20.11.2017 в 01:18:49
Radio написал: у вас неправильная табличка.
Так всё равно несовместимы. Совместимы это 0,00. Исходя из таблицы вывод такой, что зажатый алюминий в латунь - хуже, чем с одетым НШВИ, но с одетым НШВИ возникает переходное сопротивление.
20.11.2017 в 01:21:03
Songo написал: Совместимы это 0,00.
И много вы таких пар нашли? :)
Здесь всё несовместимое выделено жирным. Так-то даже у стали с медью 0,45.
20.11.2017 в 01:22:53
Songo написал: что зажатый алюминий в латунь - хуже
Ох уж мне эти британские ученые. У меня дома в щитке алюминий последние 15 лет в латунную шину зажат прямо винтом. Я просто не знаю, насколько это плохо. :)
20.11.2017 в 01:23:06
Radio написал: dokar, у вас неправильная табличка.
Не благодарите. :)
Radio, Таблица интересная, более близкая к теме . И тем не менее с цинком потенциал в два раза менее . Правильные производители цинкуют свои изделия для работы с алюминием .
20.11.2017 в 01:24:37
Radio написал: в щитке дома алюминий
Невысокая влажность в данном примере - ключевое .
20.11.2017 в 01:25:49
dokar, ну и славно. Не лейте на них воду. :)
Вообще, самое ключевое - не верить во всякую чушь и таблички. Меньше знаешь - крепче спишь. Да и скрутки медно-алюминиевые более исправно служат. :)
20.11.2017 в 01:27:53
Songo написал: с одетым НШВИ возникает переходное сопротивление.
Оно сразу возникает, как только Вы что-то с чем-то соединили. Вопрос величины - другой вопрос...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
20.11.2017 в 01:36:35
Radio написал: Да и скрутки медно-алюминиевые более исправно служат. :)
не знал :cool: надо попробовать :) только провод ал надо добыть и проложить :yu:
И это пройдёт ...
20.11.2017 в 01:38:24
Radio написал: Да и скрутки медно-алюминиевые более исправно служат. :)
Вранье , не раз попадались обгоревшие . Сейчас скажете - их неумело приготовили. :killyourselfbywall:
20.11.2017 в 09:51:40
MaSeVi написал: Оно сразу возникает, как только Вы что-то с чем-то соединили. Вопрос величины - другой вопрос...
Это само собой, только при одетом НШВИ получаем +1 переходное сопротивление.
20.11.2017 в 09:56:21
Radio написал: У меня дома в щитке алюминий последние 15 лет в латунную шину зажат прямо винтом.
Старый алюминий (до перестройки) был лучше, чем который пошел с 90. А шинки латунные, перегретые и с оплавленными проводами уже не раз выкладывали, да и сам видел в щитах.
p.s. В общем получается, что одетый и опрессованный НШВИ на алюминий - лучше, чем зажатый алюминий в латунную шину.