ser000, отрубаются все полюса. Единственное вручную удобно включать поочередно или отключать.

Аватар пользователя
exelero84

Местный

Регистрация: 09.11.2013

Киев

Сообщений: 206

09.01.2020 в 15:51:10

#6762735

удалил

Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

02.02.2020 в 15:29:53

#6777957

Здравствуйте. Заметил в нашем доме, на одной квартире заменённые ВА + ВДТ, но ВДТ не подключено, да и сделано всё на ...... На ВДТ подаётся фаза, ноль не подаётся, к выходам ничего не подключено. Показал владельцу квартиры, тот аж глаза выпучил. Говорит, молв пришли некие казлы и начали ему по ушам ездить, молв у тебя тут автоматы старые и проводка в квартире, если не поменять, то всё сгорит. На автоматы он согласился, в итоге результат. На вопрос переделки, пока отказался, странные люди.

Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

02.02.2020 в 21:19:25

#6778241

Это вы камеру перевернули? Или умельцы так постарались?... ;)

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

02.02.2020 в 21:33:29

#6778260

sergey_sav написал: Это вы камеру перевернули? Или умельцы так постарались?... ;)

Австралийские гастеры.

Аватар пользователя
DoomID

Местный

Регистрация: 28.10.2019

Пенза

Сообщений: 3

03.02.2020 в 19:35:23

#6778898

НШВИ? Не, не слышали! Вот такое вот чудо инженерной мысли обнаружено мной в доме моих родственников :) И да, все выключатели рубят ноль :mad:

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

03.02.2020 в 23:03:35

#6779046

DoomID написал: чудо инженерной мысли

Это чудо рукожопия, с которой столкнулась инженерная мысль . :D

Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

04.02.2020 в 12:22:00

#6779283

Songo написал: Говорит, молв пришли некие казлы

Т.е. то что они козлы он определил лишь по окончании работы? Молодец, что тут скажешь. А то что на переделку не согласился, так не хочет себя лохом признавать видимо -Работает же.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108405

04.02.2020 в 12:24:40

#6779285

DoomID написал: НШВИ? Не, не слышали! Вот такое вот чудо инженерной мысли обнаружено мной в доме моих родственников :) И да, все выключатели рубят ноль :mad:

DoomID, А между прочим, при некотором усердии можно и без НШВИ воткнуть многожилу...

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108405

04.02.2020 в 12:28:13

#6779288

Songo написал: Говорит, молв пришли некие казлы и начали ему по ушам ездить, молв у тебя тут автоматы старые и проводка в квартире, если не поменять, то всё сгорит.

Недавно клиентка расказала. Такие же казлы, только были из Мосэнергосбыта (он теперь и кует и жнет, и водяные счетчики ставит :)) Убеждали ее что в не очень древнем панельном доме проводка износилась, и поэтому у нее лампочки перегорают, и всю проводку надо менять.... Она уж коробки подготовила вещи складывать перед глобальным ремонтом :)

Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 5995

07.02.2020 в 19:59:58

#6781540

Что скажете по этой картинке? ;) Реклама отсюда- //www.mastergrad.com/forums/ishchu-mastera/ishchu-mastera-moskva/t299310-novostroyka-studiya-v-mytishchah-pervyy-etap-remonta-snos-i-vozvedenie-peregorodok-plavayushchaya-styazhka-so-zvukoizolyaciey/?p=6781210#post6781210

Мой опыт к Вашим услугам!

Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

07.02.2020 в 22:40:16

#6781693

ИгорьPurnesh написал: Что скажете по этой картинке?

Вероятно тоже самое...

BV написал: Такие же казлы, только были из ....

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 5995

07.02.2020 в 23:00:34

#6781713

sergey_sav, Мне любопытно- вы увидели два косяка или больше? И какие именно?

Мой опыт к Вашим услугам!

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

07.02.2020 в 23:58:02

#6781761

ИгорьPurnesh написал:

Что скажете по этой картинке? ;) Реклама отсюда- //www.mastergrad.com/forums/ishchu-mastera/ishchu-mastera-moskva/t299310-novostroyka-studiya-v-mytishchah-pervyy-etap-remonta-snos-i-vozvedenie-peregorodok-plavayushchaya-styazhka-so-zvukoizolyaciey/?p=6781210#post6781210

ИгорьPurnesh, на этой картинке множество косяков но мы ведь не приглашенные на объект эксперты, не так ли? поэтому обсуждать что-либо в этой теме давно неинтересно и бессмысленно (писАл об этом где-то здесь несколько лет назад)

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 5995

08.02.2020 в 00:23:03

#6781774

ZooZoo, Расстраивает что прямо сейчас, предлагают услуги по ремонту с таким вот портфолио на сайте "Мастеров"! Меня поразили пока всего две вещи- это перехлёст обогревающего кабеля, и подрозетник смонтированные на монтажную пену. Может быть я не прав, но наверное хотя-бы модераторы должны советовать не выкладывать настолько откровенную халтуру...

Мой опыт к Вашим услугам!

Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10193

08.02.2020 в 00:33:40

#6781778

ИгорьPurnesh написал: Может быть я не прав, но наверное хотя-бы модераторы должны советовать не выкладывать настолько откровенную халтуру...

Плати деньги и выкладывай любую халтуру, а модераторы/администраторы подотрут негатив, что бы денежный мешок не ушёл.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

08.02.2020 в 00:35:55

#6781779

ИгорьPurnesh написал: ZooZoo, Расстраивает что прямо сейчас, предлагают услуги по ремонту с таким вот портфолио на сайте "Мастеров"! Меня поразили пока всего две вещи- это перехлёст обогревающего кабеля, и подрозетник смонтированные на монтажную пену. Может быть я не прав, но наверное хотя-бы модераторы должны советовать не выкладывать настолько откровенную халтуру...

ИгорьPurnesh, на картинке еще много чего неправильно :(, помимо ваших замечаний контент анализировать по фото иногда сложно, но кто зрячий из заказчиков - тот поймет а кто слепой - найдет после ремонта (с помощью поводыря :) ) данного рекламодателя и начистит ему грызло :D

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 5995

08.02.2020 в 11:56:12

#6781925

ser000 написал:

ИгорьPurnesh написал: Может быть я не прав, но наверное хотя-бы модераторы должны советовать не выкладывать настолько откровенную халтуру...

Плати деньги и выкладывай любую халтуру, а модераторы/администраторы подотрут негатив, что бы денежный мешок не ушёл.

ser000, Да и пусть они на своей рекламной странице выкладывают что угодно! Хоть скрутку изолированную фольгированным (алюминиевым) скотчем запрятанную в стяжке пола!!! Это фото в разделе "Ищу мастера. Москва." "Нужен ремонт в новостройке"! :killyourselfbywall:

Мой опыт к Вашим услугам!

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

08.02.2020 в 12:16:52

#6781931

ИгорьPurnesh, Если халтурщики не будут выкладывать фото халтуры, то как их отличить от специалистов? Как раз ничего и нельзя удалять, страна должна знать своих героев.

Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

08.02.2020 в 19:55:33

#6782180

ИгорьPurnesh написал: Меня поразили пока всего две вещи- это перехлёст обогревающего кабеля, и подрозетник смонтированные на монтажную пену.

Плюс к выше сказанному: заползание греющего кабеля на стену (если это не ноу-хау и не оптический обман... да и зачем греть плинтус?), отсутствие зазора между витками кабеля ТП и кабелем вдоль стены (или по стене ;)), не увидел трубку с датчиком температуры (но может он клиенту и не нужен...)

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

08.02.2020 в 20:58:04

#6782205

ИгорьPurnesh, А программировать термостат на четвереньках ? ;)

Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 5995

08.02.2020 в 21:18:29

#6782214

dokar написал: ИгорьPurnesh, А программировать термостат на четвереньках ? ;)

dokar, Не ну, одно время было модно устанавливать терморегулятор на высоте остальных розеток. Один раз запрограммировал, и пользуйся сколько угодно. Он ведь не каждый день перепрограммируется. Просто так не делается из удобства пользования заказчика (пусть и раз в год) и нарушений в работе воздушного термодатчика (в корпусе терморегулятора). :confused:

sergey_sav написал: не увидел трубку с датчиком температуры (но может он клиенту и не нужен...)

Точно. Что-то не сразу обратил внимание. Ну, видимо на такой высоте зак будет ногой включать и выключать при необходимости. ;)

А что за кабель питания? Никак не могу рассмотреть...

Мой опыт к Вашим услугам!

Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10193

08.02.2020 в 22:01:54

#6782249

sergey_sav написал: Плюс к выше сказанному: заползание греющего кабеля на стену (если это не ноу-хау и не оптический обман... да и зачем греть плинтус?),

Ну именно в данном месте может быть оправданным, стена то всё таки внешняя пускай и с балконом, тем более перед балконной дверью. А по поводу греющих плинтусов, так это сейчас типа новые технологии - греющие плинтуса. Другой вопрос соблюдены ли требования производителя кабеля на предмет как близко можно размещать рядом идущие греющие элементы, что кабель работал заявленный срок службы.

dokar написал: А программировать термостат на четвереньках ?

Может предполагается умный, с настройкой из смартфона/интернета. Тогда по большому счёту всё равно где его ставить, ну только что в самом крайнем случае доступ к настройкам получить.

Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10193

08.02.2020 в 22:05:57

#6782250

dokar написал: А программировать термостат на четвереньках ?

Может предполагается умный, с настройкой из смартфона/интернета. Тогда по большому счёту всё равно где его ставить, ну только что в самом крайнем случае доступ к настройкам получить.

Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8592

27.02.2020 в 15:52:15

#6793789

Очередные "опрессовщики", на этот раз бантиком:

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108405

27.02.2020 в 16:05:52

#6793798

ИгорьPurnesh написал: и нарушений в работе воздушного термодатчика (в корпусе терморегулятора). :confused:

или / или. Воздушный датчик не работает, если используется датчик в полу. И вообще воздушный датчик используется крайне редко - а именно, только в случае отопления только полами

Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 5995

27.02.2020 в 16:22:55

#6793806

BV написал:

ИгорьPurnesh написал: и нарушений в работе воздушного термодатчика (в корпусе терморегулятора). :confused:

или / или. Воздушный датчик не работает, если используется датчик в полу. И вообще воздушный датчик используется крайне редко - а именно, только в случае отопления только полами

BV, Вы лучше-бы ответили что за кабель питания приходит в коробку. А комментировать и добавлять комментарии к комментариям и я могу. Или вы себя считаете совершенно безгрешным и непоправимым? ;)

BV написал: Воздушный датчик не работает, если используется датчик в полу

На фото видите датчик в полу? Нет. Значит воздушный. Какое расстояние минимальное между нагревательным элементом и датчиком воздуха? А здесь какое???

Мой опыт к Вашим услугам!

Аватар пользователя
mokmor

Местный

Регистрация: 28.01.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 57

07.03.2020 в 21:55:35

#6799027

Сего рукожопа зовут Олег, лет шестьдесят на вид. Попросил хозяйку его вызвать, было интересно на него посмотреть. Он с ходу заявил что он не электрик. Но халтуру при этом делал за очень приличные деньги. Подрозетники после него все выпадающие, провода обрезаны без запаса вообще, причем все проложено какими то разномастными обрезками и кусочками ПВСки, алюмишки, ШВПны и т.д., короче неповторимый колхозанский дендрофекальный стиль. И все это он сотворил в голой квартире после демонтажа, когда можно было спокойно уложить нормальные кабеля в стяжку и предусмотреть все нужные группы, хозяйка на деньги на материал не скупая. Приходит старый алюминий, воткнут в ваги, туда же всунута многожилка четверка на плиту даже без НШВИ, туда же все розетки кабелем сечением в лучшем случае 1.7, из нагрузок там встроенный духовка с плитой и посудомойка, тостер, микроволновка, чайник, холодильник. Многожилка всунута с разлохмачиванием жил, вылезла свободно без отгибания рычажка, то есть просто вставлена докуда вставилось. Плюс одна из алюминиевых жил была нарощена через гильзу, которую не изолировали, а просто надели небольшой кусочек изоляции разрезанный вдоль, так как гильза диаметром гораздо больше. Медный провод нарощен кусочком старой алюмишки через полиэтиленовый клемник, который снялся без усилия не ослабляя винты. Плюс тоже алюминий в вагах и немного вставленная многожилка, которая вылезла из ваг, когда я полез разбирать вот это вот все. Ну и классика: отверстие под коробку пробито насквозь в вентканал, закреплена на пену, так же как и кабель. На фото не попало, но проложен он вместо вертикальной штробы в межпанельный шов прям на паклю.

Аватар пользователя
mokmor

Местный

Регистрация: 28.01.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 57

07.03.2020 в 21:58:34

#6799029

Медный провод нарощен кусочком старой алюмишки через полиэтиленовый клемник, который снялся без усилия не ослабляя винты. Плюс тоже алюминий в вагах и немного вставленная многожилка, которая вылезла из ваг, когда я полез разбирать вот это вот все.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

07.03.2020 в 22:12:43

#6799035

mokmor, Не похоже , что все это добро было в активной эксплуатации .