Сергей......
Сергей......
Эксперт

Регистрация: 21.02.2012

Москва

Сообщений: 1603

09.12.2019 в 20:10:29

BV написал: работая под фазным напряжением....

Так он же аккуратно. Т.ч. не критично. :) Когда он начал все возвращать назад, я попросил его свой автомат выключить. Он удивился, но выключил. Кстати, второй электрик вполне разумно стал задаваться вопросом о таком количестве проводов на нулевой шине, т.к. автоматов всего пять. Четыре квартиры (счетчики стоят в квартирах) и свет в коридоре. Но углубляться в этот вопрос они все-таки не стали.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116297

09.12.2019 в 20:44:26

Сергей...... написал: второй электрик вполне разумно стал задаваться вопросом о таком количестве проводов на нулевой шине,

Совет - найдите свой ноль, и поставьте вместо однополюсного автомата - двухполюсный. Например ИЭК, но не из Мерлена (там с домиком на корпусе)

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20316

09.12.2019 в 22:47:04

BV написал: там с домиком на корпусе)

Погодите , но с домиком еще кое-кто водится . Это тоже дурдом ? :a

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20898

19.12.2019 в 01:26:20

https://zen.yandex.ru/media/id/5dd4f5a226b6164597865e37/shema-montaja-provodki-chastnogo-doma-s-razbivkoi-na-gruppy-i-s-primeneniem-uzo-5def721606cc4600b15630c0

Нормальная такая трехпроводочка, учитесь. Рационально и лаконично.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116297

19.12.2019 в 08:19:35

Radio написал: https://zen.yandex.ru/media/id/5dd4f5a226b6164597865e37/shema-montaja-provodki-chastnogo-doma-s-razbivkoi-na-gruppy-i-s-primeneniem-uzo-5def721606cc4600b15630c0

Нормальная такая трехпроводочка, учитесь. Рационально и лаконично.

Radio, и отдельные АВ фаза и ноль на входе :)

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20898

19.12.2019 в 08:52:33

BV написал: и отдельные АВ фаза и ноль на входе :)

В это ничего страшного и нет на самом деле. Но как-то в последнее время повелось, что ставят неотдельные. :)

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116297

19.12.2019 в 08:56:15

Radio написал:

BV написал: и отдельные АВ фаза и ноль на входе :)

В это ничего страшного и нет на самом деле. Но как-то в последнее время повелось, что ставят неотдельные. :)

Radio, ну да, куча людей продолжает жить с двумя пробками, и не знают никаких проблем :)

0
ADM05
ADM05
Эксперт

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12265

19.12.2019 в 09:15:30

ZooZoo написал: нарушения есть, но не критичные

Radio написал: В этом ничего страшного и нет

Оптимисты. :(

0

ИМХО (IMHO)

ser000
ser000
Эксперт

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10449

19.12.2019 в 10:01:27

Radio написал: В это ничего страшного и нет на самом деле.

Как ни крути безопасность падает, т.к. если отключиться или отключат (приняв их за отдельные линии) только нулевой автомат, то проводка останется под напряжением и неопытных товарищей как минимум может немного потрясти или при стечении обстоятельств убить.

Тогда уж только один на фазу.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116297

19.12.2019 в 10:02:56

ser000 написал: а если лень сдвоенный брать при наличии отдельных разве нельзя флажки объединить, что бы сделать сдвоенный?

Нельзя

0
ser000
ser000
Эксперт

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10449

19.12.2019 в 10:11:51

BV написал: Нельзя

Был не прав, исправлюсь.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.