заземлена, на стороне приёмника защитный проводник недоступен.
В такой сети рвать ноль не только можно, но и необходимо: никто Вам не гарантирует отсутствие напряжения на нуле. Единственное требование: ноль необходимо разрывать одновременно с фазой. Двухполюсным автоматом или УЗО. Только после двухполюсного отключения можно безопасно "чинить розетки".
Вдогонку. И шинку нулевую - закрыть от случайного прикосновения! Есть шинки в изолированном корпусе.
AlexeyL, дом у меня частный, примерно полтора года назад поменяли кабель и сами столбы по всей улице. Я не могу знать, какая сеть идёт до моего дома, лишь визуально определил, что вводной провод двух-жильный, т.е. с фазой и нулём. А какой это ноль (защитный и рабочий с заземлением или только рабочий) я с ходу и не знаю! Лишь уверен, что дом у меня имеет алюминиевую проводку без заземления, лишь водонагреватели, стиралка и другая нагрузка выведена через отдельные провода сечением 2.5 и своими автоматами. Я залез в свой щиток, т.к. в связи с выходом из строя электроприборов решил поставить реле напряжения от Новатек PH-113 и увидел порнографию с нулём. Я вот думаю, стоит наверное поставить после счётчика фирменный 2p автомат фирм ABB или Legrand, взять ещё одну шину для нуля, да и в будущем заменить автоматы EKF и IEK на фирменные, для перестраховки. Думаю также стоит взять контактор для релюшки примерно на 63А, мало ли! Могу ли я без электрика выполнить всё это, ведь пломбу не трону?
12.09.2016 в 17:39:05
Hard64 написал: Я не могу знать, какая сеть идёт до моего дома, лишь визуально определил, что вводной провод двух-жильный, т.е. с фазой и нулём. А какой это ноль (защитный и рабочий с заземлением или только рабочий) я с ходу и не знаю!
Определить несложно. Защитный ноль в однофазном подключении должен быть третьим, отдельным проводом. Совмещённый (защитный плюс рабочий) в однофазном подключении может присутствовать только на участке от столба до вводного щита, и на всём протяжении до точки деления должен иметь сечение не менее 16 мм2 алюминия или 10 мм2 меди. На фото сечения явно меньше.
Далее уходим с оффтопиком из этой темы и ищем по словам "деление PEN" и "повторное заземление".
Например:
12.09.2016 в 17:41:04
Hard64 написал: Могу ли я без электрика выполнить всё это, ведь пломбу не трону?
Юридически да, физически - как свои оцениваете свои силы? Что до разделения нулей, так тут уже говорили, надо смотреть сечения, если у вас вход на дом равен или больше 16кв мм сечения по алюминию, то можно заземлять и разделять. Иначе - как есть. Да и вообще, в частном доме, думаю, алюминий немного устарел.
12.09.2016 в 18:34:32
Hard64 написал: А мы голову ломали, почему при отключении автомата, когда надо было чинить розетки и пр., било током, хотя всё обесточено!!!
Вот жесть... за такое сажать надо.
Кстати, если у вас частный дом, подключенный по воздушке, там между нулем и землей может быть немало. Как вы проверяли наличие именно фазы на нуле?
12.09.2016 в 22:38:04
Alexey_Spb написал:
Hard64 написал: А мы голову ломали, почему при отключении автомата, когда надо было чинить розетки и пр., било током, хотя всё обесточено!!!
Вот жесть... за такое сажать надо.
Кстати, если у вас частный дом, подключенный по воздушке, там между нулем и землей может быть немало. Как вы проверяли наличие именно фазы на нуле?
Alexey_Spb, отвёрткой с индикатором проверял зажимы на входе автомата и шину, куда должен быть выведены ноль. Получилось, что нулевая шина горела, а на входе автомата нет.
13.09.2016 в 09:39:35
Hard64 написал: отвёрткой с индикатором проверял зажимы на входе автомата и шину, куда должен быть выведены ноль. Получилось, что нулевая шина горела, а на входе автомата нет.
Это совсем не показатель. Индикаторная отвертка горит даже от самой малой наводки.
13.09.2016 в 15:24:20
Теперь бы уточнить какая именно отвертка была, с неонкой или светодиодом?
13.09.2016 в 15:42:52
Дома буду, сфоткаю и выложу здесь. Надо достать свой мультиметр Mastech, так будет правильнее замерить напряжение, там вроде выставить измерение на 400 или 700 V, если, как вы говорите, могут быть наводки, то в данном случае на нуле будет значения около нуля, а на фазе 220 Вольт. Сделаю скорее всего так: если измерения совпадут снова, то переброшу фазу на автомат, а нуль на шину, рвать нуль не буду. В сети пишут, якобы не ссы, покупай двухполюсник и бросай на автомат оба контакта, в обоих случаях будет правильное подключение? Если так, то двухполюсный автомат предпочтительнее!
Отвёртка у меня, как в статье вторая (прозрачно-красная) -
13.09.2016 в 16:20:22
Hard64 написал: Надо достать свой мультиметр Mastech, так будет правильнее замерить напряжение, там вроде выставить измерение на 400 или 700 V, если, как вы говорите, могут быть наводки, то в данном случае на нуле будет значения около нуля, а на фазе 220 Вольт.
Вопрос на засыпку: по отношению к чему Вы собираетесь мерять напряжение? У вольтметра два щупа. Таки да, такое измерение имеет смысл по отношению к проводу заземления: на рабочем нуле будет примерно ноль (иногда единицы вольт, при аварии десятки вольт), на фазе примерно 220. Но заземления у вас нет.
Hard64 написал: В сети пишут, якобы не ссы, покупай двухполюсник и бросай на автомат оба контакта, в обоих случаях будет правильное подключение?
Не то что бы правильное, но безопасное. Обмен местами фазы и нуля в немаркированной однофазной двухпроводке - дело совершенно обычное. В трёхфазной четырёхпроводке такое тоже случается, но там сразу дым откуда-нибудь идёт.
13.09.2016 в 17:11:08
AlexeyL написал: Вопрос на засыпку: по отношению к чему Вы собираетесь мерять напряжение? У вольтметра два щупа. Таки да, такое измерение имеет смысл по отношению к проводу заземления: на рабочем нуле будет примерно ноль (иногда единицы вольт, при аварии десятки вольт), на фазе примерно 220. Но заземления у вас нет.
Ну я возьму длинный провод, обмотаю гвоздь и воткну один конец в землю, а другой конец на щуп, другой щуп выведу на контакт - думаю получится, пальцем зажать щуп вообще небезопасно?
13.09.2016 в 17:42:37
Hard64 написал: Ну я возьму длинный провод, обмотаю гвоздь и воткну один конец в землю, а другой конец на щуп, другой щуп выведу на контакт
Да уж. Гвоздь Вам длинный понадобиться...
13.09.2016 в 17:50:57
Hard64 написал: вообще небезопасно?
Дык. Вообще.
Для начала Вам достаточно просто предположить, что у вас на вводе есть два токоведущих провода. И их надо одинаковым образом изолировать и отключать. Нечувствительное к полярности электромеханическое УЗО на вводе, двухполюсные автоматы, изолированные шинки.
А дальше делаете в доме заземление по системе TT. После того, как у в щите будет провод PE - Вы легко разберётесь, где L, а где N. Отмаркируете и переключите как надо. Потом, при следующем ремонте, очередной лже-электрик снова их перепутает - но Вам будет уже не страшно, если всё в доме сделано правильно.
13.09.2016 в 17:58:17
AlexeyL написал: А дальше делаете в доме заземление по системе TT.
При этом в ТТ крайне желательна (я бы даже сказал обязательна) двойная дифзащита от качественных европейских брендов.
13.09.2016 в 22:49:17
Никак умельцы не унимаются - очередной СИП под землю,даже в гофре ...
И это пройдёт ...