Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3352

20.11.2017 в 01:18:49

Radio написал: у вас неправильная табличка.

Так всё равно несовместимы. Совместимы это 0,00. Исходя из таблицы вывод такой, что зажатый алюминий в латунь - хуже, чем с одетым НШВИ, но с одетым НШВИ возникает переходное сопротивление.

0
Radio
Radio
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20969

20.11.2017 в 01:21:03

Songo написал: Совместимы это 0,00.

И много вы таких пар нашли? :)

Здесь всё несовместимое выделено жирным. Так-то даже у стали с медью 0,45.

0
Radio
Radio
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20969

20.11.2017 в 01:22:53

Songo написал: что зажатый алюминий в латунь - хуже

Ох уж мне эти британские ученые. У меня дома в щитке алюминий последние 15 лет в латунную шину зажат прямо винтом. Я просто не знаю, насколько это плохо. :)

0
dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20393

20.11.2017 в 01:23:06

Radio написал: dokar, у вас неправильная табличка.

Не благодарите. :)

Radio, Таблица интересная, более близкая к теме . И тем не менее с цинком потенциал в два раза менее . Правильные производители цинкуют свои изделия для работы с алюминием .

0
dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20393

20.11.2017 в 01:24:37

Radio написал: в щитке дома алюминий

Невысокая влажность в данном примере - ключевое .

0
Radio
Radio
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20969

20.11.2017 в 01:25:49

dokar, ну и славно. Не лейте на них воду. :)

Вообще, самое ключевое - не верить во всякую чушь и таблички. Меньше знаешь - крепче спишь. Да и скрутки медно-алюминиевые более исправно служат. :)

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17045

20.11.2017 в 01:27:53

Songo написал: с одетым НШВИ возникает переходное сопротивление.

Оно сразу возникает, как только Вы что-то с чем-то соединили. Вопрос величины - другой вопрос...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9129

20.11.2017 в 01:36:35

Radio написал: Да и скрутки медно-алюминиевые более исправно служат. :)

не знал :cool: надо попробовать :) только провод ал надо добыть и проложить :yu:

0

И это пройдёт ...

dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20393

20.11.2017 в 01:38:24

Radio написал: Да и скрутки медно-алюминиевые более исправно служат. :)

Вранье , не раз попадались обгоревшие . Сейчас скажете - их неумело приготовили. :killyourselfbywall:

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3352

20.11.2017 в 09:51:40

MaSeVi написал: Оно сразу возникает, как только Вы что-то с чем-то соединили. Вопрос величины - другой вопрос...

Это само собой, только при одетом НШВИ получаем +1 переходное сопротивление.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3352

20.11.2017 в 09:56:21

Radio написал: У меня дома в щитке алюминий последние 15 лет в латунную шину зажат прямо винтом.

Старый алюминий (до перестройки) был лучше, чем который пошел с 90. А шинки латунные, перегретые и с оплавленными проводами уже не раз выкладывали, да и сам видел в щитах.

p.s. В общем получается, что одетый и опрессованный НШВИ на алюминий - лучше, чем зажатый алюминий в латунную шину.