serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9121

09.05.2020 в 09:37:56

Andrey47840, реси 9 - вне критики .

0

И это пройдёт ...

Andrey47840
Andrey47840
Местный

Регистрация: 24.07.2016

Сообщений: 103

09.05.2020 в 09:54:53

serj12 написал: Andrey47840, реси 9 - вне критики .

serj12, скажите пожалуйста, что Вы имеете в виду?

0
Andrey47840
Andrey47840
Местный

Регистрация: 24.07.2016

Сообщений: 103

09.05.2020 в 09:57:09

Vadim 161 написал:

Andrey47840 написал: Покритикуйте пожалуйста щиток

Сломать руки тому имбецилу, который такое нагородил. Этот дебилоид, судя по всему, думал что УЗО и диф это одно и тоже, поэтому как минимум 2 линии практически вообще не защищены. Ну и номиналы С25 - это уже традиция для говноэлеХтриков.

Vadim 161, а какие именно линии не защищены? От утечки? Или от замыкания?

0
strider1978
strider1978
Эксперт

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8802

09.05.2020 в 10:06:29

Ноли после разделения снова соединили что ли? Или там 16 автоматов под одним УЗО?

0
Andrey47840
Andrey47840
Местный

Регистрация: 24.07.2016

Сообщений: 103

09.05.2020 в 10:34:56

Прикладываю более подробные изображения

0
Andrey47840
Andrey47840
Местный

Регистрация: 24.07.2016

Сообщений: 103

09.05.2020 в 10:39:04

Первый вопрос (наиболее важный) - является ли данная схема корректной? (с т.з. возможности повреждения человека от тока, и с т.з. пожара) Второй вопрос - сделана ли данная схема аккуратно? Третий вопрос - является ли данная схема оптимальной? (с точки зрения количества автоматов и т.д., можно было бы упростить без ущерба качеству?)

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

09.05.2020 в 10:39:56

Andrey47840 написал: а какие именно линии не защищены? От утечки? Или от замыкания?

Посмотрите на 2 и 3 УЗО, к ним подключены кабели отходящих линий, делать такое недопустимо, ибо до или после УЗО обязательно должен стоять автомат, защищающий линию от перегрузки/КЗ.

Весь щит надо переделывать.

0

Грубый, но справедливый

Andrey47840
Andrey47840
Местный

Регистрация: 24.07.2016

Сообщений: 103

09.05.2020 в 10:44:53

Vadim 161 написал:

Andrey47840 написал: а какие именно линии не защищены? От утечки? Или от замыкания?

Посмотрите на 2 и 3 УЗО, к ним подключены кабели отходящих линий, делать такое недопустимо, ибо до или после УЗО обязательно должен стоять автомат, защищающий линию от перегрузки/КЗ.

Весь щит надо переделывать.

Vadim 161, спасибо за комментарий! Кстати, на входе стоит общий автомат на 63А. А не лучше ли было бы вместо УЗО в данном случае использовать дифф. автомат? А еще какие-то моменты есть?

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

09.05.2020 в 10:51:23

Andrey47840 написал: Первый вопрос (наиболее важный) - является ли данная схема корректной?

Нет. Два УЗО и линии под ними не защищены, номиналы всех автоматов - выбраны от балды.

Andrey47840 написал: Второй вопрос - сделана ли данная схема аккуратно?

Нет, о чем свидетельствует как минимум не обжатые многопроволочные жилы, и ТВ кабели.

Andrey47840 написал: Третий вопрос - является ли данная схема оптимальной?

Нет конечно, см. выше, тем более 16АВ под одним УЗО мягко говоря смешно.

Andrey47840 написал: можно было бы упростить без ущерба качеству?)

Если только сдать всё наполнение щита обратно в магазин, и собрать с чистого листа так сказать.

Чтобы не засорять данную тему, создайте лучше отдельно свою тему, там и разберемся что можно исправить в Вашем случае.

0

Грубый, но справедливый

Andrey47840
Andrey47840
Местный

Регистрация: 24.07.2016

Сообщений: 103

09.05.2020 в 10:55:20

Видимо вместо 2 и 3 УЗО надо было ставить дифф. автоматы? "Нет конечно, см. выше, тем более 16АВ под одим УЗО мягко говоря смешно" - а как должно быть?

0
Andrey47840
Andrey47840
Местный

Регистрация: 24.07.2016

Сообщений: 103

09.05.2020 в 10:57:32

Vadim 161, да, верно! Создал отдельную тему!

https://mastergrad.com/forums/t301616-pokritikuyte-shchitok/

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу