18.01.2018 в 16:41:17

ebf написал: А зачем их делать по 5-6 и простите куда их вести, в какое мест квартиры?

Количество 5-6 кабелей в пучке было взято просто для примера. Необходимости вести куда то такой пучок кабелей естественно нет.

Электрик ЦЦ написал: Согласен, 5-6 проходят довольно близко к краю... Но ни кто и не заставляет делать ТАКИЕ пучки.

ebf написал: Я вот честно, не нашёл, где говорится о нагруженности линии для расчётов групповой прокладки

А об этом и не говориться. Неполная нагруженность линий - аргумент не годный, признаю.

0
Аватар пользователя
Электрик ЦЦ

Местный

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

18.01.2018 в 16:44:30

ebf, Это там лажа какая то на сайте. В технической информации она "Гибкая гофрированная труба из нераспространяющего горение полипропилена", а в карточке товара означено что распространяет горение. :eek:

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

18.01.2018 в 16:50:08

Электрик ЦЦ написал: а в карточке товара означено что распространяет горение.

Либо им звонить ,либо серую брать :) Синюю можно класть на улице, серую нет ,остальное одинаково (по каталогу ДКС)

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20162

18.01.2018 в 16:56:26

Электрик ЦЦ написал: ebf, Это там лажа какая то на сайте. В технической информации она "Гибкая гофрированная труба из нераспространяющего горение полипропилена", а в карточке товара означено что распространяет горение. :eek:

Электрик ЦЦ, Только что позвонил им в техподдержку . Заверили , что

dokar написал: не распространяет горение

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

18.01.2018 в 17:12:36

MrGalaxy написал: Коломенского автора

О, это очередной "супер пупер мастер" который якобы смыслит во всём, а все остальные дураки. По сути, тот-же лысый шаромыжник, только со смешными усиками и бородкой. Особенно мне понравилось как он рассказывает о своём заработке 10000р в день.

ebf написал: делать по 5-6 и простите куда их вести, в какое мест квартиры?

К щиту например. Или от точечных светильников к РК.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Арс Ди Коль

Местный

Регистрация: 11.02.2010

Владивосток

Сообщений: 11450

18.01.2018 в 17:13:59

Vadim 161 написал: Особенно мне понравилась как он рассказывает о своём заработке 10000р в день.

Я бы только кабель и впихивал! ;)

0

Добрых дел мастерррр

Аватар пользователя
Электрик ЦЦ

Местный

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

18.01.2018 в 17:21:10

Vadim 161 написал: К щиту например.

Можно разбить на 2 пучка по 3 кабеля и нормы будут соблюдены :)

Vadim 161 написал: Или от точечных светильников к РК.

Ставим на группу освещения АВ в 6А и нормы опять соблюдены :)

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

18.01.2018 в 17:21:51

Vadim 161 написал: Или от точечных светильников к РК.

Ну тогда берите, формулу, и считайте :)

0
Аватар пользователя
Электрик ЦЦ

Местный

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

18.01.2018 в 17:25:36

Электрик ЦЦ написал: Ставим на группу освещения АВ в 6А и нормы опять соблюдены

Хотя и под 10А пучек аж из 9 3х1.5 пролазит вроде как. :a

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

18.01.2018 в 17:42:23

Электрик ЦЦ написал: Хотя и под 10А пучек аж из 9 3х1.5 пролазит вроде как. :a

У меня не хватило 4А,чтобы уложиться в норму(ну если я правильно подставил цифирки) :)

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20162

18.01.2018 в 17:48:35

ebf написал:

Vadim 161 написал: Или от точечных светильников к РК.

Ну тогда берите, формулу, и считайте :)

ebf, Я попросил не секретничать :)

0
Аватар пользователя
Электрик ЦЦ

Местный

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

18.01.2018 в 17:56:29

ebf написал: У меня не хватило 4А,чтобы уложиться в норму(ну если я правильно подставил цифирки)

Эт что то как то круто...

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

18.01.2018 в 18:08:17

dokar написал: Я попросил не секретничать

Исправляюсь :)

0,61*0,66= 0,4 это Kn

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

18.01.2018 в 18:31:40

ebf, более чем для 9 кабелей корректирующий коэффициент отсутствует, т.е. для 10 и более - всё хорошо.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

18.01.2018 в 18:36:22

Radio написал: т.е. для 10 - всё хорошо.

Судя по формуле нет.Хорошо будет ,если АВ6А

0