У нас меняли проводку в здании департамента образования, где собственно работаю, классика жанра - розетки Дифф 25А, кабель 2,5 квадрата, свет 16А кабель 1,5 квадрата.

0
sava_174
sava_174
Местный

Регистрация: 18.03.2015

Челябинск

Сообщений: 166

10.04.2015 в 11:02:03

как делают? по проекту или "от себя"?

0
ratrabidi
ratrabidi
Местный

Регистрация: 03.02.2015

Астрахань

Сообщений: 346

11.04.2015 в 11:39:36

u3_KOJIbTA написал : У нас меняли проводку в здании департамента образования, где собственно работаю, классика жанра - розетки Дифф 25А, кабель 2,5 квадрата, свет 16А кабель 1,5 квадрата.

Образование это вообще мрак и ужас. У вас хоть дифы ставят, я за год работы электриком в институте даже узо не видел ни разу. пугнп наше все. Вот типичный новый щит.

0
ratrabidi
ratrabidi
Местный

Регистрация: 03.02.2015

Астрахань

Сообщений: 346

11.04.2015 в 12:03:21

а соединения в коробках обычно выглядят так:

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

11.04.2015 в 12:07:04

ratrabidi, а вы кто в этом институте? Вы участвуете в приемке работ от подрядчика? Подписываете акты выполненных работ? Если на два последних вопроса ответ "Да", то классификация "лже" не про подрядчиков, а про вас.

0
ratrabidi
ratrabidi
Местный

Регистрация: 03.02.2015

Астрахань

Сообщений: 346

11.04.2015 в 12:40:35

Костян челяб написал : ratrabidi, а вы кто в этом институте? Вы участвуете в приемке работ от подрядчика? Подписываете акты выполненных работ? Если на два последних вопроса ответ "Да", то классификация "лже" не про подрядчиков, а про вас.

1 В институте я электрик. 2 Нет конечно.
3 Подрядчиков нет, все своими силами.

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

11.04.2015 в 12:45:39

ratrabidi написал : В институте я электрик.

Пишете ОЭХу служебку, в которой перечисляете косяки монтажников со ссылками на конкретные пункты НТД и просите не принимать в эксплуатацию подобный монтаж.

0
ratrabidi
ratrabidi
Местный

Регистрация: 03.02.2015

Астрахань

Сообщений: 346

11.04.2015 в 13:05:44

Костян челяб написал : Пишете ОЭХу служебку, в которой перечисляете косяки монтажников со ссылками на конкретные пункты НТД и просите не принимать в эксплуатацию подобный монтаж.

Как же ему напишешь, если он этими работами и руководит :)

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

11.04.2015 в 20:29:25

Ха,ха :)

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

11.04.2015 в 20:41:59

ratrabidi написал : этими работами и руководит

В каком смысле? Курировать он их по любому обязан. Проверять правильность на всех этапах. Или подрядчики - его кореша? Не понял, разъясните.

0
хунта
хунта
Резидент

Регистрация: 09.05.2012

Ижевск

Сообщений: 1156

11.04.2015 в 22:01:43

ratrabidi написал : Как же ему напишешь, если он этими работами и руководит

Подрядчик и заказчик в одном лице? Но на разных должностях в разных конторах?! Такое нам знакомо.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.