volchenok написал: Стиралка то работала, то отключалась.

Была как-то жалоба на неработающую розетку стиралки. По итогу диагностики, фазная жила кабеля оказалась не зажатой в клемму автомата, а просто торчала вставленная позади скобы. И два года это проработало без малейших нареканий :yu:

0
Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

28.11.2020 в 09:37:31

Radio написал:

volchenok написал: Стиралка то работала, то отключалась.

Была как-то жалоба на неработающую розетку стиралки. По итогу диагностики, фазная жила кабеля оказалась не зажатой в клемму автомата, а просто торчала вставленная позади скобы. И два года это проработало без малейших нареканий :yu:

Radio, это кстати реальная проблема моножил - вот вроде знаешь, проверяешь после затягивания, но всё равно нет-нет и случается такое. а вот с многопроволочными всё хорошо :-)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

28.11.2020 в 10:11:11

Dron/9K написал: а вот с многопроволочными всё хорошо :-)

В чем разница, и что с ними хорошего?

Да и нет никакой проблемы при нормальных модульных устройствах со "шторками" на скобе, т.е начиная от серий средней паршивости. В описанном случае автоматы были немного проще.

0
Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

28.11.2020 в 10:53:44

Тут реклама вылезла, стал фото рассматривать:

Что это за катушки индуктивности из РЕ проводника?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

28.11.2020 в 10:59:46

Dron/9K написал: Что это за катушки индуктивности из РЕ проводника?

В целом на фото показано что-то плохое, напоминающее клубок говна.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16865

28.11.2020 в 11:05:17

Dron/9K написал: Тут реклама вылезла, стал фото рассматривать:

Что это за катушки индуктивности из РЕ проводника?

Dron/9K, Чья-то отсебятина бессмысленная...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

28.11.2020 в 14:27:14

Radio написал:

volchenok написал: Стиралка то работала, то отключалась.

Была как-то жалоба на неработающую розетку стиралки. По итогу диагностики, фазная жила кабеля оказалась не зажатой в клемму автомата, а просто торчала вставленная позади скобы. И два года это проработало без малейших нареканий :yu:

Radio, это что, я таким образом подключенные автоматы видел.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

29.11.2020 в 01:12:43

Dron/9K написал: Что это за катушки индуктивности из РЕ проводника?

:D Это просто запас длины жилы. Обычная методика олдскульных КиПовцев. Штука в том что любой жилы кабеля должно хватать до любого зажима щита и еще запас на повторное подключение иметься.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

29.11.2020 в 19:50:02

Зачем они это сделали? :confused:

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

29.11.2020 в 20:00:25

Alexey_Spb написал: Зачем они это сделали? :confused:

Что бы фен не спёрли. :)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111274

29.11.2020 в 20:45:13

Alexey_Spb написал: Зачем они это сделали? :confused:

Alexey_Spb, обычная смекалка - фиксатор провода, чтобы выдернутая вилка на пол не падала

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

29.11.2020 в 20:53:46

BV написал: фиксатор провода, чтобы выдернутая ̶в̶и̶л̶к̶а̶ ̶н̶а̶ ̶п̶о̶л̶ ̶н̶е̶ ̶п̶а̶д̶а̶л̶а̶

фен не падал в ванну или чужой чемодан...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111274

29.11.2020 в 21:08:21

ПPOPAБ написал:

BV написал: фиксатор провода, чтобы выдернутая ̶в̶и̶л̶к̶а̶ ̶н̶а̶ ̶п̶о̶л̶ ̶н̶е̶ ̶п̶а̶д̶а̶л̶а̶

фен не падал в ванну или чужой чемодан...

ПPOPAБ, Вы правы - судя по надписи 220 - электромонтажник элегантно выполнил техзадание завхоза :) Хотя в чемодан может и без вилки упасть :D

0
Аватар пользователя
Marozoff

Местный

Регистрация: 07.08.2009

Муром

Сообщений: 1657

29.11.2020 в 21:12:29

ПPOPAБ написал: чужой чемодан...

BV написал: без вилки упасть

прям какбудто цепью якорной приковали - при горячем желании отвёртка либо её заменитель удовлетворят это желание.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

29.11.2020 в 21:17:46

BV написал: Хотя в чемодан может и без вилки упасть :D

Marozoff написал: прям какбудто цепью якорной приковали

А это уже совсем другая статья, нежели завалялось по ошибке...
Пассатижи или отвертка в душе гостиницы несколько странный атрибут. ;) И да, - все замки только от честных людей.