08.05.2020 в 19:21:56
#6830670
Я не про фамилию разумеется, а про фото работ в рекламе :)
08.05.2020 в 19:32:08
#6830684
У меня эдблок. ;)
09.05.2020 в 01:11:04
#6830835
Покритикуйте пожалуйста щиток.. Однокомнатная квартира.. какое-то время назад сделали..
09.05.2020 в 02:29:34
#6830845
Andrey47840, коаксиалы "изнасилованы"
09.05.2020 в 09:27:09
#6830904
Andrey47840 написал: Покритикуйте пожалуйста щиток
Сломать руки тому имбецилу, который такое нагородил. Этот дебилоид, судя по всему, думал что УЗО и диф это одно и тоже, поэтому как минимум 2 линии практически вообще не защищены. Ну и номиналы С25 - это уже традиция для говноэлеХтриков.
Грубый, но справедливый
09.05.2020 в 09:37:56
#6830920
Andrey47840, реси 9 - вне критики .
И это пройдёт ...
09.05.2020 в 09:54:53
#6830926
serj12 написал: Andrey47840, реси 9 - вне критики .
serj12, скажите пожалуйста, что Вы имеете в виду?
09.05.2020 в 09:57:09
#6830928
Vadim 161 написал:
Andrey47840 написал: Покритикуйте пожалуйста щиток
Сломать руки тому имбецилу, который такое нагородил. Этот дебилоид, судя по всему, думал что УЗО и диф это одно и тоже, поэтому как минимум 2 линии практически вообще не защищены. Ну и номиналы С25 - это уже традиция для говноэлеХтриков.
Vadim 161, а какие именно линии не защищены? От утечки? Или от замыкания?
09.05.2020 в 10:06:29
#6830930
Ноли после разделения снова соединили что ли? Или там 16 автоматов под одним УЗО?
09.05.2020 в 10:34:56
#6830938
Прикладываю более подробные изображения
09.05.2020 в 10:39:04
#6830940
Первый вопрос (наиболее важный) - является ли данная схема корректной? (с т.з. возможности повреждения человека от тока, и с т.з. пожара) Второй вопрос - сделана ли данная схема аккуратно? Третий вопрос - является ли данная схема оптимальной? (с точки зрения количества автоматов и т.д., можно было бы упростить без ущерба качеству?)
09.05.2020 в 10:39:56
#6830942
Andrey47840 написал: а какие именно линии не защищены? От утечки? Или от замыкания?
Посмотрите на 2 и 3 УЗО, к ним подключены кабели отходящих линий, делать такое недопустимо, ибо до или после УЗО обязательно должен стоять автомат, защищающий линию от перегрузки/КЗ.
Весь щит надо переделывать.
Грубый, но справедливый
09.05.2020 в 10:44:53
#6830945
Vadim 161 написал:
Andrey47840 написал: а какие именно линии не защищены? От утечки? Или от замыкания?
Посмотрите на 2 и 3 УЗО, к ним подключены кабели отходящих линий, делать такое недопустимо, ибо до или после УЗО обязательно должен стоять автомат, защищающий линию от перегрузки/КЗ.
Весь щит надо переделывать.
Vadim 161, спасибо за комментарий! Кстати, на входе стоит общий автомат на 63А. А не лучше ли было бы вместо УЗО в данном случае использовать дифф. автомат? А еще какие-то моменты есть?
09.05.2020 в 10:51:23
#6830947
Andrey47840 написал: Первый вопрос (наиболее важный) - является ли данная схема корректной?
Нет. Два УЗО и линии под ними не защищены, номиналы всех автоматов - выбраны от балды.
Andrey47840 написал: Второй вопрос - сделана ли данная схема аккуратно?
Нет, о чем свидетельствует как минимум не обжатые многопроволочные жилы, и ТВ кабели.
Andrey47840 написал: Третий вопрос - является ли данная схема оптимальной?
Нет конечно, см. выше, тем более 16АВ под одним УЗО мягко говоря смешно.
Andrey47840 написал: можно было бы упростить без ущерба качеству?)
Если только сдать всё наполнение щита обратно в магазин, и собрать с чистого листа так сказать.
Чтобы не засорять данную тему, создайте лучше отдельно свою тему, там и разберемся что можно исправить в Вашем случае.
Грубый, но справедливый
09.05.2020 в 10:55:20
#6830949
Видимо вместо 2 и 3 УЗО надо было ставить дифф. автоматы? "Нет конечно, см. выше, тем более 16АВ под одим УЗО мягко говоря смешно" - а как должно быть?
09.05.2020 в 10:57:32
#6830951
Vadim 161, да, верно! Создал отдельную тему!
https://mastergrad.com/forums/t301616-pokritikuyte-shchitok/
10.05.2020 в 02:24:05
#6831355
Для самоизоляции главное синяя изолента:
23.05.2020 в 07:36:42
#6837774
ШВВП, конечно.
23.05.2020 в 08:44:23
#6837781
Он же: 3х2,5, 3х1,5, даже на кабеле написано.
23.05.2020 в 14:08:07
#6837882
nachavilo написал: Он же: 3х2,5, 3х1,5, даже на кабеле написано.
Не, не он. Да и нет в природе шввп 3х2,5 :popcorn
08.06.2020 в 21:26:02
#6846468
17.06.2020 в 21:50:35
#6851029
ser000 написал:
ser000, такого не встречал, зачот :)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
21.06.2020 в 00:03:46
#6852533
Человеческие умы и дизайнеры для удобства использования опустили выключатели с уровня глаз до уровня опущенной руки, но короновирус пошёл дальше и опустил выключатели к полу:
Потом поползли кнопки к полу в лифте:
07.07.2020 в 18:47:09
#6859810
ser000 написал:
ser000, Я за 30 лет много перевидал, но такого соединения :applause:
07.07.2020 в 18:49:19
#6859811
ser000 написал: Человеческие умы и дизайнеры для удобства использования опустили выключатели с уровня глаз до уровня опущенной руки, но короновирус пошёл дальше и опустил выключатели к полу:
Потом поползли кнопки к полу в лифте:
ser000, да потому что деградирует человек ;) скоро опять , некоторые на руки обопрутся,вот и ставят выключатели вниз. Предусмотрительно :D
07.07.2020 в 18:52:26
#6859815
Мурманчанин написал: но короновирус пошёл дальше и опустил выключатели к полу
Добрый сэр никогда не ездил на машинах с переключением ближний-дальний свет левой ногой? На самом деле удобно.
10.07.2020 в 00:58:36
#6860877
Обнаружены очередные лже-электрики? ООО «Гранд-Электро» (телефон указан на сайте +7 (495) 604-45-16 )
Ноль примеров работ на их сайте и в инстаграмме, зато на главной (
Фирма, допустившая такую срань на главную страницу, с моей точки зрения, максимум, может претендовать на роль очередных нагонятелей таджиков на объекты заказчика... Вот и думайте, стоит ли с ними связываться.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу