18.01.2018 в 16:41:17
ebf написал: А зачем их делать по 5-6 и простите куда их вести, в какое мест квартиры?
Количество 5-6 кабелей в пучке было взято просто для примера. Необходимости вести куда то такой пучок кабелей естественно нет.
Электрик ЦЦ написал: Согласен, 5-6 проходят довольно близко к краю... Но ни кто и не заставляет делать ТАКИЕ пучки.
ebf написал: Я вот честно, не нашёл, где говорится о нагруженности линии для расчётов групповой прокладки
А об этом и не говориться. Неполная нагруженность линий - аргумент не годный, признаю.
18.01.2018 в 16:44:30
ebf, Это там лажа какая то на сайте. В технической информации она "Гибкая гофрированная труба из нераспространяющего горение полипропилена", а в карточке товара означено что распространяет горение. :eek:
18.01.2018 в 16:50:08
Электрик ЦЦ написал: а в карточке товара означено что распространяет горение.
Либо им звонить ,либо серую брать :) Синюю можно класть на улице, серую нет ,остальное одинаково (по каталогу ДКС)
18.01.2018 в 16:56:26
Электрик ЦЦ написал: ebf, Это там лажа какая то на сайте. В технической информации она "Гибкая гофрированная труба из нераспространяющего горение полипропилена", а в карточке товара означено что распространяет горение. :eek:
Электрик ЦЦ, Только что позвонил им в техподдержку . Заверили , что
dokar написал: не распространяет горение
18.01.2018 в 17:12:36
MrGalaxy написал: Коломенского автора
О, это очередной "супер пупер мастер" который якобы смыслит во всём, а все остальные дураки. По сути, тот-же лысый шаромыжник, только со смешными усиками и бородкой. Особенно мне понравилось как он рассказывает о своём заработке 10000р в день.
ebf написал: делать по 5-6 и простите куда их вести, в какое мест квартиры?
К щиту например. Или от точечных светильников к РК.
Грубый, но справедливый
18.01.2018 в 17:13:59
Vadim 161 написал: Особенно мне понравилась как он рассказывает о своём заработке 10000р в день.
Я бы только кабель и впихивал! ;)
Добрых дел мастерррр
18.01.2018 в 17:21:51
Vadim 161 написал: Или от точечных светильников к РК.
Ну тогда берите, формулу, и считайте :)
18.01.2018 в 17:25:36
Электрик ЦЦ написал: Ставим на группу освещения АВ в 6А и нормы опять соблюдены
Хотя и под 10А пучек аж из 9 3х1.5 пролазит вроде как. :a
18.01.2018 в 17:42:23
Электрик ЦЦ написал: Хотя и под 10А пучек аж из 9 3х1.5 пролазит вроде как. :a
У меня не хватило 4А,чтобы уложиться в норму(ну если я правильно подставил цифирки) :)
18.01.2018 в 17:56:29
ebf написал: У меня не хватило 4А,чтобы уложиться в норму(ну если я правильно подставил цифирки)
Эт что то как то круто...
18.01.2018 в 18:08:17
18.01.2018 в 18:31:40
ebf, более чем для 9 кабелей корректирующий коэффициент отсутствует, т.е. для 10 и более - всё хорошо.
18.01.2018 в 18:36:22
Radio написал: т.е. для 10 - всё хорошо.
Судя по формуле нет.Хорошо будет ,если АВ6А