05.11.2016 в 20:04:00
уже и пустяковые придирки в лже-электрики постят?
человек-электрик
05.11.2016 в 21:43:28
jaja написал: уже и пустяковые придирки в лже-электрики постят?
Ну да, нулевая перемычка 6 квадратов при токе 144 ампера, по вашему мнению "пустяк"?
Особенно будет весело в трехфазном щите когда она отгорит.
Вас самого в лже-электрики давно уже записать надо.
05.11.2016 в 21:50:30
Alexey_Spb написал: нулевая перемычка 6 квадратов при токе 144 ампера
там вводной сотка всего это раз, а во вторы только половина нолей подцеплена через перемычку шестеркой, так что все норм. она даже не нагреется. хотя конечно сделано и не очень.
повторюсь, это придирки по пустякам.
человек-электрик
05.11.2016 в 22:04:23
crazy_duck, на вводе в щит не обязательно должен ставиться ВА, но если на вводе ВА, то он не обязательно "ограничительный". Чтобы считать это ошибкой, для начала нужно узнать, что защищает кабель, питающий щит. То же самое относится к перемычке между нулевыми клеммными колодками. И да, на вводе стоит ВА С100.))
crazy_duck написал: заземление корпуса щита отсутствует.
Не совсем отсутствует, но если саморез, держащий рейку - единственный контакт с PE, то это - косяк, хотя в большинстве случаев этого контакта будет достаточно для срабатывания защиты.
crazy_duck написал: Максимально возможный ток 72 А.
Это Вы о чем?
05.11.2016 в 23:09:47
crazy_duck написал: две шины N соединены между собой проводом-перемычкой в 6 кв. мм. Ко второй шинке подключены линии с суммарным максимальным током 144 А.
трехфазка же, токи в ноле несущественные, и как видим год щит отработал и нигде нет подгораний не мешайте технике работать
05.11.2016 в 23:58:20
jaja,
333vs333 написал: И да, на вводе стоит ВА С100.))
на вводе стоит выключатель нагрузки, а не АВ. Судя по планам питающая класс линия 5*16 защищена в ГРЩ ВА47-100. Если все групповые линии класса загрузить, то отработает защита в ГРЩ и придется бежать туда. Считаете это удобно? :)
Мне неясно зачем вообще такое на проектировали для обычного компьютерного класса с серверной на 2-3 стойки. Там расчетный ток 31 А и мощность на класс 15 кВт. Зачем 516? Везде такие запасы оставили. В само здание заходит 2 ввода 4240 кв.мм с АВ по 400А. Школа на 80 человек.
jaja написал: там вводной сотка всего это раз, а во вторы только половина нолей подцеплена через перемычку шестеркой, так что все норм. она даже не нагреется. хотя конечно сделано и не очень.
Там подцеплено 9 АВДТ по 16 А.
333vs333 написал: Не совсем отсутствует, но если саморез, держащий рейку - единственный контакт с PE, то это - косяк, хотя в большинстве случаев этого контакта будет достаточно для срабатывания защиты.
У щита есть приваренная штатная гайка для прикручивания к ней PE, вместо этого шинка PE прикручена отломанным саморезом к DIN рейке, которая нормального контакта с корпусом не имеет и болтается. Мне не понятно зачем делать так, если есть штатное крепление и можно сделать правильно, без колхоза.
333vs333 написал: crazy_duck написал: Максимально возможный ток 72 А. Это Вы о чем?
Это сумма номиналов автоматов, подключенных этим шлейфом до кросс-модуля. Если гипотетически предположить, что все линии будут нагружены по максимуму, то этот шлейф может не выдержать.
юра Т написал: трехфазка же, токи в ноле несущественные, и как видим год щит отработал и нигде нет подгораний не мешайте технике работать
Подгораний нет, потому что на текущий момент к линиям почти ничего не подключено кроме пары компов. Вся нагрузка однофазная и не согласованная, так что обратные токи будут. Никто не собирается ни мешать, ни переделывать. Мое дело донести эту информацию до начальства этой школы, а они уже пусть думают. PS: Я (как и все) прекрасно понимаю и уверен на 99%, что максимально эти линии не будут нагружены никогда и поэтому маловероятно, что будет пожар. Мне не понятно, почему люди, которые занимаются электромонтажом не первый день и работают в лицензированной компании, все делают через такую попу и с косяками, которые даже новичок заметит. А еще больше не понятно, как это все могло быть принято ответственными лицами.
06.11.2016 в 09:33:16
crazy_duck, о чём и говорю, что исполнители, что проектировщики - никуда). Как приняли - не менее важный вопрос, но догадаться можно ;) И наличии лицензии в наше время ни о чём не говорит), лишнее тому подтверждение.
06.11.2016 в 09:47:20
По фото на вводе автомат стоит...
06.11.2016 в 10:16:40
Я может чего-то не понимаю, если там все дифАВ, откуда там столько "нулей"?)
06.11.2016 в 10:20:11
dimm5, так он же прямо по адресу. Автомат от рубильника отличить не может, а туда же - всё херово, все рукожопы