R2LAC написал: А разве не алюминькой будешь делать?...Ты ж в своём цеху делаешь алюминькой...

упс ...жесть,давно такого не встречал :confused: вроде все понимают что нагрузки в быту уже не как в 60-70 ые ...

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

30.04.2017 в 18:54:47

#6009256

R2LAC написал: где гарантия что они прицепят земляной провод к светильникам(люстрам)

Гарантии нет никакой. Абсолютно всегда эти умники обрезают проводник PE, даже если в светильниках предусмотрено место для его подключения.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

30.04.2017 в 19:24:00

#6009278

R2LAC написал: где гарантия что они прицепят земляной провод к светильникам(люстрам)?

Нет такой гарантии. Более того, они ("потолочники"), как правило, применяют двухжильный ШВВП и винтовые клемники (дёшево и сердито). А вот если место светильников (к примеру, точечных) точно известно, то никто не мешает на этапе монтажа электропроводки сразу сделать ответвления к ним. А дальше пусть вагами навешивают штатные проводки светильников... либо два, либо три (сколько светильник попросит)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108808

30.04.2017 в 23:46:02

#6009474

R2LAC написал: А потолки будут натягивать рабочие-где гарантия что они прицепят земляной провод к светильникам(люстрам)?Тоже вопрос ведь совести людей.

Сказать чтобы подключили и проверить выборочно хотя бы.

R2LAC написал: А если конструкция светильников не предусматривает подключения заземления?

Соединить, шлейфом дальше.

0
Аватар пользователя
линк

Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

01.05.2017 в 19:57:53

#6009985

sergey_sav написал: А дальше пусть вагами навешивают штатные проводки светильников...

Соединение без коробки в пустоте потолка ?

0
Аватар пользователя
Электрик ЦЦ

Местный

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

01.05.2017 в 20:07:10

#6009997

линк написал: Соединение без коробки в пустоте потолка ?

А есть иной способ подключения точечных светильников? Если за этой самой пустотой не деревянное перекрытие, не вижу криминала.

0
Аватар пользователя
линк

Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

01.05.2017 в 20:32:30

#6010030

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

01.05.2017 в 21:03:37

#6010062

линк, это конечно здорово. Как светильник поменять?

0
Аватар пользователя
Электрик ЦЦ

Местный

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

01.05.2017 в 21:24:37

#6010085

alx220 написал: Как светильник поменять?

Подразумевается, что менять его не надо. Только лампы менять.

0
Аватар пользователя
Электрик ЦЦ

Местный

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

01.05.2017 в 21:34:43

#6010092

линк написал:

линк, Извращенство. Хоть и следует букве закона) P.S. Проводка в трубе, коробка, все круто. А соединение при помощи винтового фуфлоклемника?

0
Аватар пользователя
линк

Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

01.05.2017 в 22:06:11

#6010118

Светильник вынимается в дырку. Патрончик отключается от клемника и меняется. В данном экземпляре легкий доступ сверху через потолок армстронг. В общем случае можно сделать ответвленте отдельно от светильника, тогда подсоединение светильника поместится в меньшую коробку, которая пролезет в дырку. Или сделать люк в начале, так что можно через него вытянуть и втянуть обратно всю герлянду. Вообще то он там по любому необходим, для доступа к трансформатору/бп

Нормальные клемники. Что не так ?

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

01.05.2017 в 22:25:57

#6010138

линк написал: В общем случае можно сделать ответвленте отдельно от светильника, тогда подсоединение светильника поместится в меньшую коробку, которая пролезет в дырку.

В чем суть коробки? От чего она защищает?

линк написал: Или сделать люк в начале, так что можно через него вытянуть и втянуть обратно всю герлянду.

Плохо для эстетики.

линк написал: Вообще то он там по любому необходим, для доступа к трансформатору/бп

Это если для светильников нужен транс. Но его можно либо положить рядом со светильником на фальш-потолке (я не сторонник такого решения, но иногда это выход), либо установить все трансы в районе распределительных щитов в отдельном щите или коробке.

линк написал: Нормальные клемники. Что не так ?

Я бы в данном случае взял Wago222. Хоть на что-то они годятся :)

0
Аватар пользователя
Электрик ЦЦ

Местный

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

01.05.2017 в 22:37:47

#6010146

линк написал: В общем случае можно сделать ответвленте отдельно от светильника, тогда подсоединение светильника поместится в меньшую коробку, которая пролезет в дырку.

А зачем так усложнять?

линк написал: Вообще то он там по любому необходим, для доступа к трансформатору/бп

При использовании ламп на 220В он там совсем не к чему.

линк написал: Нормальные клемники. Что не так ?

Вот нормальный клемник для светильников: https://www.electro-mpo.ru/catalog/klemmniki_klemmy_szhimy/k46_zazhimy_soedinitelnye_bezvintovye_wago_werit_z/k4642-zazhim-224-112-bezvintovoy-2kh-1-0-2-5-1kh-0/ А то что там в коробке стоит - барахло. Их применение не технологично, как минимум.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

01.05.2017 в 23:03:00

#6010161

линк написал: Нормальные клемники. Что не так ?

Ничего нормального не наблюдаю. Намного грамотнее применить действительно действительно нормальные клеммники без коробок, чем это г. в не имеющих никакого смысла коробочках.

0
Аватар пользователя
линк

Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

01.05.2017 в 23:23:53

#6010176

Коробка защищает от механического повреждения соединений если кто то еще неаккуратно лезет в потолок, предотвращает скопление пыли прямо на клемнике (что повышает риск трекинга и пробоя при 230в), ограничивает распостранения искр в случае КЗ (а хз сколько пыли будет в потолке спустя много лет, если там есть поток воздуха)

Люк можно придумать как сделать аккуратно и выбрать ему менее видное место. Будет выглядеть лучше чем потолок без люка после вскрытия "как смогли" из за замены сгоревшего транса. Маленьким светильникам транс хорошая штука :

  • Галогенки на 12в более надежны чем на 230в, и лучше по кпд (даже с дополнительными потерями транса)

  • Леды на 12в более надежны чем на 230в, т.е. спустя время, система ледов 12в будет рвботать с первыми ледами (а бп может быть придется менять за это время), а с ледами 230в часть погорят и будут заменены, скорее всего не на точно такие же, и светильники будут выглядеть все разными

Для светильников G4 и G5.3 есть галогенки и леды на 230в, но мне не нравится подавать 230в на патрончик с таким маленьким расстоянием между проводниками. Особенно в помещении где есть влажность. Намокнет от конденсата и пробьет

Нормально работают винтовые клемники. Стоят с 70х 80х 90х в домах, в т.ч. в моем от застройщика. Держат и по 10А и по 23+ А реальной нагрузки. Нареканий нет

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу