25.10.2016 в 13:49:19
#5816270
AlexeyL написал: Если же прибор слегка неисправен, и ток утечки достиг 15 мА - то может и убить,
Вам надо срочно написать в РПН,о запрете использования УЗО на 30мА ,на территории РФ,в виду вашего заключения :)
25.10.2016 в 13:55:22
#5816273
ebf написал: Вам надо срочно написать в РПН,о запрете использования УЗО на 30мА ,на территории РФ,в виду вашего заключения
Но может быть достаточно не включать приборы с заземлением в розетки без заземления? И дополнительные запреты не нужны. А в старых квартирах без заземления действительно рекомендуется ставить УЗО 10 мА.
Кстати, пример правильной розетки без заземления: не входит ни французская вилка, ни Шуко.
25.10.2016 в 14:06:09
#5816276
AlexeyL написал: Некая проблема в том, что электроприбор "с заземлением", включённый в розетку без заземления, имеет полное право весьма крепко кусаться. Европейский (он же российский) стандарт разрешает для таких электроприборов в исправном состоянии ток утечки до 3 мА, и это более чем ощутимо. Если же прибор слегка неисправен, и ток утечки достиг 15 мА - то может и убить, без срабатывания УЗО.
В соответствии с ПУЭ-7, в ванных рекомендуется ставить УЗО с током уставки не менее 30 мА, т.е. и там 15-ю миллиамперами может шандарахнуть без отключения УЗО. Хотя, согласен, с Тефалем я погорячился. А советский утюг, без заземления который, куда втыкать прикажете? Ёлочную гирлянду, радиоприёмник? Холодильник, в конце концов? Надо, надо такие розетки ставить, не помешают. Все эти хилые переходники, или тройники до добра не доведут. А то и просто намотанные на вилку провода и замотанные изолентой.
Вечный студент
25.10.2016 в 14:08:19
#5816279
AlexeyL написал: А в старых квартирах без заземления действительно рекомендуется ставить УЗО 10 мА.
Ссылочку на документ, плз., в студию!
Вечный студент
25.10.2016 в 14:14:15
#5816286
MrGalaxy написал: А советский утюг, без заземления который, куда втыкать прикажете?
Либо в помойку, либо менять вилку вместе со шнуром. За 25 лет изоляция на шнуре несколько поплохела, и пора менять.
MrGalaxy написал: Ёлочную гирлянду, радиоприёмник?
Более или менее современная маломощная техника с правильным (вторым!) классом изоляции имеет либо
Технику с изоляцией 25-летней давности - в помойку или в профилактический ремонт же. Если жить хочется.
25.10.2016 в 14:39:06
#5816300
ebf написал: MrGalaxy написал: Ссылочку на документ, плз., в студию!
И я тоже хочу.
Ну это всего лишь рекомендации, какой вам надо документ? Highly recomended какими-нибудь доморощенными умниками с фх.
25.10.2016 в 14:57:04
#5816323
MrGalaxy написал: Ссылочку на документ, плз., в студию!
Напомню уважаемым лже- и не-лже электрикам, что документы попросту запрещают использовать электроприборы класса 1 без подключения заземления. Совсем. И общие правила, и конкретные инструкции к посудомоечным и прочим машинам запрещают.
Но поскольку хозяйка стирать руками категорически не хочет - "за неимением гербовой пишем на простой". Без документов, но с таким номиналом УЗО, которое уменьшает возможный длительный ток утечки через заземляющее тело до несколько более безопасного.
25.10.2016 в 15:00:18
#5816326
AlexeyL написал: которое уменьшает возможный длительный ток утечки через заземляющее тело до несколько более безопасного.
Длительный это сколько,ну вот сколько он у 30мА и 10мА ?
25.10.2016 в 15:00:20
#5816327
Обсуждение вилок и розеток навеяло одну недавнюю историю. Месяца 2 назад ко мне обратился мой сосед. Он стал моим соседом недавно, года полтора назад. Раньше в этой квартире жила одна неприятная тетка с еще менее вменяемым сыном. В общем с новым соседом я достаточно быстро наладил неплохие отношения. А тут он попросил помочь разобраться с электрикой, "если шаришь". Ну я сказал, что немного "шарю", ибо есть у меня такой пунктик помогать людям по возможности. Он мне все на словах пытался рассказать что-то про стиральную машинку, автомат и розетку. Но на слух мне такие байки в лифте вообще не досуг было слушать. Я вспомнил первым делом про свою похожую историю, когда у меня из-за коррозии ТЭНа стал отключаться дифавтомат. Но сосед сходу возразил: "Нет, у меня что-то с проводкой". Как то выкроил время вникнуть и зашел к нему вместе с ним после совместного подъема в лифте. Мне было продемонстрировано, что стиралка запускается и через несколько секунд отключается ибо срабатывает АД12 в щитке от застройщика. Спросил не проверял ли он ТЭН. Сосед сказал что не в ТЭНе дело, потому что от другой розетки работает: "У меня что-то с проводкой! Что делать?". Подключил переноску к другой розетке - стиралка работает. Это меня озадачило. Пришлось разбираться более внимательно. Выяснилось:
25.10.2016 в 16:13:40
#5816400
ebf написал: Длительный это сколько,ну вот сколько он у 30мА и 10мА ?
Напомню, что мы рассуждаем о ситуации, когда немножко неисправный прибор класса 1 вопреки инструкции включён в розетку без заземления. Общий ток утечки из-за микротрещины в мокром ТЭНе немножко вырос: с дозволенных 3 мА до 15-30 мА, и заземляющим проводником работает тело человека.
При УЗО 10 мА: ток будет протекать 0,04 мс, до отключения УЗО. Никакого длительного протекания нет, опасности нет.
При УЗО номиналом 30 мА и неудачном пороге срабатывания конкретного экземпляра УЗО: ток будет протекать до самоосвобождения человека. А тут уж как повезёт: кто-то благополучно отдёрнется и матюкнётся, кто-то приложится головой об угол шкафа, а у кого-то ток неотпускания случится. Всё индивидуально.
Разница таки есть.
25.10.2016 в 16:43:54
#5816426
AlexeyL написал: Напомню, что мы рассуждаем о ситуации, когда немножко неисправный прибор класса 1 вопреки инструкции включён в розетку без заземления.
AlexeyL написал: При УЗО 10 мА: ток будет протекать 0,04 мс, до отключения УЗО. Никакого длительного протекания нет, опасности нет.
Я вас правильно понял,что 10мА УЗО отключится само по себе,ну проще говоря появилась утечка и оно вырубилось?
25.10.2016 в 16:55:57
#5816435
ebf написал: Я вас правильно понял,что 10мА УЗО отключится само по себе,ну проще говоря появилась утечка и оно вырубилось?
Появилась не только утечка, но и косвенно прикоснувшийся человек, обеспечивающий своим телом путь в землю для этой утечки. Заземления-то нет - например, потому, что розетка "универсальная".
25.10.2016 в 17:36:38
#5816471
AlexeyL написал: Появилась не только утечка, но и косвенно прикоснувшийся человек, обеспечивающий своим телом путь в землю для этой утечки.
Ну и тогда повторю вопрос, время отключения 10мА и 30мА?
25.10.2016 в 17:48:51
#5816484
ebf написал: Ну и тогда повторю вопрос, время отключения 10мА и 30мА?
Повторю ответ: при этих условиях вполне вероятна ситуация, когда узо 30 мА при косвенном прикосновении не сработает никогда: не хватит тока, ограниченного суммой сопротивления тела и сопротивления утечки в нехорошем электроприборе. И время отключения будет определяться только реакцией человека.
При прямом прикосновении такая ситуация маловероятна: тока через тело хватает для УЗО 30 мА. А нормативы эту ситуацию не регулируют вообще, потому что по нормативам основным средством защиты от косвенного прикосновения служит заземление, а не УЗО.
25.10.2016 в 18:01:38
#5816500
AlexeyL написал: Повторю ответ: при этих условиях вполне вероятна ситуация, когда узо 30 мА при косвенном прикосновении не сработает никогда: не хватит тока, ограниченного суммой сопротивления тела и сопротивления утечки в нехорошем электроприборе.
Где вы это прочитали?Я тоже хочу первоисточник?
25.10.2016 в 18:04:55
#5816506
ebf написал: Где вы это прочитали?Я тоже хочу первоисточник?
Ну, все правильно - 230 вольт на корпусе, сопротивление тела + остального пути тока = 20 кОм (сухая кожа, например). В итоге - 11.5 мА, недостаточно для сработки ВДТ на 30 мА, но будет человеку очень неприятно и это мягко сказано.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
25.10.2016 в 18:11:21
#5816513
ebf написал: Где вы это прочитали?Я тоже хочу первоисточник?
25.10.2016 в 18:40:36
#5816536
AlexeyL, Первоисточник,тема в форуме :clapping Другого нет?
25.10.2016 в 18:47:59
#5816549
ebf написал: AlexeyL, Первоисточник,тема в форуме :clapping Другого нет?
ebf,
А я разве не ответил на ваш вопрос примером?
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
25.10.2016 в 18:49:32
#5816554
ebf написал: Другого нет?
А какой источник Вы хотите, если нормативами подобная ситуация просто запрещена? Приборы класса 1 должны включаться в розетки с заземлением, приборы класса 2 не должны иметь утечку более 0,5 мА, а приборы класса 0 не должны применяться в помещениях с проводящим полом. Всё.
Но в реальности достаточно часто заземления нет, проводящий пол есть, класса 2 нет. Обычно по причине старой проводки в доме. Однако несколькими постами выше мы видим чудо: некоторые товарищи (не будем пока вешать ярлыки) считают полезным наличие в доме розеток без заземления и без ключей защиты от вилок класса 1. Удобно же!
25.10.2016 в 18:55:58
#5816567
Alexey_Spb написал: А я разве не ответил на ваш вопрос примером?
Меня интересует нормы из которых вытекают ваши заключения о том,что при косвенном прикосновении 30мА УЗО не срабатывает и может наступить СМЕРТЬ.Если есть давайте,почитаю.
25.10.2016 в 18:59:40
#5816570
ebf написал:
Alexey_Spb написал: А я разве не ответил на ваш вопрос примером?
Меня интересует нормы из которых вытекают ваши заключения о том,что при косвенном прикосновении 30мА УЗО не срабатывает и может наступить СМЕРТЬ.Если есть давайте,почитаю.
ebf,
Я такого в целом не говорил.
А вот в некоторых случаях, как я привел, например, возможно поражение током. 10 мА это не смертельно для здорового человека, а вот насчёт пожилого или ребенка я не уверен. Но это мое личное мнение.
30 мА - нормативы, 10 - отличная защита, но по желанию.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
25.10.2016 в 19:04:39
#5816581
ebf написал: Меня интересует нормы из которых вытекают ваши заключения о том,что при косвенном прикосновении 30мА УЗО не срабатывает
Возможное несрабатывание УЗО в данном случае вытекает не из норм, а из их нарушения. Иногда неизбежного (старая проводка), иногда от общей неграмотности (пост #5816008). Тот самый случай, когда бьют не по паспорту, а по морде.
ebf написал: при косвенном прикосновении 30мА УЗО не срабатывает и может наступить СМЕРТЬ.Если есть давайте,почитаю.
Сделайте источник ограниченного тока 50 Гц 15 мА, и пропустите через себя рука-нога. О впечатлениях расскажете, если сможете.
25.10.2016 в 19:05:00
#5816584
Alexey_Spb написал: Я такого в целом не говорил.
Правильно,вы бы такого не сказали.
Alexey_Spb написал: насчёт пожилого или ребенка я не уверен.
Не верю в искренность ваших слов,если бы это было так6об этом западники бы написали. Поэтому я хочу знать откуда AlexeyL берёт нормативную инфу о смерти при использовании 30мА УЗО при косвенном прикосновении AlexeyL пропускайте через себя,а коль что то пишите на форуме,то будьте добры документально подтвердить
25.10.2016 в 19:12:23
#5816591
jaja написал: и паспорт сгорел, а в администрации скажут: -тебя и небыло никогда, а на том месте вообще клевер рос
Договор и проект, в отличии от паспорта ни в какие списки не заносятся, штраф за их утрату не предусмотрен, поэтому и хранят их соответствующим образом.
jaja написал: у пиндосов и европейцев же почему-то работает.
Что работает? Догадываюсь что много чего, но в данном контексте это Вы к чему написали?
25.10.2016 в 20:19:50
#5816686
Alexey_Spb написал: В подделки ИЕК вы тоже не верите, или ваше неверие распространяется только на АББ?
Я верю фактам. Будут потроха поддельного АВВ - будет и предмет для разговора.
25.10.2016 в 20:48:40
#5816722
Дмитрий999 написал: что вся деятельность по ремонтам должна быть лицензирована.
Корочки электромонтера или электромонтажника уровня УКК делаются как два байта об хард. Вон, висела вакансия электромонтажника на северах с крепостными условиями, где удостоверение монтажника можно было сделать за один день внеся в кассу 3000 рублей.
Устраивать хард уровня Ростехнадзора обр 2016 года тоже глупость, поскольку в билетах на корочки попадался трешЪ, угар и содомия. Плюс идея порочна - не все люди разом общаются и ТГК, ЛЭП, КЛЛ, электрооборудование в виде приборов и аппаратов чохом и разом. Вот и плавают спецы по станкам в вопросах связанных с ЛЭП, ибо нафиг оно им не сдалось...
{{post:5815749,США}}
А там вообще надо наизусть знать аналог нашего ПУЭ, плюс пересдача экзамена по нему каждые 5 лет в виду новой ревизии. Не сдал - (ж)бан, а не работа. Плюс деление на Home и Industrial. К первым отношение и зарплаты попроще -они монтируют и обслуживают домохозяйства. Вторые - спецы промышленности. Должны и обязаны уметь дофига всего, но и платят больше. Отношения - вертикальные. Если вторые могут работать за первых, то в обратную нет. Интересный ролик.
25.10.2016 в 21:15:48
#5816757
AlexeyL написал: Напомню уважаемым лже- и не-лже электрикам, что документы попросту запрещают использовать электроприборы класса 1 без подключения заземления. Совсем. И общие правила, и конкретные инструкции к посудомоечным и прочим машинам запрещают.
25.10.2016 в 21:35:24
#5816789
AlexeyL написал: Сделайте источник ограниченного тока 50 Гц 15 мА, и пропустите через себя рука-нога. О впечатлениях расскажете, если сможете.
Вы попробуйте создать эти 15-20мА на практике без подбора резисторов или емкостей - замучаетесь. Будет либо ближе к нулю, либо далеко за 30мА. А там где подобное возможно, стоят УЗО на 5мА по умолчанию. Например, водонагреватели. В двухпроводке можно 10мА ставить смело без учета мощности приборов. Даже одно УЗО на весь дом.