Forsworn
Forsworn
Новичок

Регистрация: 13.07.2014

Воркута

Сообщений: 56

02.04.2016 в 20:17:06

юра Т написал: Forsworn, зато 2 рубля сэкономили, надо объяснить хозяину что необходимо докупить два автомата С16 (400 рубликов)

юра Т, еще освещение на С10 заменить и плиту под дифзащиту поставить

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

02.04.2016 в 20:35:28

Forsworn написал: еще освещение на С10 заменить и плиту под дифзащиту поставить

уговорили, С10 + С16 покупаем, плиту не обязательно если из розетки не вытаскиваем никогда

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

03.04.2016 в 02:55:07

Forsworn написал: Сегодня такую штуку увидел, чуть не упал)

Начинка щита, номиналы и количество устройств явно джамшутские, это да.

Но я так же обратил внимание на то, как автоматы перекосое#ило.

Это очень печально.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

03.04.2016 в 10:25:21

Forsworn написал: Сегодня такую штуку увидел, чуть не упал) Что скажете?

Forsworn, "Илитный" ремонт блин. Кто-то и денег отвалил много, а толку будет мало, пожгут проводку.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21150

03.04.2016 в 12:29:00

web-rr написал: денег отвалил много, а толку будет мало, пожгут проводку

Не пожгут с вероятностью 0,99 вплоть до следующей "реконструкции".

0
Dennis_A
Dennis_A
Местный

Регистрация: 14.03.2016

Ефремов

Сообщений: 224

04.04.2016 в 13:16:46

Radio написал: Не пожгут с вероятностью 0,99 вплоть до следующей "реконструкции".

Точно так же подумал электрик, и сделал именно то, что видно на фото:)

0
ЭлектроНариман
ЭлектроНариман
Новичок

Регистрация: 04.04.2016

Москва

Сообщений: 1

04.04.2016 в 14:10:19

А что нетак в щитке Елден?

Все нормально собрано, акуратно.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

04.04.2016 в 15:37:44

Forsworn написал: Сегодня такую штуку увидел, чуть не упал) Что скажете?

При каком токе нагрузки отключатся розетки комнат? А розетки коридора? Линия освещения выполнена а) кабелем б) троссом в) проводом д) канатом какого сечения? Какая суммарная нагрузка на линии освещения? Каков номинал автомата стоящий на этой линии сейчас и какой должен быть? Где дифференциальная защита линии освещения, ведь на ней подключены бра с металлическим корпусом, они висят на высоте 130 см в детской комнате.

0
ЭлектроНариман
ЭлектроНариман
Новичок

Регистрация: 04.04.2016

Москва

Сообщений: 1

04.04.2016 в 16:48:37

Web-rr не бойтесь все бдет нормально если автомат на свет 16А. Так все электрики делают.

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

04.04.2016 в 17:14:03

ЭлектроНариман написал: Web-rr не бойтесь все бдет нормально если автомат на свет 16А. Так все электрики делают.

ЭлектроНариман, ключевое - лже электрики ! Нема выключателей на 16 амперный ав с токами неотключения 1.13 по отношению к номиналу ав .

0
ЭлектроНариман
ЭлектроНариман
Новичок

Регистрация: 04.04.2016

Москва

Сообщений: 1

04.04.2016 в 17:33:01

Димон что за такое ты говориш какие-то цифры неотключение.

На свет ставь 16 ампер, иногда я ставлю 25 как на розетки когда лишнее остается.

Так все далеют что не так тебе не пойму.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу